runaway escribió:Un saludo a todos los foristas, aprovechando que se abrió este tema tan interesante quisiera hacerles una consulta... cuando se tiene un suelo con baja capacidad portante (menor que 1 kg/cm2)... es práctico modelar la estructura apoyado sobre resortes????.... que tanto influye en los esfuerzos de la superestructra???... tal vez los foristas con experiencia diseño de estructuras podrían darnos sus puntos de vista... saludos



saludos,

mire, depende de la recomendacion de mecanica de suelos, si el estudio
dice que se tiene que fundar la estructura no considerando la mejora del
suelo de apoyo o no considerando pilotes o encepados de pilotes......etc
entonces usted tiene que acoplar su estructura con el suelo de apoyo
mediante vigas o losas de cimentacion, estos elementos se consideran
flotantes apoyados en ese suelo de baja capacidad portante, luego las
columnas y los muros ya no son apoyos de la estructura, el apoyo es el
suelo representado por la constante de muelle definido por un coeficiente
de balasto, las columnas y los muros en la estructura real casi siempre
no estan empotradas ni articuladas, esto obedece a extremos parcialmente restringidos contra la rotacion mediante elementos confinantes que obedecen al valor de la constante del muelle.

al tener rotacion la base de la estructura, se disminuyen los esfuerzos en
la base de fundacion, pero aumentan los desplazamientos en el modelo.

para el analisis y diseño de la estructura primero usted evalua el modelo
usando el empotramiento en la base de las columnas y de los muros.
luego si los momentos, cortante basal y cargas axiales son fuertes, de
manera que su zapata tendra posiblemente desplaz. vertical y rotacion
no adecuada, entonces usted modela su estructura con los resortes y
el resultado de los esfuerzos en la base se le cambia el signo para la
evaluacion de la zapata flotante. [son 2 analisis para evaluar].

una recomendacion es siempre fundar en suelo firme, la zapata de una
edificacion es la garantia de vida del usuario que vive en ella.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 954
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 22 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Notapor Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 11:55 am

runaway escribió:Gracias por tu respuesta Elijah... pero tal vez no me expliqué bien...me refería a si los diseñadores cuando tienen un suelo blando... diseñan la estructura apoyada en resortes???... en la práctica realizan eso... o es q sólo consideran sólo apoyos fijos???... algún diseñador con experiencia podría responder a esa duda por favor.... como consideran los apoyos de la estructura cuando tienen un suelo blando????.... y porqué???... saludos




saludos,

le pregunto como usted idealiza un resorte ???? , es un resorte un suelo??
es un resorte un apoyo de empotramiento parcial ???? , es logico fundar
una estructura en suelos inestables y modelar la estructura con resortes??
para responder a esto primero definimos que es un resorte?????????.

para la evaluacion de una estructura modelada con resortes, tenemos que
evaluar definitivamente el suelo de apoyo y chequear si los esfuerzos de
la estructura son compatibles con el diseño de la fundacion.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 954
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 22 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Notapor Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 12:00 pm

[quote="cesarsolisalvarez"]alguien tendra documentacion de como calcular losas de cimentacion.


Gracias




saludos,

bueno tendra que esperar para enero, puesto que modelare varias
zapatas con el SAFE a manera de ejemplos.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 954
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 22 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Notapor Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 12:08 pm

cesarsolisalvarez escribió:por favor su ayuda.
Tengo una edificacion de 4 niveles y esta formado por porticos de un solo claro de luz de 8 mts.
Tengo que diseñar zapatas excentricas.
Mi pregunta es si tengo que conectarlos con una viga de cimentacion.
En la bibliografia que tengo solo dice que se coloca viga de cimentacion solo cuando hay una zapata excentrica y la otra centrica.
Por favor quisiera su ayuda al respecto Ing. Rodriguez .
Gracias.




saludos,

primero mande su modelo para mejor visualizacion del problema y
segundo si la zapata es combinada tiene que tener una viga de atado
o de conexion, si es una viga de cimentacion, su suelo de apoyo no es
firme y debe acoplar su estructura con el suelo.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 954
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 22 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Notapor Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 12:18 pm

manuel navarrete escribió:
yucapareja escribió:Buenas manuel navarrete

Revise tu modelo y la diferencia es la forma de asignar las cargas, yo coloque un nodo en todo el centro de la columna y hay aplique la carga vertical y los momentos. Tu aplicaste la carga vertical a la columna en forma de presion (fuerza/area) y a las cuatro esquinas le aplicaste los momentos.

Te fijas no dan valores distintos

Alguien me podria explicar cual es la manera correcta y por que?

Saludos


Hola estimado amigo yucapareja te dire que bueno esa tambien es mi duda por el momento solo estoy realizando el modelo guiandome por un ejemplo que colgo el Ing. Jorge Ramos en esta misma pagina de construaprende y un ejemplo de un libro que encontre. esperaremos los comentarios y opiniones del Ing. Rodriguez y el Ing. Jorge Ramos para que nos aclare estos puntos

adjunto el modelo del ing. ramos para que lo revises


saludos






saludos,

bueno amigos, tendran que esperar para enero para el seguimiento de
sus modelos, lo importante es que se acerquen a los resultados manuales
y recuerden que el metodo de los elementos finitos es un metodo mas
refinado que el manual y sus resultados son mas precisos, por eso la
calibracion del modelo es muy importante a tener en cuenta.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 954
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 22 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Notapor Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 12:26 pm

cesarsolisalvarez escribió:Por favor quisiera que alguien me ayudara en si colocar viga de cimentacion o no.
Tengo una edificacion con porticos de un solo claro con columnas medianeras.
El estudio de suelos me indica que si debo colocar vigas de cimentacion.
Si le coloco viga de cimentacion conectado a las dos zapatas excentricas como seria mi diseño de mi cimentacion.

Muchas Gracias.




saludos,

tiene que hacer 2 analisis diferentes y el resultados de los esfuerzos le
cambia el signo y luego desarrollar el analisis completo con la estructura
acoplada a el suelo de apoyo.

para enero desarrollare un ejemplo de este topico.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 954
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 22 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Notapor cesarsolisalvarez el Vie Dic 01, 2006 5:28 pm

Buenas Tardes:
Si tengo una Platea de Cimentacion, es necesario colocar vigas de cimentacion entre columna y columna.

Gracias
cesarsolisalvarez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 49
Registrado: Vie Sep 24, 2004 9:01 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 7:07 pm

[quote="cesarsolisalvarez"]Buenas Tardes:
Si tengo una Platea de Cimentacion, es necesario colocar vigas de cimentacion entre columna y columna.

Gracias




saludos,

si su modelo no contempla vigas centradoras o de amarre en la base
de la zapata, no es necesario colocar las vigas puesto que ya tiene una
platea de cimentacion con un espesor adecuado.

aca le envio una tesis de zapatas aisladas, modele con el sap y chequear
resultados, pues el autor demostro que es mejor modelar zapatas de
forma triangular , que modelar zapatas en forma convencional.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Dic 02, 2006 9:54 pm, editado 1 vez en total
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 954
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 22 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Notapor cesarsolisalvarez el Sab Dic 02, 2006 5:52 pm

Muchas gracias Ing. Rodriguez por sus respuestas.
cesarsolisalvarez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 49
Registrado: Vie Sep 24, 2004 9:01 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor Emmanuel Rodriguez el Lun Dic 04, 2006 9:45 am

[quote="cesarsolisalvarez"]Muchas gracias Ing. Rodriguez por sus respuestas.




SALUDOS,

FELICIDADES A TODOS EN ESTAS NAVIDADES, ESTARE DE NUEVO CON
USTEDES A MEDIADOS DE ENERO.........MUCHAS GRACIAS
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 954
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 22 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

PrevioSiguiente

>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Seccion del Ing. Rodriguez

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados