Inicio
Contactanos Contacto


Vinculos Patrocinados

Viga Simp. Armada - Mexico RCDF 2004 y Sap2000

Para subir hojas de calculo de Ingenieria civil
  

Viga Simp. Armada - Mexico RCDF 2004 y Sap2000

Notapor construaprende el Sab Jul 26, 2008 10:06 pm

Vinculos Patrocinados:

Hoja de Calculo:
VIGA SIMPLEMENTE ARMADA, SIN ACERO DE COMPRESION
Usando Reglamento de Mexico: RCDF-2004, NTC-04

Y comprobacion con Sap2000 (con una diferencia de 0% entre ambos metodos)

En la Hoja de Calculo, las celdas en amarillo son los datos que se pueden modificar, para introducir datos
la Hoja contiene 2 metodos de calculo, segun los datos que tengamos o los datos que requerimos

Caso 1.- Le damos dimensiones de la seccion, y elementos mecanicos a los que esta sujeta, y propiedades de materiales, y le proponemos el acero
Y la hoja determina si pasa o no la seccion

Caso 2.-Le damos dimensiones, propiedades de la seccion, y longitud viga, y carga por metro
Y la hoja determina el acero requerido

Tambien se adjunta el ejemplo resuelto en el libro de concreto reforzado de Gonzalez Cuevas, usando los mismos valores, para comprobar que la hoja de calculo arroja los mismos resultados que en el libro y en el programa Sap2000
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Administrador ConstruAprende
Creando conciencia en poner la Información al Alcance de Todos, Respetando los Derechos de los Demas y el enorme esfuerzo creativo que los autores realizan en sus trabajos
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
 
Mensajes: 314
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Cuautitlan Izcalli
Ha Dado Gracias: 4
Ha sido Agradecido: 64 veces en 22 mensajes
Pais: Mexico (mx)

El siguiente usuario ha agradecido a construaprende por este tema
apolo361, JOVIMECARCH, roloart

Re: Viga Simp. Armada - RCDF 2004 y Sap2000

Notapor nigema el Dom Jul 27, 2008 4:57 pm

gracias por el aporte Construaprende, pero no se si podrias facilitarme la norma que mencionas y veo que manejan los diametros de fierros por numeros, no se si alguien puede ayudarme a cuantos milimetros corresponde los numeros de fierros que manejan. GRacias
SAludos!!!!
:D :D :D :D
"El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo."
Epicuro
Avatar de Usuario
nigema
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 111
Registrado: Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Ubicación: LA PAZ
Ha Dado Gracias: 8
Ha sido Agradecido: 9 veces en 8 mensajes
Pais: Bolivia (bo)

Re: Viga Simp. Armada - RCDF 2004 y Sap2000

Notapor gatob el Dom Jul 27, 2008 10:22 pm

Saludos:

El numero representa el numero de octavos de pulgada del diametro de la varilla
ejemplo

el # 3 es igual a 3/8" igual a 10 mm
el # 4 es igual a 4/8" igual a 1/2" igual a 13 mm
el # 6 es igual a 6/8" igual a 3/4" igual a 19 mm etc
gatob
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 18
Registrado: Jue Ago 31, 2006 12:20 am
Ubicación: Distrito Federal
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 4 veces en 4 mensajes

Re: Viga Simp. Armada - RCDF 2004 y Sap2000

Notapor construaprende el Dom Jul 27, 2008 11:57 pm

nigema escribió:gracias por el aporte Construaprende, pero no se si podrias facilitarme la norma que mencionas y veo que manejan los diametros de fierros por numeros, no se si alguien puede ayudarme a cuantos milimetros corresponde los numeros de fierros que manejan. GRacias
SAludos!!!!
:D :D :D :D


hola
Las normas las encuentras en:
normas-tecnicas-de-mexico-tomo-i-vt259.html
y
normas-tecnicas-de-mexico-tomo-ii-vt260.html
Que son las Normas Tecnicas Complementarias del Reglamento de Construccion de Mexico

Sobre las varillas, adicional a lo que ya comento gatob, te adjunto una hoja de excel con las areas


Saludos
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Administrador ConstruAprende
Creando conciencia en poner la Información al Alcance de Todos, Respetando los Derechos de los Demas y el enorme esfuerzo creativo que los autores realizan en sus trabajos
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
 
Mensajes: 314
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Cuautitlan Izcalli
Ha Dado Gracias: 4
Ha sido Agradecido: 64 veces en 22 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Re: Viga Simp. Armada - RCDF 2004 y Sap2000

Notapor nigema el Sab Ago 02, 2008 4:33 pm

Hola Construaprende :
Le quedo muy agradecido por las referencias y por la pronta respuesta,ah! tambien a gatob
SAludos!!!!
:escr: :D
"El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo."
Epicuro
Avatar de Usuario
nigema
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 111
Registrado: Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Ubicación: LA PAZ
Ha Dado Gracias: 8
Ha sido Agradecido: 9 veces en 8 mensajes
Pais: Bolivia (bo)

Re: Viga Simp. Armada - RCDF 2004 y Sap2000

Notapor cafetero el Mié Ago 06, 2008 10:19 pm

Que tal compañeros foristas, respecto a la hoja de cálculo tan amablemente nos comparte Ivan, les comento que también hice una hace poco y al tratar de comprobar los resultados con SAP tuve ligeras diferencias en cuanto a los armados (primera parte importante del diseño), mis diferencias oscilaban en alrededor de medio a un centimetro cuadrado a favor; sin embargo, cuando comparé deflexiones (segunda parte importante en el diseño) , las diferencias no fueron tan pequeñas. Resulta que me encontré con que SAP aparentemente calcula dichas deflexiones con la sección bruta (el momento de inercia lo calcula con B y H) sin considerar obviamente la sección transformada con la relación entre módulos y la ubicación del eje neutro, con lo cual, al ser el momento de inercia de la sección transformada dependiente de la cantidad de acero y de la relación entre módulos, provoca que tengas que aumentar un poco el armado requerido obtenido por flexión, con la consecuente diferencia a los resultados que arroja SAP. Esto se los comparto con el unico fin de que se tenga cuidado con los resultados que arrojan los programas puesto que hay que conocer las consideraciones que hacen los mismos para obtener de ellos resultados confiables o que algún forista me pueda sacar de la duda en caso de haber omitido algo que el SAP hace.

Saludos
Avatar de Usuario
cafetero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 40
Registrado: Jue Dic 06, 2007 3:31 pm
Ubicación: San Luis de la paz
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 1 veces en 1 mensajes

Re: Viga Simp. Armada - Mexico RCDF 2004 y Sap2000

Notapor je-quiroz el Vie Ago 29, 2008 6:43 pm

TENGO UNO SIMILAR
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
je-quiroz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 28
Registrado: Dom Abr 27, 2008 4:35 pm
Ubicación: OBREGON
Ha Dado Gracias: 1
Ha sido Agradecido: 7 veces en 5 mensajes

Re: Viga Simp. Armada - RCDF 2004 y Sap2000

Notapor ajmojicar2002 el Vie Ago 29, 2008 10:16 pm

cafetero escribió:Que tal compañeros foristas, respecto a la hoja de cálculo tan amablemente nos comparte Ivan, les comento que también hice una hace poco y al tratar de comprobar los resultados con SAP tuve ligeras diferencias en cuanto a los armados (primera parte importante del diseño), mis diferencias oscilaban en alrededor de medio a un centimetro cuadrado a favor; sin embargo, cuando comparé deflexiones (segunda parte importante en el diseño) , las diferencias no fueron tan pequeñas. Resulta que me encontré con que SAP aparentemente calcula dichas deflexiones con la sección bruta (el momento de inercia lo calcula con B y H) sin considerar obviamente la sección transformada con la relación entre módulos y la ubicación del eje neutro, con lo cual, al ser el momento de inercia de la sección transformada dependiente de la cantidad de acero y de la relación entre módulos, provoca que tengas que aumentar un poco el armado requerido obtenido por flexión, con la consecuente diferencia a los resultados que arroja SAP. Esto se los comparto con el unico fin de que se tenga cuidado con los resultados que arrojan los programas puesto que hay que conocer las consideraciones que hacen los mismos para obtener de ellos resultados confiables o que algún forista me pueda sacar de la duda en caso de haber omitido algo que el SAP hace.

Saludos


Hola respecto a los comentarios de sección agrietada para el cálculo de deflexiones, en sap2000 debes dar un valor que te modifique la rigidez a flexón de la sección. para vigas puedes emplear 0.35, pero realmente si quieres chequear deflexiones lo ideal es hacer tu hoja de calculo de acuerdo a lo recomendado por el ACI.
cheque esta hoja a ver que te sirve. debes tener activada la opcion de SOLVER de excel
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 337
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA
Ha Dado Gracias: 26
Ha sido Agradecido: 15 veces en 11 mensajes
Pais: Colombia (co)

El siguiente usuario ha agradecido a ajmojicar2002 por este tema
jediknight_rod, JOVIMECARCH


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Hojas de Calculo Excel

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados