Notapor gustavini el Mar Oct 25, 2005 9:11 am

Vinculos Patrocinados:

Saludos

estoy diseñando las fundaciones de una casa de albañileria (mamposteria) confinada. Mi consulta es sobre la ubicacion de las vigas de fundacion: el borde superior de la viga tiene que coincidir con el borde superior de la fundación??, o puede colocarse la viga de fundación mas arriba, como si fuera un sobrecimiento???

[/img]
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 147
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ReneM el Mar Oct 25, 2005 1:57 pm

Hola, los esfuerzos sísmicos en una casa son bajos, en vez de VF debemos hablar de cadena. Como sea, el lugar es en las zapatas (foto 1).
Saludos desde Tucson, Az. USA.
René.-
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 671
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 4 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor gustavini el Mar Oct 25, 2005 6:52 pm

gracias por la respuesta. Lo malo que la construcción de las fundaciones ya terminó. Será muy malo poner las vigas de fundacion arriba???. O tendría que romper un pedazo de fundación para introducir el extremo de la viga de fundación??

Atte:
Gustavo S.
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 147
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: Viga de fundacion

Notapor IngBogota el Mar Oct 25, 2005 7:44 pm

gustavini escribió:Saludos

estoy diseñando las fundaciones de una casa de albañileria (mamposteria) confinada. Mi consulta es sobre la ubicacion de las vigas de fundacion: el borde superior de la viga tiene que coincidir con el borde superior de la fundación??, o puede colocarse la viga de fundación mas arriba, como si fuera un sobrecimiento???

[/img]


Una de las ventajas de construir con mamposteria es poder distribuir mejor las cargas sobre el suelo. Yo preferiria cimentar mediante cimientos corridos, posiblemente no tendrias este problema.
Avatar de Usuario
IngBogota
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 21
Registrado: Vie Oct 07, 2005 4:53 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ReneM el Mar Oct 25, 2005 7:49 pm

Hola, si colocas las cadenas arriba podrían superar la cota de radier, dependerá de tu geometría. Supongo que las cadenas son de 15/30 y el fierro debe ser algo así como 4 fi 12 con estribos fi 8 a 20. Entonces propongo insertar en la zapata 4 fi 12 de L=60, anclados 10 cms con sikadur 31 y luego empalmas los fierros de la cadena con estos ya insertados y amarrados con alambre. Así te evitas picar las zapatas y sólo haces cuatro perforaciones en cada una.
Fíjate en los requierimientos para unir de hormigón nuevo con antiguo.
Saludos desde Tucson, Az. USA.
René.-
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 671
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 4 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor gustavini el Mar Oct 25, 2005 9:56 pm

RenéM escribió:Hola, si colocas las cadenas arriba podrían superar la cota de radier, dependerá de tu geometría. Supongo que las cadenas son de 15/30 y el fierro debe ser algo así como 4 fi 12 con estribos fi 8 a 20. Entonces propongo insertar en la zapata 4 fi 12 de L=60, anclados 10 cms con sikadur 31 y luego empalmas los fierros de la cadena con estos ya insertados y amarrados con alambre. Así te evitas picar las zapatas y sólo haces cuatro perforaciones en cada una.
Fíjate en los requierimientos para unir de hormigón nuevo con antiguo.


son esas mismas cadenas (15/30 con 4 fi 12 y fi 8 a 20), pero no te entiendo mucho la solución. Que es el sikadur 31??. Se hacen 4 perforaciones en la zapata?, y como se amarran los fierros de la cadena en la zapata?


Gracias
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 147
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ReneM el Mié Oct 26, 2005 7:24 am

Hola, sikadur 31 es un adhesivo epóxico que se vende en tiendas tipo Easy, sirve para anclar fierros al hormigón, visita el sitio de la empresa Sikadur, ahí encontrarás también el modo de empleo del producto.
Se hacen 4 perforaciones en la zapata (aprox. 10 cms de profundidad) la ubicación deberá ser frente a la de los 4 fierros de la cadena. En esas perforaciones anclas 4 fi 12 de 60 cms, por lo tanto quedarán 50 cms asomados, esto en las zapatas de ambos lados de la cadena. Luego colocas los 4 fi 12 de la cadena que se empalman (amarrados con alambres) a los fierros asomados de la cadena y finalmente hormigonas.
Saludos desde Tucson, Az. USA.
René.-
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 671
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 4 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor ReneM el Mié Oct 26, 2005 7:27 am

Hola IngBogota, creo que gustavini efectivamente está fundando en zapatas corridas, como bien dices es la solución correcta. Pienso que se refiere a las cadenas de amarre entre las zapatas.
Saludos desde Tucson, Az. USA.
René.-
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 671
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 4 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor gustavini el Mié Oct 26, 2005 8:08 am

RenéM escribió:Hola IngBogota, creo que gustavini efectivamente está fundando en zapatas corridas, como bien dices es la solución correcta. Pienso que se refiere a las cadenas de amarre entre las zapatas.


Si, eso mismo es. Son zapatas corridas, pero en algunas partes le puse cadenas para unirlas con otras fundaciones corridas (en direccion perpendicular a la fundacion corrida)
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 147
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor gustavini el Mié Oct 26, 2005 8:17 am

entiendo que es asi:

primero se hacen 4 perforaciones de 10 cms en la fundación. Luego se coloca sikadur 31 en las perforaciones. Se colocan 4 fi 12 de 60 cms (uno en cada perforación). Luego se empalman con los 4 fi 12 de la cadena y se hormigona.
Estas fundaciones son de 40 cms de ancho, no será muy poco 10 cms para la perforacion???
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 147
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Siguiente