Notapor PELUMONSE el Lun Oct 01, 2007 12:18 pm

Vinculos Patrocinados:

yucapareja escribió:
PELUMONSE escribió:PERDON QUE INSISTA PERO DEBERAS AGRADECERIA SI ALGUIEN SABE DONDE PUEDO BAJAR EL MANUAL DE DISEÑO DE CONEXIONES PARA HSS DEL AISC. TENGO LA SEGUNDA EDICION DEL MANUAL Y TODAVIA NO TRAE ESE APARTADO.

SALUDOS.

ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO PUEDO SUBIR UN ARCHIVO PARA QUE LO DESCARGUEN?


Gracias por tus comentarios, el manual q buscas no esta en el foro llevo tiempo buscando y no esta. Aunque el documento de la Design Example de la AISC 2005, trae algunas conexiones de este tipo. Busca este manual en el foro de AISC

Para subir solo puedes adjuntar algunos tipos de documentos, revisa la ayuda o puedes utilizar el www.4shared.com para subir archivos.

Saludos


GRACIAS POR LA INFORMACIÓN, VOY A CHECAR ESOS EJEMPLOS, TE ADJUNTO UNA SERIE DE ARTICULOS DEL AISC QUE TIENEN QUE VER CON EL MANEJO DE VIBRACIONES POR SI TE SIRVEN DE ALGO
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
PELUMONSE
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 7
Registrado: Jue Sep 20, 2007 5:46 pm
Ubicación: MORELIA
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ilustrador2003 el Lun Oct 01, 2007 7:02 pm

PELUMONSE escribió:
yucapareja escribió:
PELUMONSE escribió:PERDON QUE INSISTA PERO DEBERAS AGRADECERIA SI ALGUIEN SABE DONDE PUEDO BAJAR EL MANUAL DE DISEÑO DE CONEXIONES PARA HSS DEL AISC. TENGO LA SEGUNDA EDICION DEL MANUAL Y TODAVIA NO TRAE ESE APARTADO.

SALUDOS.

ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO PUEDO SUBIR UN ARCHIVO PARA QUE LO DESCARGUEN?


Gracias por tus comentarios, el manual q buscas no esta en el foro llevo tiempo buscando y no esta. Aunque el documento de la Design Example de la AISC 2005, trae algunas conexiones de este tipo. Busca este manual en el foro de AISC

Para subir solo puedes adjuntar algunos tipos de documentos, revisa la ayuda o puedes utilizar el www.4shared.com para subir archivos.

Saludos


GRACIAS POR LA INFORMACIÓN, VOY A CHECAR ESOS EJEMPLOS, TE ADJUNTO UNA SERIE DE ARTICULOS DEL AISC QUE TIENEN QUE VER CON EL MANEJO DE VIBRACIONES POR SI TE SIRVEN DE ALGO


PELUMONSE:
Te envio algo sobre las conexiones que buscas, saludos
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
ilustrador2003
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 356
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 7 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor ilustrador2003 el Lun Oct 01, 2007 8:40 pm

PELUMONSE:
Te mado fotos de conexiones con HSS, edificio que estamos construyendo actualmente en México, D. F.
saludos
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
ilustrador2003
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 356
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 7 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor PELUMONSE el Mar Oct 02, 2007 1:41 pm

ilustrador2003 escribió:PELUMONSE:
Te mado fotos de conexiones con HSS, edificio que estamos construyendo actualmente en México, D. F.
saludos


GRACIAS POR LAS IMÁGENES, ¿CONSIDERAS QUE AL TENER LA PLACA DE MOMENTO EL MISMO ANCHO QUE LA COLUMNA PUEDE FUNCIONAR COMO ATIESADOR?
¿ CONSIDERASTE QUE LA TRANSMISIÓN DE MOMENTOS ES COMPLETA?

ME GUSTARÍA SABER TU OPINION.

SALUDOS
PELUMONSE
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 7
Registrado: Jue Sep 20, 2007 5:46 pm
Ubicación: MORELIA
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ilustrador2003 el Mar Oct 02, 2007 2:42 pm

PELUMONSE escribió:
ilustrador2003 escribió:PELUMONSE:
Te mado fotos de conexiones con HSS, edificio que estamos construyendo actualmente en México, D. F.
saludos


GRACIAS POR LAS IMÁGENES, ¿CONSIDERAS QUE AL TENER LA PLACA DE MOMENTO EL MISMO ANCHO QUE LA COLUMNA PUEDE FUNCIONAR COMO ATIESADOR?
¿ CONSIDERASTE QUE LA TRANSMISIÓN DE MOMENTOS ES COMPLETA?

ME GUSTARÍA SABER TU OPINION.

SALUDOS

PELUMONSE:
Si: La placa de momento, si se puede considerar como atiesador, sólo en su plano horizontal., para la vertical, se consideró la continuación de el alma de la vigas.
SI: La placa de momento, transmite al 100 % las fuerzas,; tensión y compresión resultantes del par o momento.
Saludos
ilustrador2003
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 356
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 7 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor ilustrador2003 el Mar Oct 02, 2007 3:53 pm

PELUMONSE escribió:
ilustrador2003 escribió:PELUMONSE:
Te mado fotos de conexiones con HSS, edificio que estamos construyendo actualmente en México, D. F.
saludos


GRACIAS POR LAS IMÁGENES, ¿CONSIDERAS QUE AL TENER LA PLACA DE MOMENTO EL MISMO ANCHO QUE LA COLUMNA PUEDE FUNCIONAR COMO ATIESADOR?
¿ CONSIDERASTE QUE LA TRANSMISIÓN DE MOMENTOS ES COMPLETA?

ME GUSTARÍA SABER TU OPINION.

SALUDOS

PELUMONSE:
Te mando algunos detalles de conexión entre HSS, comentalos y saludos
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
ilustrador2003
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 356
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 7 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor PELUMONSE el Mié Oct 03, 2007 7:42 pm

SALUDOS[/quote]
PELUMONSE:
Te mando algunos detalles de conexión entre HSS, comentalos y saludos[/quote]

GRACIAS POR LOS DETALLES

ME QUEDA UNA DUDA, ¿ESTÁS CONSIDERANDO COLOCAR ATIESADORES HORIZONTALES EN EL INTERIOR DE LA COLUMNA?

O CONSIDERAS QUE LAS PLACAS DE MOMENTO EXTERIORES PUEDEN CUMPLIR ESA FUNCION PARA NO TENER QUE CORTAR EL HSS. YO LO MODELE EN EL SAP Y SALVO ALGUNAS PEQUEÑAS CONCENTRACIONES DE ESFUERZO EN LAS ESQUINAS NO PARECE HABER PROBLEMA.

SALUDOS.
PELUMONSE
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 7
Registrado: Jue Sep 20, 2007 5:46 pm
Ubicación: MORELIA
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ilustrador2003 el Mié Oct 03, 2007 8:20 pm

PELUMONSE escribió:SALUDOS

PELUMONSE:
Te mando algunos detalles de conexión entre HSS, comentalos y saludos[/quote]

GRACIAS POR LOS DETALLES

ME QUEDA UNA DUDA, ¿ESTÁS CONSIDERANDO COLOCAR ATIESADORES HORIZONTALES EN EL INTERIOR DE LA COLUMNA?

O CONSIDERAS QUE LAS PLACAS DE MOMENTO EXTERIORES PUEDEN CUMPLIR ESA FUNCION PARA NO TENER QUE CORTAR EL HSS. YO LO MODELE EN EL SAP Y SALVO ALGUNAS PEQUEÑAS CONCENTRACIONES DE ESFUERZO EN LAS ESQUINAS NO PARECE HABER PROBLEMA.

SALUDOS.[/quote]
PELUMONSE:
NO, basta con la placa de momento es más que suficiente, para absorver los esfuerzos.
gracias por tus comentarios,
saludos a Morelia
ilustrador2003
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 356
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 8 veces en 7 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Previo

>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Analisis Estructural

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados