Inicio
Contactanos Contacto


Vinculos Patrocinados

Tips de modelación

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
  

Notapor mgf2004 el Sab Ene 05, 2008 4:10 am

Vinculos Patrocinados:

xxx
Última edición por mgf2004 el Dom Ene 06, 2008 10:55 pm, editado 1 vez en total
mgf2004
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 375
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
Ha Dado Gracias: 1
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor jlramoscruz el Dom Ene 06, 2008 5:04 pm

mgf2004 escribió:A los Muros les aplique un mallado interno,
No se dividió el elemento finito (shell);
Por eso no se crean nudos-nodos
En la zona del desplante del Muro.

Saludos.


creo que deberuia apoyar en toda su longitud el muro, por lo tanto se tiene que dividir.
jlramoscruz
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Avatar de Usuario
jlramoscruz
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 486
Registrado: Lun Nov 21, 2005 2:16 pm
Ubicación: Pisco
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 4 veces en 4 mensajes

Notapor mgf2004 el Dom Ene 06, 2008 10:49 pm

Estimado jlramoscruz

Y con esto... si es posible modificar
El comportamiento del shell-frame
Que plantea Rene ?.

Yo digo… que tenemos una zona con carga local,
junta-nodo-Muro-viga y por mas apoyos o divisiones
Del Muro-shell que se hagan, estos no modificaran
Los resultados que plantea ReneM en su ejemplo,
ni los fyenevenes..... bueno ni los tu servidor.

Saludos efectuosos.
mgf2004
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 375
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
Ha Dado Gracias: 1
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor jlramoscruz el Lun Ene 07, 2008 10:19 am

mgf2004 escribió:Estimado jlramoscruz

Y con esto... si es posible modificar
El comportamiento del shell-frame
Que plantea Rene ?.

Yo digo… que tenemos una zona con carga local,
junta-nodo-Muro-viga y por mas apoyos o divisiones
Del Muro-shell que se hagan, estos no modificaran
Los resultados que plantea ReneM en su ejemplo,
ni los fyenevenes..... bueno ni los tu servidor.

Saludos efectuosos.

es cierto lo que dices, no modificara la coneccion shell-frame sustancialmente, pero ten en cuenta que es una imagen que servira de guia a muchos que estan aprendiendo a modelar muros y que de la manera que se propone modelar no contempla integramente su comportamiento pues el muro se apoya en toda su longitud, si se hace asi como lo muestran se estarian concentrando las fuerzas en las "columnetas".
jlramoscruz
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Avatar de Usuario
jlramoscruz
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 486
Registrado: Lun Nov 21, 2005 2:16 pm
Ubicación: Pisco
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 4 veces en 4 mensajes

Previo

>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados