Solicito apoyo sobre grietas en trabes para puentes

 

Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Puentes
Autor Mensaje
civinlup
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 01 Apr 2008
Mensajes: 14
Ciudad: Morelos, Mexico

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Apr 01, 2008 1:05 pm    Asunto: Solicito apoyo sobre grietas en trabes para puentes Responder citando

Vínculos Patrocinados
En la construcción de un puente, aparecieron en todas las trabes grietas longitudinales al centro del patin (parte inferior de una trabe cajón), el puente esta dividido en tres secciones, cada sección con 5 trabes de aproximadamente 15 m. Lo raro es que no hay indicios de otro tipo de gritas causado, por flexión, torsión, carga.
Este puente aun no esta habilitado. Si alguien tuviera información o alguna experiencia sobre grietas en este tipo de elementos, se lo agradeceria.

Ipal
Usuario Master 2
Usuario Master 2

Registrado: 01 Feb 2006
Mensajes: 158
Ciudad: En todo el mundo

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Apr 02, 2008 2:56 am    Asunto: Responder citando

Hola! Podrias proporcionar un poco más de información aunque sea en forma compacta, seria útil e intersante saber: tipo de construcción, edad, materiales y sus caracteristicas (reistencias en obra y laboratorio, cantidad y tipo de cemento, acero, etc.), geometría de la obra y de las secciones de los elementos, ubicación y distribución del refuerzo; ubicación, ancho y distancia entre grietas, historia de grietas (desde cuando aparecieron y si siguen avanzando, hay testigos de yeso con fechas?, en que parte del proceso constructivo aparecieron), esquemas de la ubicación de las grietas en los elementos, fotos, deformaciones observadas, tipos y ubicación de los apoyos, fuerza pretensora en su caso, posibles errores constructivos, como pudo influir la cimbra, descimbrado y obra falsa; como pudo influir los diferentes estados de carga en las etapas de construcción, almacenamiento, transporte y motage en su caso, etc.

Saludos.
[/b]

civinlup
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 01 Apr 2008
Mensajes: 14
Ciudad: Morelos, Mexico

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Apr 02, 2008 11:33 am    Asunto: Información Responder citando

Las trabes se colaron en los meses de Julio y Agosto del 2007, estos son elementos pretensados. la f´c de garantia estas piezas son 350 kg/cm2.
El montaje de estas trabes lo realizaron en los meses de Septiembre y Octubre del 2007.
Las grietas se presentaron despues de 3 meses (aprox.), despues del montaje.
En este 31 de marzo recomendamos que se dejaran testigos de yeso para verificar si las grietas estan vivas o muertas. En el caso de que ya estuvieran muertas, lo recomendable es repararlas para proteger el acero.
Por las situacion en como se presentaron, deduzco que se trata de algún esfuerzo el cual no esta considerado dentro del diseño del puente.
Pero lo interesante de esto es identificar cual es?, ya que no es un problema comun. Anexo fotos.

CUAU_HTEMOC
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente

Registrado: 28 Aug 2006
Mensajes: 59
Ciudad: MEXICO D.F

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Apr 02, 2008 12:06 pm    Asunto: Responder citando

AMIGO:

UNA PREGUNTA... SOLO ES UNA TRABE... O SON TODAS ??

TE ACONSEJO QUE SEAS MUY... PERO MUY PRECAVIDO...

LAS TRABES SON PRESFORZADAS... CIERTO ??

POR LA FOTO, SE OBSERVA QUE PUDO EXISTIR UN ERROR EN LA TRANSFERENCIA DEL PRESFUERZO AL CONCRETO, PUDO SER NEGLIJENICIA DEL CONSTRUCTOR... TE PIDO DE FABOR QUE PROPORCIONES LOS DATOS DEL DISEÑO... SI LOS TIENES Y QUE TE CONTACTES DE INMEDIATO CON EL FABRICANTE...

ASI MISMO QUE NOS DIGAS QUIEN TE FABRICO LAS TRABES.

LA TRABES PRESFORZADAS NO DEBEN EN NINGUN CASO, PRESENTAR AGRIETAMIENTO, Y EN LA ZONA Y LA POSICION EN LA QUE SE LOCALIZA LA GRIETA PARECE UN ERROR DE CONSRUCCION... NO DE DISEÑO, Y PUEDE SER GRAVE Y MUY PELIGROSO.

TE AGRADECERE QUE NOS MANTENGAS ALTANTO DE LA INVESTIGACION


SALUDOS

Ipal
Usuario Master 2
Usuario Master 2

Registrado: 01 Feb 2006
Mensajes: 158
Ciudad: En todo el mundo

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Thu Apr 03, 2008 6:37 am    Asunto: Esfuerzos de adherencia? Responder citando

Hola. A primera vista podria suponer que se debe a los efuerzos de adherencia produccidos por la fuerza pretensora. Supongo también que son cerca de los apoyos.

Checa el dibujo que cuelgo por favor. Sobre el tema puedes ver a groso modo en :

- A. Nilson. Diseno de estructuras de concreto presforzado.Tema 4.12 Esfuerzos de adherencia, longitud de transferencia...

T.Y. Lin. Diseno de estructuras de concreto preesforzado. Tema 7-6 Adherencia por transferencia del preesfuerzo en el .....


Cuevas. Robles. Aspectos fundamendamentales del concreto reforzado. Tema 9.4 Naturaleza de la adherencia.

No olvides que el ancho de las grietas deberia estar por abajo de los 0.4 mm, y en estado de servicio abajo de 0.2mm

Saludos


roxedhm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 19 Aug 2006
Mensajes: 568
Ciudad: Lima

peru.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Fri Apr 11, 2008 6:21 am    Asunto: Responder citando

El SETRA es un instituto con varias publicaciones sobre caminos y puentes.

Puede que te interesen los reportes del SETRA:
http://portail.documentation.equipement.gouv.fr/dtrf2/resultats.html?notices=_oui&typedoc=_TO&typedoc=_NO&typedoc=_DT&expression=desordres&expression_op=AND&theme=04&periode=entre&depuis=&jusqua=&jour=&mois=&annee=&triPar=

Mencionan problemas similares en las publicaciones
17:
(IQOA : tablier du pont à poutres précontraintes par adhérence (PRAD) - Catalogue des désordres )
y 18, (IQOA : tablier du pont à poutres précontraintes par post - tension (VIPP...) - Catalogue des principaux désordres)

Espero que sirvan

jfjdm
Usuario Master 1
Usuario Master 1

Registrado: 09 Jul 2007
Mensajes: 127
Ciudad: San Salvador

elsalvador.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sat Apr 12, 2008 10:48 pm    Asunto: Re: Información Responder citando

civinlup escribió:
Las trabes se colaron en los meses de Julio y Agosto del 2007, estos son elementos pretensados. la f´c de garantia estas piezas son 350 kg/cm2.
El montaje de estas trabes lo realizaron en los meses de Septiembre y Octubre del 2007.
Las grietas se presentaron despues de 3 meses (aprox.), despues del montaje.
En este 31 de marzo recomendamos que se dejaran testigos de yeso para verificar si las grietas estan vivas o muertas. En el caso de que ya estuvieran muertas, lo recomendable es repararlas para proteger el acero.
Por las situacion en como se presentaron, deduzco que se trata de algún esfuerzo el cual no esta considerado dentro del diseño del puente.
Pero lo interesante de esto es identificar cual es?, ya que no es un problema comun. Anexo fotos.


En un paso a desnivel en nuestra capital, sucedió algo parecido, e identificamos defectos en la fabricación de la viga, ya sea por fraguado, desplazamiento de los moldes, falta de adherencia del acero de refuerzo, grietas de simpatía por mal adherencia del recubrimiento del prestensado entre otros; ya que ese tipo de grietas no se pueden justificar por esfuerzos.
Al final, y porque no era posible garantizar este trabajo, las vigas se reemplazaron.

Saludos

civinlup
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 01 Apr 2008
Mensajes: 14
Ciudad: Morelos, Mexico

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Apr 15, 2008 3:56 pm    Asunto: Responder citando

roxedhm escribió:
El SETRA es un instituto con varias publicaciones sobre caminos y puentes.

Puede que te interesen los reportes del SETRA:
http://portail.documentation.equipement.gouv.fr/dtrf2/resultats.html?notices=_oui&typedoc=_TO&typedoc=_NO&typedoc=_DT&expression=desordres&expression_op=AND&theme=04&periode=entre&depuis=&jusqua=&jour=&mois=&annee=&triPar=

Mencionan problemas similares en las publicaciones
17:
(IQOA : tablier du pont à poutres précontraintes par adhérence (PRAD) - Catalogue des désordres )
y 18, (IQOA : tablier du pont à poutres précontraintes par post - tension (VIPP...) - Catalogue des principaux désordres)

Espero que sirvan


Muchas gracias, la informacion del SETRA es muy interesante y muy especifica para este tipo de elementos

ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 25 Dec 2006
Mensajes: 619
Ciudad: Lima

peru.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Thu Apr 17, 2008 9:27 am    Asunto: Responder citando

Gracias por la informacion................ Very Happy

jfjdm
Usuario Master 1
Usuario Master 1

Registrado: 09 Jul 2007
Mensajes: 127
Ciudad: San Salvador

elsalvador.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Thu Apr 17, 2008 1:03 pm    Asunto: Responder citando

roxedhm escribió:
El SETRA es un instituto con varias publicaciones sobre caminos y puentes.

Puede que te interesen los reportes del SETRA:
http://portail.documentation.equipement.gouv.fr/dtrf2/resultats.html?notices=_oui&typedoc=_TO&typedoc=_NO&typedoc=_DT&expression=desordres&expression_op=AND&theme=04&periode=entre&depuis=&jusqua=&jour=&mois=&annee=&triPar=

Mencionan problemas similares en las publicaciones
17:
(IQOA : tablier du pont à poutres précontraintes par adhérence (PRAD) - Catalogue des désordres )
y 18, (IQOA : tablier du pont à poutres précontraintes par post - tension (VIPP...) - Catalogue des principaux désordres)

Espero que sirvan


Esto está excelente, muy apropiado.

(Y lo mejor que es que no me contradice...)

Saludos

Mostrar mensajes de anteriores:   
Para Poder Ver Archivos Adjuntos, debes Ingresar Primero al Foro con tu nick (y recargar la pagina del tema que estabas viendo)
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Puentes Todas las horas son GMT - 6 Horas
Página 1 de 1
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Ultimo Mensaje
No hay mensajes nuevos PostIt: Sobre esta seccion construaprende Seccion del Ing. Rodriguez 5 Thu Sep 20, 2007 3:04 pm Ver último mensaje
Emmanuel Rodriguez
Este tema está cerrado y no puede editar mensajes o responder PostIt: Reglas Sobre Subir Archivos construaprende Reglamentos y Normas 0 Wed Aug 29, 2007 8:51 am Ver último mensaje
construaprende
No hay mensajes nuevos PostIt: Para Unirte al Grupo construaprende Grupo Estructuras 0 Sat Jan 15, 2005 9:51 pm Ver último mensaje
construaprende
No hay mensajes nuevos PostIt: Para Unirte al Grupo , moderado por v... construaprende Hidraulica 11 Mon May 07, 2007 7:11 pm Ver último mensaje
Hanna87