Sobre deformaciones admisibles en estructura metálica

Notapor esbornand el Jue Feb 14, 2008 6:23 am

Vinculos Patrocinados:

Hola, tengo un problema referente a unas deformaciones de trabajo que sobrepasan la admisible; estoy diseñando una cubierta para estadio (cornisa) de 12.25 m de longitud en voladizo enrejada y como columna un pilar de 30x125 cm, los elementos cumplen sin problemas pero la norma del ICHA aca en CHILE es muy restrictiva y no discretiza el caso. La norma dice que "para vigas enrejadas la deformación admisible no debe superar L/700 "(mi caso, 1.75 cm como máximo admisible), pero la norma no indica específicamente pasa para una viga enrejada de cubierta (techumbre) y que esté en voladizo.

Espero que me puedan ayudar, Gracias.
esbornand
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 18
Registrado: Jue Abr 13, 2006 7:52 am
Ubicación: Chillán
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor esbornand el Mié Feb 27, 2008 6:23 am

¿Algun comentario, apreciación de algún usuario del foro?
esbornand
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 18
Registrado: Jue Abr 13, 2006 7:52 am
Ubicación: Chillán
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor morfeo el Mié Feb 27, 2008 10:15 am

El criterio para estos limites de deformaciones, muchas veces es proteger elementos que no soportan estas deformaciones, tales como acabados de piso (llamese baldosas o marquesinas de piso), en ausencia de estos elementos y si el control de deformaciones se debe unicamente a esto...en teoria se puede estar excedido en dichos limites sin repercusion alguna....
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 472
Registrado: Jue Mar 30, 2006 10:01 am
Ubicación: Bogota
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 14 veces en 14 mensajes
Pais: Colombia (co)

Re: Sobre deformaciones admisibles en estructura metálica

Notapor ilustrador2003 el Mié Feb 27, 2008 2:35 pm

esbornand escribió:Hola, tengo un problema referente a unas deformaciones de trabajo que sobrepasan la admisible; estoy diseñando una cubierta para estadio (cornisa) de 12.25 m de longitud en voladizo enrejada y como columna un pilar de 30x125 cm, los elementos cumplen sin problemas pero la norma del ICHA aca en CHILE es muy restrictiva y no discretiza el caso. La norma dice que "para vigas enrejadas la deformación admisible no debe superar L/700 "(mi caso, 1.75 cm como máximo admisible), pero la norma no indica específicamente pasa para una viga enrejada de cubierta (techumbre) y que esté en voladizo.

Espero que me puedan ayudar, Gracias.

esbornan:
No he leido la norma de Chile, pero te mando lo siguiente;
4. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
4.1 Desplazamientos
En las edificaciones comunes sujetas a acciones
permanentes o variables, la revisión del estado límite de
desplazamientos se cumplirá si se verifica que no exceden
los valores siguientes:
a) Un desplazamiento vertical en el centro de trabes en el
que se incluyen efectos a largo plazo, igual al claro
entre 240 más 5 mm; además, en miembros en los
cuales sus desplazamientos afecten a elementos no
estructurales, como muros de mampostería, que no
sean capaces de soportar desplazamientos apreciables,
se considerará como estado límite a un desplazamiento
vertical, medido después de colocar los elementos no
estructurales, igual al claro de la trabe entre 480 más
3 mm. Para elementos en voladizo los límites
anteriores se duplicarán.
Espero que te sirva
saludos
ilustrador2003
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 356
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 10 veces en 9 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor ReneM el Lun Mar 03, 2008 10:12 am

Hola, concuerdo con lo ya dicho. Si es una estructura de techumbre sin elementos que puedan sufrir daños por deformación puedes relajar el criterio de L/700 a L/300 o L/250 por ejemplo (criterio personal). De todas formas, si existe, debes consultar con los criterios definidos por el mandante.
Saludos,
René.-
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 679
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 10 veces en 6 mensajes
Pais: Chile (cl)


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados