Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.EDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.
  

Muros no portantes en losa bidireccional

Notapor chiclosaso el Lun Ene 01, 2007 10:29 pm

Vinculos Patrocinados:

Buenas
Mi problema es que tengo una losa bidireccional y encima de ella existen algunos parapetos y muros que no estan encima de una viga, sino se apoyan en la losa, como hago para asignar la carga distribuida de estos muros en la losa, tengo entendido que para ese tipo de elementos solo se les puede asignar cargas por und^2, o es necesario crear vigas con peso nulo por donde esten estos muros para colocarles la carga distribuida (lo cual no veo necesario), espero me puedan ayudar, gracias
Avatar de Usuario
chiclosaso
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 38
Registrado: Lun Mar 06, 2006 1:50 pm
Ubicación: arequipa
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor construaprende el Mar Ene 02, 2007 1:03 am

Hola

Favor de no repetir el mismo mensaje en diferentes Foros.

gracias.
Administrador ConstruAprende
Creando conciencia en poner la Información al Alcance de Todos, Respetando los Derechos de los Demas y el enorme esfuerzo creativo que los autores realizan en sus trabajos
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
 
Mensajes: 314
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Cuautitlan Izcalli
Ha Dado Gracias: 4
Ha sido Agradecido: 75 veces en 26 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Re: Muros no portantes en losa bidireccional

Notapor jlramoscruz el Mar Ene 02, 2007 8:54 pm

chiclosaso escribió:Buenas
Mi problema es que tengo una losa bidireccional y encima de ella existen algunos parapetos y muros que no estan encima de una viga, sino se apoyan en la losa, como hago para asignar la carga distribuida de estos muros en la losa, tengo entendido que para ese tipo de elementos solo se les puede asignar cargas por und^2, o es necesario crear vigas con peso nulo por donde esten estos muros para colocarles la carga distribuida (lo cual no veo necesario), espero me puedan ayudar, gracias


Hola amigo....no se que tipo de estructuracion estas empleando pero puedes crear nudos que coincidan con la direccion de los muros y cargar el peso de ese muro directamente a los nudos(utilizando en criterio del area tributaria para cada nudo), estos a su vez dividen a los shell que forman tu losa.
Estudias los esfuerzos o fuerzas unitarias y determinas que tipo de refuerzo necesita tu losa
jlramoscruz
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Avatar de Usuario
jlramoscruz
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 486
Registrado: Lun Nov 21, 2005 2:16 pm
Ubicación: Pisco
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 4 veces en 4 mensajes

Re: Muros no portantes en losa bidireccional

Notapor chiclosaso el Mar Ene 02, 2007 10:13 pm

Hola amigo....no se que tipo de estructuracion estas empleando pero puedes crear nudos que coincidan con la direccion de los muros y cargar el peso de ese muro directamente a los nudos(utilizando en criterio del area tributaria para cada nudo), estos a su vez dividen a los shell que forman tu losa.
Estudias los esfuerzos o fuerzas unitarias y determinas que tipo de refuerzo necesita tu losa
[/quote]

Hola jlramoscruz, gracias por la ayuda, pero aun no entiendo lo de asignarle nudos, te refieres a colocar cargas puntuales distribuidas a lo largo de la direccion del muro?, al definir los mass source, es lo mismo que su equivalenia en una carga distribuida?.

En las imagens que adjunto, se ve un poco mejor el problema, el muro que esta achurado con color magenta no esta apoyado en ninguna viga, a diferencia de los muros achurados con color naranja q si lo estan, y los q son achurados en blanco son portantes, el problema es asignarle la carga distribuida del muro de color magenta en la losa. gracias (puedes descargar las imagenes para ver mejor)
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
chiclosaso
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 38
Registrado: Lun Mar 06, 2006 1:50 pm
Ubicación: arequipa
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: Muros no portantes en losa bidireccional

Notapor manuel navarrete el Mié Ene 03, 2007 2:02 pm

chiclosaso escribió:Buenas
Mi problema es que tengo una losa bidireccional y encima de ella existen algunos parapetos y muros que no estan encima de una viga, sino se apoyan en la losa, como hago para asignar la carga distribuida de estos muros en la losa, tengo entendido que para ese tipo de elementos solo se les puede asignar cargas por und^2, o es necesario crear vigas con peso nulo por donde esten estos muros para colocarles la carga distribuida (lo cual no veo necesario), espero me puedan ayudar, gracias



Buenas tardes

Si estas desarrollando tu modelo en el etabs tendrias que colocarle una viga con propiedades nulas y que solo te servira para trasmitir su peso a sus puntos de apoyo
Pon tu mira en alto y lanzate a conquistarlo
Avatar de Usuario
manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 153
Registrado: Vie Mar 11, 2005 2:48 pm
Ubicación: pisco
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 9 veces en 6 mensajes


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Etabs

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados