| Autor |
Mensaje |
Axl
Usuario Principiante

 Registrado: 10 Nov 2005
Mensajes: 2

Volver arriba
|
Publicado: Sun Dec 04, 2005 11:33 am Asunto: Muros delgados de concreto armado |
|
|
|
Vínculos Patrocinados
Hola a todos. En el Peru se vienen construyendo edificios de baja altura estructurados con muros delgados(min 10cm) de concreto y reforzados (max 3 pisos) con malla electrosoldada.
En un comienzo no tenia normatividad y solo se consideraba en el reglamento sismico peuano un factor de reduccion sismica R=3 considerando su ductilidad limitada.
El 2004 se publico unas especificaciones normativas que adjunto para que puedan conocerla.
Quisiera saber si en otros paises se tiene alguna experiencia en el analisis, diseño y/o construccion de los referidos edificios. Tengo entendido que hay cierta experiencia en Chile y Colombia y si tienen alguna informacion (norma, articulo, comentario, etc) les agradecere hacermela llegar.
Mi e-mail es: izapatar@yahoo.com
Saludos!!!!!!
|
|
 |
rodrigalf
Usuario Intermedio

Registrado: 28 Oct 2005
Mensajes: 17
Ciudad: Guadalajara, Jal. MÉXICO

Volver arriba
|
Publicado: Sun Dec 04, 2005 3:32 pm Asunto: NTC DEL REGLAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL |
|
|
|
Chequen la siguiente liga: www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/index
en ella donde diga, Publicación entre el: ___________ .....
teclén lo siguiente: 01/10/2004 y el: 10/10/2004
Bajen los numeros de publicación: 103-BIS TI y 103-BIS TII, del día 6 de Octubre del 2004; son las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en México.
En la sección 6.5 (específicamente en la 6.5.2) de las NTC para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, encontrarán lo referente a muros de concreto.
|
|
 |
construaprende
Site Admin
Registrado: 11 May 2004
Mensajes: 207
Ciudad: Cuautitlan Izcalli

Volver arriba
|
Publicado: Sun Dec 04, 2005 6:49 pm Asunto: Re: Muros delgados de concreto armado |
|
|
|
| Axl escribió: |
Hola a todos. En el Peru se vienen construyendo edificios de baja altura estructurados con muros delgados(min 10cm) de concreto y ....
|
Hola
Favor de no repetir el mismo mensaje, en diferentes Foros
Gracias
Saludos...
|
|
 |
mgf2004
Usuario Master Superior

 Registrado: 17 Apr 2005
Mensajes: 372
Ciudad: México

Volver arriba
|
Publicado: Fri Dec 30, 2005 9:16 am Asunto: |
|
|
|
Amigo AXL
--
Las normas de cualquier país son para interpretarse, no para
Seguirlas al pie de la letra.
--
El objetivo de un trabajo de análisis y diseño estructural,
Es que se demuestre:
Que los muros son capaces de resistir las fuerzas gravitatorias
Y sísmicas que actúan sobre los mismos.
Em México, D.F HAY UNIDADES HABITACIONALES, con 5 y 6
Niveles, resueltas con muros de 10.0 cm. de espesor y con
Arriostramiento, perpendicular a cada 3.0 m. y para su rápida
Construcción se utiliza la cimbra túnel.
Por lo cual no debes preocuparte lo que digan las normas,
A menos que estés realizando trabajos escolares a nivel de licenciatura.
En los despachos de diseño estructural las normas solo son una
Referencia, no una receta a seguir.
-
-
-- saludos.
|
|
 |
Axl
Usuario Principiante

 Registrado: 10 Nov 2005
Mensajes: 2

Volver arriba
|
Publicado: Wed Mar 29, 2006 3:20 pm Asunto: Muros delgados |
|
|
|
Hola a todos. Gracias por sus comentarios.
Con respecto a tu mensaje mgf2004. Si, hago un estudio sobre las normas que cite anteriormente.
Uno de los temas principales es el uso de mallas electrosoldadas que teniendo baja ductilidad son usadas en los elementos estructurales del edificio. Aunq la ductilidad es "suplida" por la gran rigidez lateral con la q se provee a estas estructuraciones. El tema aun tiene muchas opiniones.
Es por eso que solicito alguna informacion adicional de cualquier indole relacionado al uso de los muros delgados, el uso de la malla electrosoldada como refuerzo, el proceso constructivo(que es fundamental para lograr la rigidez esperada), etc. Mas que nada para conocer la experiencia de sistemas parecidos en otros paises.
Gracias a todos. Saludos
|
|
 |
Eric
Usuario Frecuente

 Registrado: 22 Mar 2006
Mensajes: 71
Ciudad: Lims

Volver arriba
|
Publicado: Sun Apr 16, 2006 10:02 pm Asunto: |
|
|
|
hola amigo solo te comentare lo siguente estos muros diseñados y construidos con mallas electrosoldadas son llamados de ductilidad limitada pues a difernecia de cualquier otro tipo de muro no admiten un gran desplazamiento debido a las caracteristicas fisicas del material de la malla.
Asi que busca informacio sobre muros de ductilidad limitada!!
Suerte
|
|
 |
MGE
Usuario Principiante

 Registrado: 15 Mar 2007
Mensajes: 2
Ciudad: Lima

Volver arriba
|
Publicado: Thu Mar 15, 2007 10:22 pm Asunto: |
|
|
|
En realidad el hecho de llamarlos muros de ductilidad limitada se bas en el hecho de que dichos muros tienen un espesor tan pequeño que es dificil colocarles elementos de confinamiento en los extremos lo que obliga a solo contar con el aporte del muro y si ademas de este punto le aumentamos el asunto de usar malla electrosoldada entonces el muro tendra un comportamiento fragil.
aqui en el peru sabiamente limitan este tipo de estructuras a,... me parece..., solo cinco o seis niveles con algunas consideraciones en los primeros niveles.
en esto ultimo estoy muy de acuerdo, si bien las normas no se aplican a ley son referencias y en muchos casos se convierten en buenas referencias. yo le llamo a estos edificios los "tico de daewoo", practicos, rapidos, simples, faciles.... pero una cascarita de huevo. aun asi es un
buen sistema siempre que se diseñe bien.
|
|
 |
leninvelarde
Usuario Principiante

 Registrado: 18 Jan 2007
Mensajes: 4
Ciudad: arequpa

Volver arriba
|
Publicado: Thu Sep 20, 2007 6:38 pm Asunto: UN APUNTE MAS |
|
|
|
Hola, en cuanto a definiciones todos tienen razón, son llamados muros de ductilidad limitada tanto por la mallas, las cuales en un diagrama esfuerzo deformación, ésta es muy escasa comparada con el acero normado ASTM A60 además aquello de que el espesor de muro tan delgado la hace poco dúctil y no poder reforzar mejor corrobora lo antes dicho, sin embargo parece ser el procedimiento constructivo de moda, pues los costos de edificación son mínimos y arregla en muy corto tiempo la necesidad de vivienda.
La norma peruana determina que para estos muros la cantidad de pisos maxima es 7 y el primer tercio de pisos debe usar acero normado, no malla.
No sé si has revisado el blog del Ing. San Bartolomé www.blog.pucp.edu.pe/concretoarmado en el cual expone ampliamente sobre estos muros y publica 5 investigaciones realizadas a partir de los mismos, me gustaría saber hasta dónde ha llegado tu investigación acerca del tema pues ando en las mismas y tal vez podamos compartir información, mi correo es leninvelarde@yahoo.com, escríbeme
Saludos
Lenin Velarde Paredes
|
|
 |
|