Primeramente mis saludos para todos ustedes, los antecedentes de este mi Problema que espero que me ayuden a resolver son los siguientes
1) tengo muros de una altura de 4.6m en una segunda Planta, En la Construccion de un Mercado
2)Originalmente el Proyecto presenta Muros de Ladrillo Gambote(artesanal) en la segunda Planta para cubrir esa altura,
3) No son muros Protantes ya que es una construccion con elementos estructurales y son solo muros de cierre
4) Yo solicite el cambio a ladrillo Hueco para reducir la carga muerta y reducir la sobre carga inecesaria que puede existir
5) Se me indica que es una altura Muy Exagerada para usar muros de ladrillo hueco, a lo que respondi colocar traves ( o trabes no se como se escribe) cada 0.5 m para empotrar estos muros a las columnas y resolver este problema
Ahora bien, mi consulta es:
1) ¿Realmente 4.6m es una altura demasiado alta para el uso de ladrillo hueco? ¿ Hasta que altura se puede usar muros de ladrillo Hueco?
2) ¿ Si realmente esta altura es exagerada que medidas constructivas se puden usar para construir esta planta con Ladrillo Hueco ?
3) ¿ Existe alguna norma especifica que hable de este tema?
6) ¿ que diferencia existe estructuraqlmente entre el Ladrillo Hueco y el Ladrillo Gambote (Artesanal) ?
|
|
 |
Quantumm
Usuario Master Superior

 Registrado: 30 Mar 2007
Mensajes: 597
Ciudad: Chihuahua

Volver arriba
|
Publicado: Thu Apr 10, 2008 10:47 am Asunto: |
|
|
|
Hola carlosarmijor :
La mejor opción es la 5, aunque yo haria algunas variantes.
No necesitas colocar trabes, ya que solo necesitas ligar las columnas extremos a través de lo que se llama una "dala de liga" que generalmente son de una sección desde 10 x 10 cm hasta 20 x 20 cm @ 1.20 m, dependiendo de la longitud a ligar, y en consecuencia te debe salir más barato que estar construyendo trabes.
Como referencia, y si es lo que me imagino, tu muro viene siendo del tipo "Celosía" y como dato existen muros hasta de una altura de 60.0 mts, los cuales son muy utilizados en edificios para cubos de escaleras o de elevadores ( Obviamente bien ligado a traves de dalas ! )
Espero que esta info resuelva tu duda.
Un saludo
|
|
 |
carlosarmijor
Usuario Intermedio

 Registrado: 01 Sep 2007
Mensajes: 11
Ciudad: Cochabamba

Volver arriba
|
Publicado: Sat Apr 12, 2008 10:33 pm Asunto: |
|
|
|
Gracias Quantum por tu aporte, gracias a ella estoy buscando algunas referencias al respecto, por ejemplo encontre que en la Mayoria de las Normas antisimicas de latinoamerica/ Bolivia , Chile,Colombia, Peru, Venezuela) la altura maxima sin el uso de rigidizadores de es 20 veces el espesor del muro, y que la falla que se produce si no se cumple este parametro es a la esbeltez, dicha falla es mas probable con mayor carga asi que es mas probable a que falle a esbeltez el muro con ladrillo gambote( artesanal) que con ladrillo ceramicfo 6 Huecos, pero eso me lleva a una segunda pregunta:
1) ¿Hay documentación o algun estudio que conozcan de esto??
2) ¿ Que pasa si no se colocan rigidizadores ( viga cadena, etc) en muros altos?
3) ¿ Ejemplos de Muros altos y el uso o no de rigidizadores y su comportamiento real en obra
Espero que me ayuden en este caso, pues no es una duda academica sino que realmente se construiran estos muros altos y toda ayuda o guia me serivirá para construir de manera mas segura este Mercado
|
|
 |
netedwin
Usuario Principiante

Registrado: 19 Apr 2008
Mensajes: 6
Ciudad: LA PAZ

Volver arriba
|
Publicado: Mon May 12, 2008 5:33 pm Asunto: |
|
|
|
Buscare información al respecto, pero por el momento puedo comentar que podrias verificar la estructura a pandeo, por otra parte es correcto que si es mas liviana la carga te alejas mas de la carga critica de pandeo, pero si tienes cargas horizontale (viento) ya no es tan cierto y tu muro es muy suceptible a caer por tanto te combiene que este muro sea bastante pesado para contrarestar el viento, no pierdas de lado este detalle.
|
|
 |
mgf2004
Usuario Master Superior

 Registrado: 17 Apr 2005
Mensajes: 372
Ciudad: México

Volver arriba
|
Publicado: Mon May 12, 2008 7:43 pm Asunto: |
|
|
|
una disculpa de aaaaantemano:
Caramba, pues si no son de carga!! (portantes/estructurales)
Simplemente que revise por sismo de acuerdo
A la norma de su país y ya con esta carga lateral que
Ligué su muro a cualquier elemento estructural (portante):
Ligué=Ligar =anclaje por medio de dalas de remate y
Si el muro es mayor a 2.5 m. Colocar
Dalas intermedias a cada 2.5 m. y
Estas dalas se ligan-anclan a los elementos estructurales
Laterales o perpendiculares al plano del muro no portante
(Aquí en mi rancho se les llama muros de relleno).
p.d.
Cuando encuentren al señor “pandeo”, favor de avisarme.
forista netedwin, como por viento?
ese mercado no tiene un altura mayor a 10 m.
y es obvio que otras estructuras vecinas le ayudan a minorar
la presion de viento, ademas si son muros de cierre
estan en el interior de la estructura:
como por viento?
Me voy de albañil….. mgf2004
|
|
 |
gmtxx
Usuario Master Superior

 Registrado: 10 Jul 2005
Mensajes: 338

Volver arriba
|
Publicado: Mon May 12, 2008 10:39 pm Asunto: |
|
|
|
No se si entiendo la pregunta, pero bueno si quieres reducir el peso coloca drywall, pero bueno si deseo colocar un muro de ladrillo hueco le hago una viga a la mitad y creo que se resuelve el problema, si no son portantes hago unas columnetas separadas de las columnas de los porticos por tecnoport y listo !!!!!
Sin ver tantas normas, aparte que tan critico puede ser el peso del muro, creoq ue los factores de amplifiacion de cargas absorveran ese peso.
Saludos ............
|
|
 |
|