morfeo escribió:Bueno amigo..primero que todo nuestra norma esta basada en la ACI-318..y la tabla a la que te refieres es para predimensionar y luego no tener que chequear deflexiones, pero no implica que no puedas hacer un elemento que no cumpla con esto;lo puedes hacer y luego verificar las deflexiones para las condiciones de servicio que se presentan......sin embargo, la altura que te da no es para nada descabellada; por resistencia de la viga muy seguramente no presentes problemas ..(repito el problema pueden ser las deformaciones de esta) ahora para que son tus vigas??...si es una bodega son las vigas intermedias de amarre??...no existe alguna mamposteria de cerramiento con la cual puedas considerar tus vigas apoyadas sobre estas??....bueno no se..en mi trabajo me he dedicado mucho al diseño de bodegas (ha sido mi pan diario)...si tienes alguna otra duda y se te puede colaborar...con mucho gustoo
Saludos
Morfeo, gracias por la respuesta, te comento que las vigas son las perimetrales, o sea las que sostienen el cerramiento, el cual se va a hacer con bloque #5 de PV, pero por la noche estuve investigando y es cierto lo que me dices, que no es tan descabellado, entonces las voy a proyectar con esas luces para ahorrarme una pelea con el arq. diseñador.