Quisiera saber si alguno de ustedes ha visto en el ACI algún factor que modifique la longitud de un gancho estandar de VARILLA LISA trabajando a tensión.

En mi pais manejamos un factor de 1.90 (NTC-DF), y en un manual un poco antiguo editado por CFE recomienda que se use un factor de 2.0

Espero que haya explicado bien mi duda...

Por lo regular este tipo de varillas las usamos como anclas en placas bases o placas embebidas, el ACI-349 y ACI-315, tiene algunos ejemplos, pero no menciona ningún factor.

SALUDOS...

BYE...
Avatar de Usuario
ogs
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 12
Registrado: Jue Oct 13, 2005 12:23 am
Ubicación: Distrito Federal
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: LONGITUD DE UN GANCHO ESTANDAR LISO CON ACI

Notapor ernesto_vla_lpz el Mié Sep 12, 2007 3:58 pm

Me gustarúa saber amigo el procedimiento detallado que utilizas para el diseño de anclas, utilizadas para resistir las fuerzas de cortante, momento y carga axial probocadas por columnas de acero,
es decir como diseñas las anclas que van en la placa base de un edificio de acero estructural.

Si me puedes ayudar mandame un e-mail a ernesto_vla_lpz@yahoo.com.mx o ernestovlalpz@gmail.com
Ing. Jesus Ernesto Valenzuela López
ernesto_vla_lpz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 6
Registrado: Mar Feb 13, 2007 2:54 pm
Ubicación: Culiacan
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor jfjdm el Jue Sep 13, 2007 11:33 pm

ACI ya no utiliza varillas lisas, tendrías que usar una versión anterior a la del 83.
Pero creo que se puede usar la siguiente expresión, siempre para ganchos estándar en tensión, en unidades inglesas:

Ldh = Lhb x modificadores, siendo Lhb = 1200db/(f'c)^0.5, para fy=60000psi, siendo db el diámetro de la varilla

donde los modificadores son:

fy/60000 para fy diferente de 60000

0.8 para barras menores del #10, con recubrimientos mayores a 2"

0.7 para barras menores del #11, con estribos dentro del gancho a menos de 3db

1.3 para concreto de agregado ligero

Está adaptada del libro de Estructuras de Concreto de Gaylord y Gaylord de 1988.

Saludos
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 123
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes

Notapor ing_jpcc el Vie Sep 14, 2007 9:58 am

jfjdm
Gracias por la informacion de doblado.................... :D
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN-HUÁNUCO-PERU
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
Avatar de Usuario
ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 609
Registrado: Lun Dic 25, 2006 5:07 pm
Ubicación: Lima
Ha Dado Gracias: 81
Ha sido Agradecido: 70 veces en 34 mensajes
Pais: Peru (pe)


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Analisis Estructural

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados