romero2006 escribió:Muchas gracias por sus comentarios...
Con respecto al techo, ya habia considerado arriostramientos en el techo asi que en ese asunto no hay problema. Y en lo que respecta a los arriostramientos longitudinales ¿como deberia colocarlos? ya que el galpon no es completamente cerrado sino que tiene puertas y ventanas en el contorno, asi que creo que deberian colocarse en aquellas zonas en donde no hayan puertas y ventanas ¿o no, que creen ustedes?
Otra duda que me surgio es que estaba revisando la NCh2369, y esta establecia en las combinaciones de carga el efecto del sismo en direccion vertical. ¿Es necesario considerarlo para este caso? ¿Si es asi como lo consideraria en el SAP?
Ojala pudieran aclararme esas dudas.
Saludos.
Debes generar arriostramientos de manera de generar planos rígidos en la dirección de la columnas, que es el eje débil de esta a pandeo. (Falta el arriostamiento contra pandeo "ojo")
Debes considerar la condición de borde de pandeo de esta. Como la estas considerando esta pandea sin problemas en el eje debil, "no hay arriostramientos que impiden esta condición de falla", revisar esto.
Una de las formas de evitar esto y hacer que las cargas de viento se repartan efectivamente sobre las columnas es arriostrando.
Te recomiendo si no tienes espacio simplemente generar un sistema de marcos en la dirección larga. Coloca una viga doble T para generar el marco.
En caso que no, agrega diagonales doble angulo entre columnas.
Otra cosa es el tema de las fundaciones.
En tu modelo las consideras empotradas, efectivamente se tiene buena condiciones de suelo en tu estructura.
Efectivamente le faltan ser mas hiperestatico. El marco es una cercha a poyada sobre columnas. Bueno revisar el sistema de union de esto. El sistema de unión cercha manco que estas considerando es simplemente apoyado. Si es una estructura donde se cubrirá zonas donde haya gran cantidad de personas y o ademas maquinas especiales, yo no ulizaria este tipo de solución. Es una apreciación personal
Bueno, de las cargas de viento debes considerar ambas direcciones en el analisis. Estas son de gran importancia en especial para el calculo de los arriostramientos de techo. Revisar estos. Si no estas colocados en forma adecuada se genera que las costaneras trabajan a compresion, y pueden fallar. Ojo con eso.
De las cargas sismicas ene strcuturas tipo galpones son de poca relevancia salbo que tengas tabiqueria pesada tipo albañileria en cuyo caso la debes considerar. En generar los cierres son en plancha liviana.
En otro caso que se utiliza es cuando tienes un piso intermedio en tu galpon o maquinarias colgando.
Se despide FEC.
Para comprender el mundo uno debe entender la física y expresarlo a traves de las matemáticas