| Autor |
Mensaje |
jhing
Usuario Master Superior

 Registrado: 16 Jun 2004
Mensajes: 279
Ciudad: Concepcion

Volver arriba
|
Publicado: Wed Dec 06, 2006 9:32 am Asunto: UNIOS VIGA-COLUMNA EMPOTRADA Y ROTULADA???????????????? |
|
|
|
Vínculos Patrocinados
Estimados.
Tengo que diseñar una estructura de un piso, en donde por arquitectura se especifica una Viga de borde Metalica IN 500, esta viga es soportada por columnas metalicas circulares, el punto es que se requiere que la viga pase sobre la columnas.
¿COMO GENERO UNA UNION EMPOTRADA ENTRE AMBOS ELEMENTOS?
¿COMO GENERO UNA UNION ROTULADA ENTRE AMBOS ELEMENTOS?
¿QUE VERIFICASIONES SON IMPORTANTES EN ESTAS UNIONES?
Ayudarian esquemas de las uniones.
Saludos y gracias
|
|
 |
FYU
Usuario Master Superior

Registrado: 25 Sep 2006
Mensajes: 538
Ciudad: Santiago

Volver arriba
|
Publicado: Wed Dec 06, 2006 9:42 am Asunto: |
|
|
|
Estimado,
Si la viga pasa por sobre la columna, estas conexiones las he hecho de la siguiente forma:
1) para la unión empotrada debes soldar una plancha al tubo, como tapa, y este lo empernas al ala inferior de la viga y agregas los atiesadores de carga y rigidéz a la viga que correspondan. Tómalo como una placa base que toma momentos, pero que va sobre una viga.
2) para la unión rotulada, colocas un gousset en el ala inferior de la viga. A ese gousset te puedes conectar con tu columna de dos formas:
2.1) destajas la columna y la soldas al gousset, pero te queda toda la unión soldada.
2.2) o destajas la columna, le colocas una plancha y la empernas al gousset que está soldado a la viga.
No olvidar los atiesadores de carga y/o rigidéz en la viga si corresponden
Revisa también el siguiente foro donde subí unos procedimientos de cálculo de conexiones:
http://foros.construaprende.com/diseo-de-conexiones-de-acero-vt1465.html
El siguiente documento también te puede ayudar:
|
|
 |
jhing
Usuario Master Superior

 Registrado: 16 Jun 2004
Mensajes: 279
Ciudad: Concepcion

Volver arriba
|
Publicado: Wed Dec 06, 2006 2:58 pm Asunto: |
|
|
|
Podrias explicar mejor la union 2.2 por favor...
Si coloco una plancha a la columna como tapa, que poseea pernos en su centro (soldados) y estos los uno al ala inferior de la viga. podria generar una rotula.
Saludos y gracias
|
|
 |
FYU
Usuario Master Superior

Registrado: 25 Sep 2006
Mensajes: 538
Ciudad: Santiago

Volver arriba
|
Publicado: Wed Dec 06, 2006 3:27 pm Asunto: |
|
|
|
Estimado,
en realidad la opción 2.2 sirve más para arriostres (ver fig. 1), pero se puede adaptar para columnas (ver fig. 2).
|
|
 |
FYU
Usuario Master Superior

Registrado: 25 Sep 2006
Mensajes: 538
Ciudad: Santiago

Volver arriba
|
Publicado: Fri Dec 08, 2006 11:19 am Asunto: |
|
|
|
Estimado,