calaroso escribió:estoy utilizando la version del sap2000 8-08.
El problema es que dibujado el elemento (Nllink) y asignado las propiedades no lineales para un analisis dinamico. El programa me dice que al no encontrar dicha rigidez asume una por defecto igual a 1e-10.
No selo que sucede. sera problema mio.
gracias
saludos : defina su link con todos los parametros y asigne en su
estructura este link, luego en display > mostrar tablas >
definicion de propiedad > link........y chequear si el
programa asigno el link.
atte: ing. rodriguez
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.
" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!