Inicio
Contactanos Contacto

Documentos docs Software software Directorio dir Foros foros Fotos fotos Herramientas herr
Traductor Web Traductor
Vinculos Patrocinados

VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.

Moderador: Emmanuel Rodriguez

  

VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez el Mar Sep 19, 2006 3:24 pm

Vinculos Patrocinados:

saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 953
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 21 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jcoronellr el Mié Sep 20, 2006 9:28 am

Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime
Última edición por jcoronellr el Dom Sep 24, 2006 7:39 pm, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 220
Registrado: Mié Oct 19, 2005 4:38 pm
Ubicación: Bogota
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jcoronellr el Mié Sep 20, 2006 9:44 am

Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.



Buenos Dias Ing. Enmanuel


Perdone que lo moleste otra vez, pero estoy efectuando un estudio de vulneravilidad a este edificio que fue construido con la norma sismoresistente del 84 colombiana, lo estoy revisando con la nsr98, y quiero su opinion, yo lo reforze con muros de corte, pero como no manejo bien el etabs, creo que tengo muchos errores.

muchas gracias su opinon es valiosa, tambien los delos amigos del foro

Ing.Jaime

adjunto archivo en edb
Última edición por jcoronellr el Dom Sep 24, 2006 7:48 pm, editado 4 veces en total
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 220
Registrado: Mié Oct 19, 2005 4:38 pm
Ubicación: Bogota
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor ReneM el Mié Sep 20, 2006 11:05 am

Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.

Estaremos atentos a sus comentarios Ing. Sr. Rodríquez.
Saludos desde Tucson, Az. USA.
René.-
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 668
Registrado: Vie Ago 19, 2005 12:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 4 veces en 4 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor cesarsolisalvarez el Vie Sep 22, 2006 6:22 pm

Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.
cesarsolisalvarez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 49
Registrado: Vie Sep 24, 2004 8:01 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor Emmanuel Rodriguez el Dom Sep 24, 2006 9:35 am

[quote="cesarsolisalvarez"]Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.



saludos,


por lo pronto le estare enviando articulos que aumentaran su cultura
general en estos topicos, estos articulos estaran por 12 horas, tengo
que quitarlo para poder subir los demas, despues de esta advertencia
no me pregunten por este o por otro articulo, pues para mi es imposible
buscarlo de nuevo, ya que tengo un laberinto de informaciones regadas
en 75 cd de datos..........como los demas temas estan sobrecargados
estare subiendo todos los articulos en este tema.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 953
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 21 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez el Mar Sep 26, 2006 10:09 am

jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime





saludos,

1) combinaciones de cargas: seleccionar ADD.......para los 4 combos de
cargas que tiene seleccionada y ponga una quinta combinacion de
carga con el nombre de envolvente y seleccione los 4 combos
anteriores y colocarle el tipo de ENVE..............................
2) definicion de masas: chequear FROM LOADS y colocar solamente las
cargas de gravedad........dead....con factor = 1 , live ....con factor de
carga = un % de la carga transitoria o carga viva, quitele el chequeo
que capta las masas que vibran verticalmente en la estructura.
3) como el sistema est. no tiene losas, usar los nudos rigidos en todos
los pisos con un diafragma = D1 ............
4) seleccione todas las vigas de acople que usted le llama dintel y asigne
frame/live > end (length) offsets > factor de zona rigida = 0.50, 0.80
si quiere mantener cierta flexibilidad, pero es usual tomar el valor = 1
en este sistema estructural.
5) usted selecciona los muros con una sola cortina [ 1 capa de refuerzo]
se tiene que calcular o verificar si el muro necesita refuerzos cruzados
[ 2 capas] y modelarlo en el diseñador del etabs.
6) en la definicion de carga estatica, usted define el sismo usando cargas,
pero no estan definidas esas cargas en el diafragma de piso para cada
nivel, usted selecciono sus cargas en la estructura y por ende tienes
que poner en la definicion de sismo.......NONE..............ok.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 953
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 21 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez el Mar Sep 26, 2006 10:45 am

jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.



Buenos Dias Ing. Enmanuel


Perdone que lo moleste otra vez, pero estoy efectuando un estudio de vulneravilidad a este edificio que fue construido con la norma sismoresistente del 84 colombiana, lo estoy revisando con la nsr98, y quiero su opinion, yo lo reforze con muros de corte, pero como no manejo bien el etabs, creo que tengo muchos errores.

muchas gracias su opinon es valiosa, tambien los delos amigos del foro

Ing.Jaime

adjunto archivo en edb






saludos,

1) si selecciona refuerzos en las columnas, digale al programa que haga
el chequeo con este acero.
2) para el sismox.....user loads......solamente coloque las cargas en la
direccion x, sin chequear las cargas de Fy, lo mismo para sismoy........
3) en la definicion de masas > ADD > dead y live con sus factores de
cargas y chequear solamente la masa lateral.
4) el muro en L en la esquina derecha de abajo con esa columna
excentrica puede ocasionar problemas de vulnerabilidad estructural.
lo mismo con la columna excentrica de la esquina izq. de abajo.
5) las vigas inclinadas no tiene porque dividirla en 4 partes.

6) las viguetas de bordes son elementos no estructurales y tienen que
ser liberadas en sus extremos.
7) en la estructura no dividas lineas en edit , puesto que esto le genera
muchas columnitas y vigueticas o viguitas en su modelo, recuerde que
usted esta en el ETABS, eso solamente se usa en el SAP..........OK.
8) El modelo genera areas solapadas en algunos tramos de losas que se
definen como loseta5 y en algunas vigas tambien cuando se chequea
el modelo en el comando del analisis.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 953
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 21 veces en 13 mensajes
Pais: Dominican Republic (do)

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jcoronellr el Mar Sep 26, 2006 4:27 pm

Emmanuel Rodriguez escribió:
jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime





saludos,

1) combinaciones de cargas: seleccionar ADD.......para los 4 combos de
cargas que tiene seleccionada y ponga una quinta combinacion de
carga con el nombre de envolvente y seleccione los 4 combos
anteriores y colocarle el tipo de ENVE..............................
2) definicion de masas: chequear FROM LOADS y colocar solamente las
cargas de gravedad........dead....con factor = 1 , live ....con factor de
carga = un % de la carga transitoria o carga viva, quitele el chequeo
que capta las masas que vibran verticalmente en la estructura.
3) como el sistema est. no tiene losas, usar los nudos rigidos en todos
los pisos con un diafragma = D1 ............
4) seleccione todas las vigas de acople que usted le llama dintel y asigne
frame/live > end (length) offsets > factor de zona rigida = 0.50, 0.80
si quiere mantener cierta flexibilidad, pero es usual tomar el valor = 1
en este sistema estructural.
5) usted selecciona los muros con una sola cortina [ 1 capa de refuerzo]
se tiene que calcular o verificar si el muro necesita refuerzos cruzados
[ 2 capas] y modelarlo en el diseñador del etabs.
6) en la definicion de carga estatica, usted define el sismo usando cargas,
pero no estan definidas esas cargas en el diafragma de piso para cada
nivel, usted selecciono sus cargas en la estructura y por ende tienes
que poner en la definicion de sismo.......NONE..............ok.



Buenas tarde Ing. Enmanuel, muchas gracias, realizare todas sus recomendaciones, solo me queda la duda del punto quinto, como lo hago para colocarle dos capas y modelarlo en el etabs


Ing. jaime
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 220
Registrado: Mié Oct 19, 2005 4:38 pm
Ubicación: Bogota
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez el Mar Sep 26, 2006 4:48 pm

jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime











saludos,

1) combinaciones de cargas: seleccionar ADD.......para los 4 combos de
cargas que tiene seleccionada y ponga una quinta combinacion de
carga con el nombre de envolvente y seleccione los 4 combos
anteriores y colocarle el tipo de ENVE..............................
2) definicion de masas: chequear FROM LOADS y colocar solamente las
cargas de gravedad........dead....con factor = 1 , live ....con factor de
carga = un % de la carga transitoria o carga viva, quitele el chequeo
que capta las masas que vibran verticalmente en la estructura.
3) como el sistema est. no tiene losas, usar los nudos rigidos en todos
los pisos con un diafragma = D1 ............
4) seleccione todas las vigas de acople que usted le llama dintel y asigne
frame/live > end (length) offsets > factor de zona rigida = 0.50, 0.80
si quiere mantener cierta flexibilidad, pero es usual tomar el valor = 1
en este sistema estructural.
5) usted selecciona los muros con una sola cortina [ 1 capa de refuerzo]
se tiene que calcular o verificar si el muro necesita refuerzos cruzados
[ 2 capas] y modelarlo en el diseñador del etabs.
6) en la definicion de carga estatica, usted define el sismo usando cargas,
pero no estan definidas esas cargas en el diafragma de piso para cada
nivel, usted selecciono sus cargas en la estructura y por ende tienes
que poner en la definicion de sismo.......NONE..............ok.



Buenas tarde Ing. Enmanuel, muchas gracias, realizare todas sus recomendaciones, solo me queda la duda del punto quinto, como lo hago para colocarle dos capas y modelarlo en el etabs


Ing. jaime







SALUDOS,

cuando selecciona el muro como pier, por defecto los muros de hormigon
estan modelados con 2 capas en el diseñador y solo le cambia el acero y
su separacion. En la definicion de muros nunca ponga una distribucion
en el armado, eso es para las losas solamentes.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.


" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 953
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 21 veces en 13 mensajes