por Emmanuel Rodriguez el Dom Abr 10, 2005 8:42 pm
SALUDOS :
el metodo usado por los ing. es el FRP que es un sistema de rehabilitacion
del ACI-440 y usado por el FEMA 273 , que es el criterio que usa el sap y
el etabs, esta diagonal equivalente de compresion es excentrica con un
angulo menor que 45 grados y las rotulas plasticas estan localizadas en
los puntos de contacto de las columnas y las vigas, quiero decir que para
carga lateral y para deformaciones inelasticas las rotulas plasticas pueden
estar en otra localizacion que no sea cerca de los extremos de las vigas
y las columnas y especialmente cuando la carga gravitaria esta presente
como condicion inicial en un pushover , en el pushover las distancias de
las rotulas estan definidas como absoluta o relativa en el stress-strain
del programa y a veces hace un overlooked en estas longitudes.
En el etabs no se recomienda usar THICK PLATE , solo se usa cuando
se modela una fundacion , cuando se usa la diagonal equivalente para
representar muros de mamposteria en el etabs los esfuerzos internos
[cortantes y momentos] disminuyen , pero las fuerzas axiales aumentan
en las columnas del tramo que contiene el muro y esto representa una
disminucion de la ductilidad , por lo que es recomendable usar losas
armadas en dos direcciones para reducir este efecto negativo, estas
son las recomendaciones mias sobre este tema.
atte: ing. rodriguez
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.
" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!