Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.SDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.
  

CARGAS SOBRE ESTANQUES ENTERRADOS?????

Notapor jhing el Vie Jun 16, 2006 4:27 pm

Vinculos Patrocinados:

ESTIMADOS INGENIEROS ME GUSTARIA SABER CUALES SON LAS CARGAS QUE SE UTILIZAN PARA EL DISEÑOS DE ESTANQUES ENTERRADOS... Y CUAL ES SU FORMA DE APLICACION EN LA ESTRUCTURA UTILIZANDO SAP2000.


DESDE YA MUCHAS GRACIAS JHING
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 263
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor morfeo el Mar Jun 20, 2006 12:31 pm

Hola...
La condicion mas critica para un tanque enterrado, es cuando este se encuentra desocupado.........y asi pues su diseño sera para los empujes provenientes del terreno.
Su modelacion en Sap, se hace mediante shells y mediante la inclusion de patrones de carga con distribucion triangular para el caso de empujes de tierra e hidrostaticos.
Te coloco un modelo sencillo que realice hace poco, donde se supone el tanque totalmente enterrado, y el nivel de agua a 20 cm abajo del borde superior. Lo unico que no incluye este modelo es la presion hidrostatica uniforme que se ejerce sobre la losa inferior.
Espero te sirva....

Saludos
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 471
Registrado: Jue Mar 30, 2006 10:01 am
Ubicación: Bogota
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 14 veces en 14 mensajes
Pais: Colombia (co)

joiny pattters

Notapor jhing el Mar Jun 20, 2006 5:34 pm

Estimado. tu archivo no lo pude abrir ya que poseeo una version mas antigua, segui tus pasos para asignar los joint patt pero lamentablemenete no se asignan de forma correcta, me gustaria que revisaras el archivo que adjunto para que me indiques lo debo debo hacer.

atte jhing
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 263
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

ARCHIVOS

Notapor jhing el Mié Jun 21, 2006 7:29 am

AQUI ESTAN
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 263
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Tanques

Notapor Ipal el Jue Jun 22, 2006 2:31 am

Hola, aqui te cuelgo algunas paginas sobre tanques, solo tienes que adaptarlo a las normas vigentes de tu pais, la fuente es: Estructuras de Hormigon Armado, autor: Baykov, Sigalov, saludos
Avatar de Usuario
Ipal
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 157
Registrado: Mié Feb 01, 2006 7:29 pm
Ubicación: En todo el mundo
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 6 mensajes

Notapor morfeo el Jue Jun 22, 2006 4:25 pm

ok....jhing
Estuve mirando tu modelo, y en efecto no tienen asignado ningun patron de carga, haber de una manera rapida lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Primero vas a define>joint patterns>le das un nombre (ej. suelo) y le das adicionar nuevo; luego vas a definr un caso de carga el cual sea el de tu caso (suelo, agua , etc), para definir este caso yo lo defino en type "other"; seguidamente seleccionas los nudos pertenecientes a los shells a los cuales quieres aplicarles la carga (presion de agua o presion de tierra), y le das asign>joint pattern> aca introduces los valores correspondientes a la ecuacion que definen tu linea de carga (para el caso de presiones de tierra y empujes hidrostaticos, son los valores de las constantes C y D que corresponden a la pendiente de la recta que define tu linea de carga triangular y al corte con e eje X, RESPECTIVAMENTE), luego haces la seleccion de los shell a los cuales vas a darle carga, y le das Asign>Area loads>surface pressure> aca le das el caso de carga que requieres, y le dices "by joint pattern", y seleccionas el patron que creaste anteriormente. LISTO queda cargado tu modelo.

Espero esta explicacion te ayude un poco mas.

A veces es dificil explicar los procedimientos con tan solo unas lineas....pero vamos se hace lo que se puede !!

Saludos :roll:
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 471
Registrado: Jue Mar 30, 2006 10:01 am
Ubicación: Bogota
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 14 veces en 14 mensajes
Pais: Colombia (co)

Tanques

Notapor Ipal el Vie Jun 23, 2006 4:26 am

Aqui estan:
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
Ipal
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 157
Registrado: Mié Feb 01, 2006 7:29 pm
Ubicación: En todo el mundo
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 6 mensajes

Morfeo

Notapor jhing el Vie Jun 23, 2006 7:34 am

Te agradesco mucho tu tiempo y tu explicasiones, lamentablemete he seguido paso a paso tu procedimiento , pero lamentablemete la distribusion que da no corresponde esto se verifica ya que en la superficie la carga de be ser cero, pero no lo muestra asi, no entiendo lo que pasa te pediria que tu intentaras asignar los joint paterrs y me envies el modelo para revisarlo, solo el de un muro pero que este sea con altura variable. Pienso que puede ser la version que poseeo lo que me da problemas o que los joint patterrs no se pueden aplicar en casos en que el muro tiene una altura variable.

te pediria que me ayudes con esto para aclarar mis dudas, desde ya muchas gracias y saludos. jhing
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 263
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Gracias Ipal...

Notapor jhing el Vie Jun 23, 2006 7:39 am

Te agradesco tu interes por ayudarme con tu publicasion, pero edemas te pediria que si tienes algun apunte, planilla de calculo etc. sobre el diseño de la armadura para estos depositos seria de gran aporte para el foro.

desde ya muchas gracias.....jhing
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 263
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor jhing el Jue Jun 29, 2006 9:32 am

HOLA MORFEO TE ESCRIBO PARA SALUDARTE Y AGREDECERTE TU RESPUESTA, PERO NECESITO PREGUNTAR ALGO, PORQUE NO INCLUYES EL EMPUJE ACTIVO DINAMICO DEL SUELO?????
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 263
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Sap2000

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados