por Ipal el Jue Jun 22, 2006 3:19 am
-Según las normas mexicanas y alemanas, para plantas de tratamiento se requiere una resistencia del concreto con un minimo fc`= 30 Mpa (300 kg/cm2), Esto debido al peligro de corrosion del acero de refuerzo causado por la concentracion de sulfatos, ver Tabla 4.2 “Requisitos para concretos expuestos a soluciones que contengan sulfatos”, de las NTC; tambien se exige un recubrimiento libre minimo de 4,5 cm asi como una máxima relacion agua/cemento = 0,5.
Para asegurar la impermeabilidad, el concreto armado deberá ser lo más compacto posible, lo que se alcanza con una dosificación especial de sus componentes, con la menor relación agua/cemento y una compactación particularmente cuidadosa durante el colado.
Los esfuerzos de tension deberan ser tomados exclusivamente por el
acero de refuerzo.
En el diseño definitivo se deberan revisar los requerimientos de servicio como deflexiones, y ancho de grietas asi como esfuerzos de servicio en el acero y en el concreto.
Saludos