rps escribió:arquingen escribió:Gracias por sus respuestas pero veo un poco de inconformidad con las respuestas, asi que hago la pregunta un poco mas explicita:
La norma ACI-318 en 10.5.1 especifica que el As minimo es : (1.4*bw*d)/Fy
As: mm2
bw: mm
d : mm
Fy : Mpa
Para un acero de fluencia de 420Mpa ó 4200 kgf/cm2
Entonces, si una viga tiene la siguiente seccion 25x40 el As minimo es:
(1.4*250*340)/420 : 283 mm2
As minimo : 2.83 cm2
Conclusion: Cuando diseño coloca valores mucho menor que este por ejemplo : 1.41 cm2, 0.73 cm2 y otros
hay alguna forma de decirle al programa que trabaje con una cuantia minima, he probado por ductiles pero no funciona.
agradecere sus respuestas o cualquier e-mail para conversar por medio de msn
Mi e-mail:
det_kad@hotmail.com
Saludos
SALUDOS: esta es la verdad...diseño general de vigas en etabs o sap.
suponemos que la estructura este bien modelada y arroja los refuerzos
requeridos del diseño. 0.73 cm2 1.41 cm2 3.2 cm2
---------------------------------------- EJE DE VIGA
2.9 cm2 2.1 cm2 1.5 cm2
P= cuantia = 14/4200=0.0033333 , si el recub. es r=6 cm........luego
As min. = 0.0033333x25x34= 2.83 cm2......ok
El etabs calcula automaticamente el acero minimo para cualquier secc.
de vigas en la estructura.
paso # 1.- refuerzo general por flexion [detalles por flexion] :
el programa le informa el refuerzo max. requerido en las fibras traccionadas y comprimidas de la secc. de la viga.....2.9 y 3.2
tambien le informa del refuerzo positivo en el tramo de la viga
[si este es menor que 2.83 cm2, el programa coloca 2.83 cm2]
el refuerzo minimo [2.83 cm2], aparece en Minimum rebar.
el diseño se completa en : Detalle por cortante.
chequeamos el acero requerido en los apoyos de la viga, para el M neg.
apoyo izq. As = 2.9 cm2..se deja este porque es mayor que 2.83
[abajo]
[arriba] AS (-) = 2.83 cm2.....0.73 es menor que 2.83 cm2.
apoyo der. [abajo] As =2.83 cm2...acero minimo mayor que 1.5
[arriba] AS (-) = 3.2 cm2.. es el acero requerido.
el diseño de la viga es : 2.83 cm2 1.41 cm2 3.2 cm2
______________________________
2.9 cm2 2.1 cm2 2.83 cm2
luego chequeamos la separacion de los estribos = 0.71 cm2 / 0.044
o elegimos a d/4..............................
si las varillas son de 3/8.......0.044 es el refuerzo del cortante transv.
NOTA : AMIGO ALEJANDRO COMUNIQUESE A MI CORREO, PARA ALGUN
COMENTARIO.
atte.ing.rodriguez