sb1039 escribió:morfeo escribió:al igual que en los esfuerzos de trabajo, la norma para el estado limite de resistencia te refiere al capitulo A-6 de la misma.............existen dos criterios al respecto de las combinaciones a usar.....muchos ingenieros usan las das en B2.4.2, simplemente cambiando el valor de E dado alli, por el valor de F, es decir utilizando los coeficientes de mayoracion de carga viva y muerta para chekar deformaciones horizontales......
otros ingenieros usan estas combinaciones sin afectar las cargas vivas y muertas por ningun factor.......ahora si vamos a ver, los factores de mayoracion solo se utilizan en el diseño propio de elementos....HE visto proyectos ddonde las derivas las calculan con los dos metodos...
En ese aspecto la norma no es explicita en su totalidad...no se si en otras normas o el propio ACI esto sea aclarado de forma puntual....esperemos mas respuestas
Muchas Gracias...
Por tu respuesta...
Esperemos haber quien dice algo del ACI...
En un análisis sísmico, al evaluar los desplazamientos horizontales con sus respectivas derivas, no se necesita mayorar ninguna carga, salvo que su reglamento así lo requiera, vamos por partes:
- Según el reglamento el análisis se realiza considerando porcentajes de masa de las cargas muertas y vivas (por lo general 100% de las cargas muertas y 25% ó 50% de las vivas).
- Se tiene para analizar una fuerza equivalente estática y un espectro de respuesta (inelásticos, afectados por el coeficiente de reducción sísmica "R")
- Los resultados de los desplazamientos calculados, los multiplicamos por el coeficiente de reducción sísmica (así estamos de vuelta en el rango elástico), y los comparamos con los valores máximos. Si cumplen queda ahí el asunto.
- De haber hecho el cálculo sísmico con un espectro de diseño, debemos cmprobar si la cortante total en la base sea como mínimo un porcentaje de la cortante basal estática (eso se especifica en las normas). De esta manera tenemos un nuevo valor a escalar nuestro espectro que nos servirá sólo para el diseño de las secciones no para la evaluación de los desplazamientos, derivas o giros.
- Ya posteriormente en la fase de diseño entran los factores de mayoración, que están especificadas en nuestras normas (por lo general los factores del ACI de ser concreto armado u otra norma estándar de ser otro materiales).
- En el ACI no van a encontrar métodos de análisis sísmicos sólo los métodos de diseño que contemplan elementos que se encuentran en zonas sísmicas importantes.
- Si están evaluando las deflexiones máximas de un techo o viga, etc; se toma en cuenta (eso si está en el ACI), las deflexiones o largo plazo y las instantáneas. Esta deformación la podemos evaluar con una case de combinación de carga muy fácilmente.
Este es el método de análisis que se usa en el cálculo sísmico, salvo que la norma de su país indique combinaciones de carga con factores de mayoración para evaluar los desplazamientos, derivas o giros.