Inicio
Contactanos Contacto


Vinculos Patrocinados

SHEAR PUNCHING RATIO

Solo Temas sobre Safe. Programa Ideal para Cimentaciones.
  

Re: RAZON DE PUNZONAMIENTO V/S SIZE LOADS

Notapor jhing el Mar May 06, 2008 12:03 pm

Vinculos Patrocinados:

NADIE ACLARA ESTO?????????????


[quote="jhing"]Pregunta: Para una misma zapata y la misma carga axial, vario el SIZE LOADS cuando asigno la carga axial, al aumentar debe disminuir la relacion de punzonamiento una vez corrido el modelo?????

Esto es lo yo creo que debe ser, pero al verificarlo me aumenta la relacion , que estare haciendo mal?????

Saludos y Gracias[/quote]
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 263
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: RAZON DE PUNZONAMIENTO V/S SIZE LOADS

Notapor mgf2004 el Mar May 06, 2008 3:40 pm

Si
debe disminuir!!.

size of load=slab area=area de dado=area de pedestal
Punching shear=Vmax/Vcap.=radio, si es menor a la unidad….correcto

con tecla F1
Los temas:
Size loads
Size of load
SAFE User´s Manual
tema: Loading...all loading on the slab system
is applied as point loads......
pagina 22 chapter III.

SAFE User´s Manual
pagina 26
Puching shear..... this determination is based
on minimum area of the critical....

un saludo
Última edición por mgf2004 el Mié May 07, 2008 7:34 pm, editado 2 veces en total
mgf2004
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 375
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
Ha Dado Gracias: 1
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Re: RAZON DE PUNZONAMIENTO V/S SIZE LOADS

Notapor yucapareja el Mar May 06, 2008 4:19 pm

jhing escribió:Pregunta: Para una misma zapata y la misma carga axial, vario el SIZE LOADS cuando asigno la carga axial, al aumentar debe disminuir la relacion de punzonamiento una vez corrido el modelo?????

Esto es lo yo creo que debe ser, pero al verificarlo me aumenta la relacion , que estare haciendo mal?????

Saludos y Gracias


Estas interpretando mal los resultados, al aumentar el area la relacion va a aumentar, es decir vas a tener mayor resistencia.

Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 405
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 4 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor jhing el Mar May 06, 2008 7:05 pm

Para una misma carga axial, si aumento el area del pedestal(aumento las dimensiones en X e Y del Size load) el Vmax disminuye por lo tanto la relacion Vmax/Vcap tambien debe disminuir... lo no ocurre!!!!
Favor Revisar y gracias por sus respuestas.
Saludos
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
 
Mensajes: 263
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor yucapareja el Mié May 07, 2008 7:05 am

jhing escribió:Para una misma carga axial, si aumento el area del pedestal(aumento las dimensiones en X e Y del Size load) el Vmax disminuye por lo tanto la relacion Vmax/Vcap tambien debe disminuir... lo no ocurre!!!!
Favor Revisar y gracias por sus respuestas.
Saludos


el Vmax no deberia disminuir, pero lo que si aumente es el Vcap, por eso te disminuye la relacion al aumentar el tamaño del pedestal.

recuerda que la relacion de punzonado mientras mayor sea el valor mejor...
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 405
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 4 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor mgf2004 el Mié May 07, 2008 11:07 am

Checking punching shear capacity.-

Recordar que Vmax es una constante
Y Vcap es una variable y su valor lo
Determina el comando (size of load)
Así que a mayor Vcap se tiene un
Valor de la relación Vmax/Vcap
a la inversa (disminuye).



________________________________
Al margen de la pregunta:
Cuando se diseña una zapata se supone que la
Seccion del pedestal ya fue fijada y solo
Revisamos la losa por penetración alrededor
Del pedestal.
Si la zapata no es adecuada por penetración,
No se recomienda cambiar las dimensiones del
Pedestal Con el comando “size of load”
(Considerar que los esfuerzos por penetración
Son paralelos al plano de la sección de la
Losa en el perímetro del pedestal) por lo cual
Es el peralte de la zapata el que se debe
Modificar.

SAFE revisa el peralte de las losas tomando
el código A.C.I. sección 11.12.6.2.

SAFE compara el esfuerzo de cortante de penetración
Con la capacidad a cortante por penetración de la losa.
Un valor por encima de la unidad 1.0 indica que la
Losa falla por penetración.

Ejemplos numéricos:
si Vmax/Vcap=0.2 ; indica que el peralte de la
Zapata esta sobrado, así que podemos disminuir
El peralte de la zapata.

si Vmax/Vcap=0.99 ; indica que el peralte de la
Zapata esta en el limite…correcto.



si Vmax/Vcap=1.05 ; indica que el peralte de la
Zapata no pasa.
No seria practico cambiar las dimensiones del pedestal:
Debemos aumentar el peralte de la sección de la zapata!!

saludos.
mgf2004
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 375
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
Ha Dado Gracias: 1
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Mexico (mx)

SE PUEDE CAMBIAR ASIGNACIÓN DE LOCALIZACIÓN?

Notapor jumping el Vie Nov 21, 2008 4:59 pm

DESEO SABER COMO PUEDO CAMBIAR LA ASIGNACIÓN DE LOCALIZACIÓN PARA UNA ZAPATA AISLADA PARA EL DISEÑO POR PUNZONAMIENTO,EL PROGRAMA ASUME X DEFECTO Loc=Corner, DESEO VERIFICAR UNA ZAPATA CON Loc=Interior. DONDE PUEDO MODIFICAR ESTE PARÁMETRO DE DISEÑO? O NO SE PUEDE? :SM032:
jumping
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 5
Registrado: Lun Feb 18, 2008 10:02 am
Ubicación: TRUJILLO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Previo

>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Safe

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados