Vinculos Patrocinados:
lventura escribió:A ver, tomemos por ejemplo una viga, en la que también se hacen dos clasificaciones en cuanto a diseño: vigas esbeltas y vigas de gran peralte. En las vigas esbeltas son adecuadas todas las comprobaciones por flexión, corte, torsión, etc. En dichos elementos aplica el método seccional.
En las vigas de gran peralte esas comprobaciones serían inadecuadas.
No habría comparación entre ellas ya que en las regiones D no se cumplen las hipótesis del método seccional.
¿A que tipo de análisis con E.F te refieres?
Un saludo.
Hola lventura. Creo que aqui hay un error, vigas esbeltas y de gran peralte se pueden entender como las mismas, mejor manejemos la relación ancho/altura. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Sólo para ponernos de acuerdo.
La fuerza de este método desarrollado por Lebelle radica en su simplicidad y en que se utiliza en elementos donde las hipotésis de Bernoulli-Navier o Kirchhof no se cumplen.
Claro que tiene algunas desventajas, como se muestra en el siguiente artículo:
http://www.esteyco.es/fitxers/29062007144021.pdf
pero su útilidad y sencillez ha sido comprobada en todo un siglo, respaldado por diversos ensayos en modelos reales y/o por medio de metódos foto., que en conjunto tienen mayor veracidad que cualquier análisis por el MEF, por ejemplo:
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream ... 5871-7.pdf
Si se está interesado en una comparación MEF vs. Metódo de la Analogía de la Armadura (o Bielas y Tensores), hay que observar la fig. 5.14 en la pág. 12:
http://www.hft-stuttgart.de/fbbweb/faecher/mav/mav.htm
Aqui a) Esfuerzos principales caculados mediante MEF; de c) hasta g) Modelos para el Metódo de la Analogía de la Armadura.
Esto se refleja en que es permitido su uso por varios reglamentos de renombre.
Me gustaría saber que es lo que no te satisface.