Ayuda Galpon Industrial

Notapor perraxio el Mié Abr 23, 2008 10:12 am

Vinculos Patrocinados:

hola, soy nuevo en el foro y me gustaria saber si me pueden ayudar con el siguiente problema:
Soy alumno de ingenieria civil y me pidieron realizar el diseño de un galpon industrial metalico que ya fue constriudo, pero tengo algunos problemas respecto a su estructuracion.
Me piden como un primera entrega la siguiente informacion:

o Tipo de pilares.
o Tipo de cumbrera metálica.
o Justificación de elección de estructuración.
o Tipo de sujeción de pilares a fundaciones (rotulado, empotrado)
o Identificación de elementos principales y secundarios de la estructura.

si alguien pudiese ayudarme principalmente con el punto 2 y 4 estare muy agradecido.

Adjunto planos de AUTOCAD del galpon.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y recargar la pagina.
Última edición por perraxio el Mié Abr 23, 2008 1:07 pm, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
perraxio
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 1
Registrado: Mar Abr 15, 2008 7:19 pm
Ubicación: santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: Ayuda Galpon Industrial

Notapor yucapareja el Mié Abr 23, 2008 12:36 pm

TIPO DE PILARES

A que te refieres? a columnas compuestas o perfiles? si ese es el caso depende mucho del tamaño y cargas sobre el galpon, tambien influye el tipo de materia disponible, si solo tienes perfiles pequeños puedes armar una columna con ellos en vez de usar un perfil laminado mas pesado y mas dificil de conseguir.

SUJECION A FUNDACIONES

Eso lo encuentro mas a criterio personal, ya que cuando articulas evitas diseñar fundaciones con momentos pero tienes columnas mas grandes y majores deformaciones. Yo personalmente los empotro, eso tiene mucho que ver con la ubicacion de los pernos, pero si quieres articular debes recordar que minimo debes colocar 4 pernos, Norma AISC Design Guide 1.

Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 397
Registrado: Vie Ago 11, 2006 1:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes
Pais: Venezuela (ve)