sexy69 escribió:HOLA A TODOS, ESTE ES MI PRIMER MODELO, ES UN EDIFICIO DE 5 PLANTAS Y UN TECHO PARA LOS TANQUES ELEVADOS, PERO SUBO EL MODELO PARA QUE LE DEN UNA CHEKEADA Y ME DIGAN Q ESTA MAL Q NO DEBO CONSIDERAR, EN FIN... ING RODRIGUEZ LE AGRADECERIA BASTANTE SU OPINION... TENGO DUDAS DE COMO HE MODELADO LAS AREAS(SHELLS) Y MEMBRANAS INCLUSO LA PLACA Q PUSE... POR OTRO LADO LA ESCALERA Q MODELE, ESTARA BIEN? LES AGRADEZCO DE ANTEMANO
SU AMIGO , PAPO




CARLOS escribió:HOLASEXY69, TE EXPLICO ALGO RAPIDO DE LA MASA, AL DECIR DEFINIR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MASA (MUERTA: 1, VIVA:0.25) EN EL ANALISIS DINAMICO "POR CARGAS", EL PROGRAMA TOMA LA CONSIDERACION DEFINIDA EN DEFINE LOAD CASE EL VALOR DE 1 EN LOAD DEAD, (QUE CONSIDERA EL PESO PROPIO DE LOS ELEMENTO, QUE NO ESTA EN DISCUSION DICHO DE PASO, PARA AHORRARNOS EL AFAN DE METRAR POR PESO PROPIO (CARGAS VERTICALES), PERO TE DIGO QUE ELLO VA LIGADO CON LAS CONSIDERACIONES DE DEFINIR LA MASA PARA EL ANALISIS SISMICO, ESTO DE POR SI GENERAR UN PORCENTAJE DE MASA), PUES ESTA CONSIDERANDO EN PROPIEDADES DEL CONCRETO EL VALOR DE 0.24 PARA LA MASA DE LOS ELEMENTOS, ESTO DUPLICA LA MASA DE LOS ELEMENTOS. TE SUGIERO QUE REALICES VARIAS CORRIDAS PONIENDO VALORES "O", EN AMBAS CONSIDERACIONES Y VERAS COMO VARIAN LOS PERIODOS DEL EDIFICIO.