por Matt el Vie Abr 18, 2008 2:28 pm
Mas alla de los requisitos normativos, los cuales deben ser cumplidos, debes definir que quieres de tu estructura. En mi caso, siempre trato de incorporar la mayor cantidad de ductilidad a los sistemas sin incrementar los costos.
Para el caso de los estribos en columnas, tenemos lo siguiente. Es muy cierto que en zonas de riesgo sismico deseamos fallas muy ductiles, es decir, deseamos que falle la columna por flexion y no por corte. La manera de lograr esto es simplemente tomar los momentos nominales (resistencia disponible) en los extremos de la columna, y despejar el corte maximo que probocaran en el elemento, este valor debe ser resistido por los estribos unicamente si existe la posibilidad de traccion en el elemento. Esto es lo basico.
Un paso mas alla es pensar como distrinuir el refuerzo. En mi caso, siempre prefiero poner barras de diametros pequeños y mayor cantidad (razonablemente) puesto que se desarrollan muy "rapido", controlan mejor el agrietamiento, y mejoran el confinamiento. Recuerda que los estribos no solo contribuyen a la resistendia de corte, sino que tambien apoyan las barras longitudinales evitando su pandeo, y ademas confinan el hormigon, siendo esto ultimo el mayor efecto. Un hormigon confinado "no" fallara. El hormigon falla por diferencia de tensiones principales. Una probeta cargada axialmente y confinada lateralmente, no fallara por compresion hasta cargas mucho mayores que su fc'.
El punto es que la falla por compresion axial de un elemento de hormigon armado requiere cmo primer pas el desprendimiento del recubrimiento, y como segundo paso la formacion de arcos en el hormigon entre los estribos, y por lo tanto, a estribos mas juntos, menores arcos, mayor confinamiento, mayor resistencia.
Espero haberme hecho entender.
Salu2
Si no tienes algo bueno, util, o con seguridad verdadero que decir, entonces no digas nada.