mgf2004 escribió:No se la respuesta pero quiero conocerla
(pero le doy la razon al SAP2000,
los dos materiales trabajan
de forma independiente).
si el concreto [b]no tiene armado [/b]y los estribos
no estan soldados a la pared del tubo
(que ni se pueden soldar en secciones
cerradas):
no se incrementa la capacidad a
compresion ni del concreto ni del OR,PER,
TUBO O LO QUE SEA,
como algunos Arquitectos ...suponen.
=======
Consulta el Manual AISC-Americano,
Tiene un seccion de ejemplos
(Composite Columns; Design Examples)
si ya lo consultantes y crees que
sin liga-conexion (concreto-tubo)
tienes una seccion compuesta .....mmmmmm.
======
suerte
Revisando la seccion de ejemplos del AISC al que haces referencia, el ejemplo I-2 "Filled composite Column in Axial compresion" tiene un ejemplo de tubo relleno de hormigon y no veo que tenga ningun tipo de armado.
En cuanto a que "no se incrementa la capacidad a
compresion ni del concreto", El eurocodigo 4 (ENV 1994-1-1) en 4.8.3.3 Resistencia de las secciones frente a cargas axiales literal 3 manifiesta: " Para tubos de seccion circular rellenos de hormigon, puede tenerse en cuenta el incremento en la resistencia del hormigón debido a su confinamiento siempre que: la esbeltez relativa no supere 0.5"
Del AISC pag 3-47 DESIGN STRENGTH OF COLUMNS si tomamos un tubo de 10x6x3/8 para un valor de KL=14 (por tomar cualquier valor) nos da un valor de 315 kips, de la pag 5-138 COMPOSITE COLUMNS para los mismos valores nos de 423 kips.
En cuanto a "POR LO QUE A MI ENTENDER, COMO MINIMO EL INTERIOR DE LOS PERFILES DEBE TENER CIERTA RUGOSIDAD O ELEMENTOS DE CONEXION PARA QUE EL HORMIGON AMARRE CON EL ACERO Y TRABAJEN DE FORMA CONJUNTA YA SEA PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A COMPRESION O EVITAR UN FALLO POR PANDEO O ESTABILIDAD LOCAL... " cito nuevamente al EUROCODIGO 4.8.2.6 RASANTE ENTRE LOS COMPONENTES DEL ACERO Y HORMIGON Literal 6 "En ausencia de otro método más preciso, se debe utilizar el analisis elástico de la sección no fisurada considerando la secuencia constructiva para estimar el esfuerzo rasante producido por el cortante entre el acero y el hormigón" y en el literal 4.8.2.7 RESISTENCIA AL ESFUERZO RASANTE literal 2 "Para secciones huecas rellenas de hormigón usar un valor de 0.4 N/mm2".
En general creo que rellenar las columnas tubulares con hormigón es una buena practica constructiva primero por que hay un incremento de la rigidez, luego este tipo de estructuras tienen resistencias al fuego (sin protecció extra) de hasta 120 minutos más debido a la combinación de materiales con conductividades termicas diferentes.
Recomiendo la lectura del siguiente libro "STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES Behaviour and design for fire safety" de Y.C. WANG