Notapor angelous el Mié May 24, 2006 3:44 pm

Vinculos Patrocinados:

saludos foreros
El asunto es el sig, estoy modelando un canal con el gec-ras, todo iba bien hasta que me tope con ingresar las condiciones de contorno.
alguein me podria decir q debo poner ahi??.
El tipo de flujo q modelo es mixto (mixed flow)
En el programa da estas condiones:
1- know water surface elevations
2- critical depht
3- normal depth
4- Rating curve
para el 1 , se debe poner la superficie del agua para cada perfil ( cosa q no se)
para el 2, el programa adopta la profundidad critica y no es necesario poner nada mas
para el 3, se debe poner la energia de la pendiente (cosa q no se)

puse la opcion 2 , ya q no se necesita nada, y en el analisis de resultados me decia arrojaba un error q tenia q ver con la condicion adoptada
Espero sugerencias.
saludos
Avatar de Usuario
angelous
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 9
Registrado: Lun Ene 02, 2006 1:18 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: duda del hec-ras

Notapor jvidal el Mar Ene 08, 2008 12:01 pm

angelous escribió:saludos foreros
El asunto es el sig, estoy modelando un canal con el gec-ras, todo iba bien hasta que me tope con ingresar las condiciones de contorno.
alguein me podria decir q debo poner ahi??.
El tipo de flujo q modelo es mixto (mixed flow)
En el programa da estas condiones:
1- know water surface elevations
2- critical depht
3- normal depth
4- Rating curve
para el 1 , se debe poner la superficie del agua para cada perfil ( cosa q no se)
para el 2, el programa adopta la profundidad critica y no es necesario poner nada mas
para el 3, se debe poner la energia de la pendiente (cosa q no se)

puse la opcion 2 , ya q no se necesita nada, y en el analisis de resultados me decia arrojaba un error q tenia q ver con la condicion adoptada
Espero sugerencias.
saludos


Te recomiendo descargues y leas el manual del programa. Este es gratis y lo consigues en la pagina oficial. Ahi se encuentra una decripcion de cada una de las alternativas que nombraste.

Espero te sirva.,
Jorge L. Vidal E.
Estudiante Ingeniería Civil
Universidad de Concepción
Concepción, Chile
jvidal
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 16
Registrado: Mar Jul 20, 2004 7:21 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: duda del hec-ras

Notapor jacame el Sab Feb 02, 2008 10:54 am

Saludos:

Esas condiciones se refierne al estado inicial, asi:
1.- se refiere cuando tienes niveles o marcas de agua conocidos en una sección.
2.- se refiere a un tirante critico, pero si escoges esta òpcion, debes colocarlo en upstream y dowstream. Se aplica cuando las pendientes del cauce son mayores a 5%
3.- se refiere a un tirante normal, para ello te saldra una ventana enla que colocas las pendientes en m/m aguas arriba y aguas abajo de la primera seccion, que generalmente es la misma. Es decir la pendiente de la primera sección aguas arriba.
4.- se refiere a una curva de descarga q debes tener.

Como verás eliges entonces la opcion 2 o 3 por ser mas sencillas.

Espero te sirvan las indicaciones.
Avatar de Usuario
jacame
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 1
Registrado: Dom Jul 01, 2007 10:04 am
Ubicación: ayacucho
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: duda del hec-ras

Notapor ing_jod el Sab Feb 16, 2008 12:07 am

angelous escribió:saludos foreros
El asunto es el sig, estoy modelando un canal con el gec-ras, todo iba bien hasta que me tope con ingresar las condiciones de contorno.
alguein me podria decir q debo poner ahi??.
El tipo de flujo q modelo es mixto (mixed flow)
En el programa da estas condiones:
1- know water surface elevations
2- critical depht
3- normal depth
4- Rating curve
para el 1 , se debe poner la superficie del agua para cada perfil ( cosa q no se)
para el 2, el programa adopta la profundidad critica y no es necesario poner nada mas
para el 3, se debe poner la energia de la pendiente (cosa q no se)

puse la opcion 2 , ya q no se necesita nada, y en el analisis de resultados me decia arrojaba un error q tenia q ver con la condicion adoptada
Espero sugerencias.
saludos




las condiciones de contorno o de borde dependen del tipo de escurrimiento que tengas, por ejemplo si tienes regimen de rio o sub critico tu condicion la debes ubicar aguas abajo, por el contrario si el regimen es supercritico o torrente, aguas arriba. luego, dependiendo de las caracteristicas del cauce y escurrimiento es el tipo de condicion que se aplicara.

Escurrimiento mixto es cuando se presenta cambio de regimen (obvio) rio- torrente y viceversa, segun el caso las condiones de borde y frontera
, Para aplicar un sofware en ingenieria se deben tener los conocimientos minimos del tema de esta forma es simplisimo entender y aprender a usarlo asi como interpretar los resultados (lo mas importante), por lo tanto no basta con un simple manual.....lo importante es saber lo que se esta haciendo....

esop.
Avatar de Usuario
ing_jod
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 51
Registrado: Mar Ago 08, 2006 4:58 pm
Ubicación: la serena
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 2 veces en 2 mensajes


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Volver a Software

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados