Inicio
Contactanos Contacto

Seminarios CSI - Colombia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala
Documentos docs Software software Directorio dir Foros foros Fotos fotos Herramientas herr
Traductor Web Traductor
Vinculos Patrocinados

Zapatas Combinadas

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: mgf2004, gatogalaxi

  

Zapatas Combinadas

Notapor INGJAC el Jue Sep 27, 2007 10:00 am

Vinculos Patrocinados:

Hola amigos estoy diseñando una zapata combinada y la distancia entre o pedestales es de 2 metros, por internet consegui esto: "La armadura superior en las zapatas combinadas se necesita cuando la zona entre pilares está traccionada. Esto normalmente sucede cuando los pilares están muy juntos (la típica junta de dilatación) o cuando están bastante separados. En los casos intermedios no es necesaria y desde luego la norma no la exige."

Quisiera saber cuales son esos casos intermedios donde no se requiere acero superior y ademas me gustaria saber si considero el peso del relleno sobre la zapata para determinar el acero.

gracias
INGJAC
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 2
Registrado: Mar Sep 04, 2007 8:58 am
Ubicación: BARQUISIMETO

Re: Zapatas Combinadas

Notapor PROYECTOR el Jue Sep 27, 2007 11:16 am

INGJAC escribió:Hola amigos estoy diseñando una zapata combinada y la distancia entre o pedestales es de 2 metros, por internet consegui esto: "La armadura superior en las zapatas combinadas se necesita cuando la zona entre pilares está traccionada. Esto normalmente sucede cuando los pilares están muy juntos (la típica junta de dilatación) o cuando están bastante separados. En los casos intermedios no es necesaria y desde luego la norma no la exige."

Quisiera saber cuales son esos casos intermedios donde no se requiere acero superior y ademas me gustaria saber si considero el peso del relleno sobre la zapata para determinar el acero.

gracias


Buenas ingeniro.

1.- El colocar o no acero superior en la zapata te lo va a decir el diagrama de momento de la misma, es decir, si tienes momentos negativos en el tramo central de la zapata deberas colocar acero superior. Lo que mencionas sobre la separacion entre pedestales no lo habia escuchado pero seguramente tiene que ver con el diagrama de momento en la zapata.

2.- En el diseño de zapatas aisladas, combinadas, corridas, etc.. no se toma en cuenta el peso del terreno para calcular el acero de refuerzo ni para chequear el corte debido a que este peso, al estar la zapata suspendida en equilibrio en la masa de tierra, no produce ni flexion ni corte.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 382
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas

Notapor jwzr el Mar Oct 16, 2007 4:49 pm

Distinguido INGJAC:

1.- Se coloca A° superior a tracción debido a que la zapata combinada se calcula para dos elementos:
- Para la loza de la zapata
- Para la viga que une los dos pedestales.
Cuando calculas la viga que une los pedestales se analiza como un elemento sometido a cargas verticales en dirección contraria a la gravedad debido a la tensión del terreno......esta es repartida longitudinalmente en la viga.... es por eso que te aparecen armaduras superiores......
2.-Tengo la misma opinion que PROYECTOR en cuanto a que no se debe considerar en el calculo el peso debido al relleno.....eso si esa altura no es considerable...