Inicio
Contactanos Contacto

Documentos docs Software software Directorio dir Foros foros Fotos fotos Herramientas herr
Traductor Web Traductor
Vinculos Patrocinados

INTERPRETACION DE REFUERZO POR CORTE EN VIGAS

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.SDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.
  

INTERPRETACION DE REFUERZO POR CORTE EN VIGAS

Notapor gmtxx el Mar May 08, 2007 10:01 pm

Vinculos Patrocinados:

Deseo saber como interpretar el Acero por corte

Por ejemplo: Visualizo esto al ver resumen del diseño de una viga:

En unidades:cm

COMBO - STATION - TOP - BOTTOM - SHEAR
ID LOC STEEL STELL STELL

ENV 25 8.321 3.799 0.101
ENV 75 1.794 1.794 0.059
ENV 125 1.794 1.794 0.021

Deseo saber como interpreto los datos del acero en corte:

1.- Lo debería interpretar que necesito 0.101 cm2 de acero en los primeros 25 cms.


2.- Entre los 25cm y 75 cm debería colocar 0.059 cm2 de acero.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 344
Registrado: Dom Jul 10, 2005 7:28 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor morfeo el Mié May 09, 2007 10:37 am

NOOOOO...... estan dadas por unidad de longitud, es decir en los primeros 25 cm colocas 0.101 cm2/cm lo cual equivale a colocar estribos de 2 ramas de 3/8"@14cm...y asi para los demas vanos....espero te sirva la explicacion !!

Saludos
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 435
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 4 veces en 4 mensajes
Pais: Colombia (co)

Notapor PROYECTOR el Mié May 09, 2007 11:30 am

Lo que dice Morfeo es correcto, agregando algo a lo que el dice, si estas realizando el diseño sismoresisntente con la norma ACI, el programa calcula el acero de refuerzo con la capacidad a corte en funcion de la capacidad maxima a momento en los extremos de las caras de los nodos o donde puedan ocurrir la formación de rotulas plasticas, dicha capacidad a momento obviamente esta intimamente relacionada con el acero de refuerzo longitudinal que calcula el programa en los extremos de las vigas.

Pero este acero de refuerzo nunca es igual al que se coloca en el proceso de detallado de las vigas, es decir, siempre se coloca un poco mas, entonces para que el programa calcule el acero de refuerzo real a corte para la viga debes introducir el area de acero definitiva de la siguiente manera:

Te vas a define>>frame section y editas la viga deseada, en la parte donde se colocan los recubrimientos y todo eso, abajo en la parte que dice "Reinforcement Overrides for ductile beams" introduces las areas de acero deseadas a la izquierda y derecha de la viga.

Es posible que todo esto ya lo supieras, pero es algo muy importante y que mucha gente no toma en cuenta al diseñar con sap2000, ademas le puede servir a cualquier otro que vicite el foro.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 384
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 9 veces en 9 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor gmtxx el Jue May 10, 2007 12:40 am

Gracias por las respuestas ya está claro el tema Morfeo y Proyector , acerca de lo que dice Proyector no lo sabía, muchas gracias por ese dato.

Saludos.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 344
Registrado: Dom Jul 10, 2005 7:28 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor INGESTRUCTURAL el Lun May 21, 2007 10:35 pm

GRACIAS MORFEO ES CLARA LA EXPLICACION DE Reinforcement Overrides for ductile beams" YA QUE SIEMPRE TENIA ESA DUDA DE COMO FUNCIONABA.

ALGO NO ME ES TOTALMENTE CLARO EN ESTOS CUADROS INGRESO EL AREA AL LADO DERECHO E IZQUIERDO, DEBE SER INGRESADA EN CM2/M O EN CM2 TOTALES.

ADICIONALMENTE CUANDO SE REVISA EL DISEÑO EN DETALLE CON CLICK DERECHO, Y SE PULSA REDESIGN, APARECEN VARIAS OPCIONES QUE TIENEN QUE VER CON EL DISEÑO DE CORTANTE:

*SWAY SPECIAL
*SWAY INTERMEDIATE
*SWAY ORDINARY
*NONSWAY

NO ENTIENDO MUY BIEN CUANDO SE USA CADA UNA DE LAS OPCIONES, TE AGRADECERIA SI ME PUEDES COLABORAR CON ESTO.

GRACIAS
ESTOY INTERESADO EN CONOCER TODAS LAS OPCIONES DE SAP2000 V10 Y ETABS 9
INGESTRUCTURAL
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 18
Registrado: Mar May 15, 2007 11:43 pm
Ubicación: BOGOTA
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Ayuda Proyector

Notapor IngMaracay el Vie Ago 24, 2007 3:44 pm

Hola Proyector leii tu respuestsa sobre el tema de reinforcement owerride y lo he revisado pero no veo ninguna diferencia, no es como en el caso de las columnas donde el programa me chequea la eficiencia de la misma
Avatar de Usuario
IngMaracay
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 20
Registrado: Lun May 14, 2007 9:48 am
Ubicación: Maracay
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor yucapareja el Sab Ago 25, 2007 7:54 am

INGESTRUCTURAL escribió:GRACIAS MORFEO ES CLARA LA EXPLICACION DE Reinforcement Overrides for ductile beams" YA QUE SIEMPRE TENIA ESA DUDA DE COMO FUNCIONABA.

ALGO NO ME ES TOTALMENTE CLARO EN ESTOS CUADROS INGRESO EL AREA AL LADO DERECHO E IZQUIERDO, DEBE SER INGRESADA EN CM2/M O EN CM2 TOTALES.

ADICIONALMENTE CUANDO SE REVISA EL DISEÑO EN DETALLE CON CLICK DERECHO, Y SE PULSA REDESIGN, APARECEN VARIAS OPCIONES QUE TIENEN QUE VER CON EL DISEÑO DE CORTANTE:

*SWAY SPECIAL
*SWAY INTERMEDIATE
*SWAY ORDINARY
*NONSWAY

NO ENTIENDO MUY BIEN CUANDO SE USA CADA UNA DE LAS OPCIONES, TE AGRADECERIA SI ME PUEDES COLABORAR CON ESTO.

GRACIAS


las Opciones Special, Intermediate y Ordinary no estan solo relacionados con corte es con todo, son distintas consideracones sismicas para una viga, la Special es la mas fuerte contra sismo, te recomiendo revisar la norma ACI todas las consideraciones de las vigas a flexion para estos tipos de vigas.

Mientras te voy a explicar para como cálcula el corte para los distintos tipos.

Ordinary: El refuerzo por corte es calculado con el diagrama de corte de la estructura.

Intermediate: El refurefuerzo por corte es calculado con el diagrama de corte de la estructura y adicionalmente se le agrega una carga que seria el momento que resiste la seccion en los extremos (por eso es necesario colocar la cantidad de acero en Overrides for ductile beams) divido entre el largo de la viga. Estos es para que en un caso de un sismo la viga siempre tengo una falla ductil (por flexion).

Special: igual que la anterior pero se considera la resistencia del acero 1.25fy, estos es por que en la realidad el acero va a resistir mas de lo que se estipula cuando empiece a trabajar en rango inelastico.

Espero te sirva de algo pero te recomiendo revisar la norma ACI para aclarar tu dudas.

Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 397
Registrado: Vie Ago 11, 2006 1:51 pm
Ubicación: Guayana
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Re: Ayuda Proyector

Notapor PROYECTOR el Sab Ago 25, 2007 12:43 pm

IngMaracay escribió:Hola Proyector leii tu respuestsa sobre el tema de reinforcement owerride y lo he revisado pero no veo ninguna diferencia, no es como en el caso de las columnas donde el programa me chequea la eficiencia de la misma


Hola ingeniero, ya respondí a tu consulta en el mensaje privado que me enviaste, pero aqui presento mi comentario para el resto de los foristas.

La opción de "reinforcement overrides for ductile beams" lo usa el programa para el calculo del refuerzo transversal en los niveles de diseño ND2 y ND3. (sway intermediate y sway special respectivamente).

Como bien has de saber el acero a corte de estructuras con niveles de diseño 2 y 3 se calcula en función de la capacidad a flexion de la viga, es por esto que se le debe indicar al programa la cantidad de acero "real" que se ha de proporcionar a la viga en sus extremos.

Si no usas esta opción el programa simplemente te calcula la capacidad a momento de la viga con el acero requerido "el que el programa calcula", desde luego si no hay mucha diferencia entre el acero requerido y el suministrado por ti las diferencias serían mínimas en el calculo del acero transversal.

Ya Yucapareja explico muy bien la manera en que el programa calcula el acero a corte para los diferentes niveles de diseño.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 384
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 9 veces en 9 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

Notapor IngMaracay el Sab Ago 25, 2007 6:27 pm

Gracias a todos por aclarar las dudas
Avatar de Usuario
IngMaracay
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 20
Registrado: Lun May 14, 2007 9:48 am
Ubicación: Maracay
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Sap2000

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados