Inicio
Contactanos Contacto

Seminarios CSI - Colombia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala
Documentos docs Software software Directorio dir Foros foros Fotos fotos Herramientas herr
Traductor Web Traductor

Ingreso Ingreso

RegistrarseRegistrarse . .

Subscribete mediante Feeds [¿Que es esto?]

Buscar Inicio    Buscar Buscar      Miembros Miembros   Grupos de Usuarios Grupos * Mis Temas Favoritos ** Mis Temas Favoritos *     Modificar Mi Perfil Modificar Mi Perfil  Mensajes PrivadosMensajes Privados  FAQ Ayuda

Vínculos Patrocinados
SISMO CFE Y ACI 318. COMBINACIONES CONCRETO. MEXICO

 

Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Analisis Estructural
Autor Mensaje
caboperez
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 28 Jul 2007
Mensajes: 4
Ciudad: MADRID

espana.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sat Jul 28, 2007 4:28 am    Asunto: SISMO CFE Y ACI 318. COMBINACIONES CONCRETO. MEXICO Responder citando

Vínculos Patrocinados
Buenos días:

Estoy trabajando en MEXICO con el sismo de la CFE y la ACI318.
Al combinar el sismo para armar el hormigón aplico un factor de 1.0 según ACI318-02.
Pero he recibido una indicación de que use un factor de combinación de 1.4 en vez de 1.0
¿Es esta la forma usual de combinar ACI318-02 y sismo CFE?

Según la propia ACI318 el factor 1.4 sólo es aplicable a sismos definidos desde un punto de vista de servicio, como ocurría en la normativa USA de los 80. A mi entender el sismo definido por la CFE es más un sismo de límite último que de servicio.

Agradecería una respuesta rápida.
Reciban un cordial saludo desde Madrid.

mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 17 Apr 2005
Mensajes: 371
Ciudad: México

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sun Jul 29, 2007 2:14 am    Asunto: Re: SISMO CFE Y ACI 318. COMBINACIONES CONCRETO. MEXICO Responder citando

Porque no SUBES AL FORO tus cargas primarias y
tus combinaciones para el diseño,
para checarlas o darte un comentario mas justo:

En forma global o general sí,
Los factores de carga de la C.F.E.
si son mayores al A.C.I. AMERICANO.
---------------------
saludos efectuosos


Ultima edición por mgf2004 el Wed Apr 23, 2008 7:15 pm, editado 1 vez

caboperez
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 28 Jul 2007
Mensajes: 4
Ciudad: MADRID

espana.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sun Jul 29, 2007 3:41 am    Asunto: Re: SISMO CFE Y ACI 318. COMBINACIONES CONCRETO. MEXICO Responder citando

Digamos que estoy obligado por contrato por la CFE a usar el sismo de su manual y a emplear la ACI318 para el cálculo de estructuras de concreto.

Estoy calculando cimentaciones de grandes equipos industriales en Rosarito, Baja California.

Según ACI318-02, para armado:

U = 1.2D + 1.0E + 1.0L + 0.2S Eq. 9.5
U = 0.9D + 1.0E + 1.6H Eq. 9.6

Donde E es el sismo.
Adicionalmente la ACI dice:

(c) Where earthquake load E is based on service-level seismic forces, 1.4E shall be used in place of1.0E in Eq. (9-5) and (9-7).

El revisor que tengo opina entonces que todas las cargas sísmicas hay que multiplicarlas por 1.4 en las combinaciones de armado.

Pero en mi opinión el sismo de la CFE no es un sismo de servicio (service level) sino de estado límite último, dado que considera la deformación permanente, ductilidad en las estructuras. Por eso creo que no existe razón para mayorar esta carga.

POr otro lado, esto es lo malo de combinar normativa: es necesario tener criterio formado y no es lo común.

Un saludo

Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 11 Jul 2006
Mensajes: 539
Ciudad: En algún lugar de un gran país

peru.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sun Jul 29, 2007 7:13 am    Asunto: Re: SISMO CFE Y ACI 318. COMBINACIONES CONCRETO. MEXICO Responder citando

caboperez escribió:
Digamos que estoy obligado por contrato por la CFE a usar el sismo de su manual y a emplear la ACI318 para el cálculo de estructuras de concreto.

Estoy calculando cimentaciones de grandes equipos industriales en Rosarito, Baja California.

Según ACI318-02, para armado:

U = 1.2D + 1.0E + 1.0L + 0.2S Eq. 9.5
U = 0.9D + 1.0E + 1.6H Eq. 9.6

Donde E es el sismo.
Adicionalmente la ACI dice:

(c) Where earthquake load E is based on service-level seismic forces, 1.4E shall be used in place of1.0E in Eq. (9-5) and (9-7).

El revisor que tengo opina entonces que todas las cargas sísmicas hay que multiplicarlas por 1.4 en las combinaciones de armado.

Pero en mi opinión el sismo de la CFE no es un sismo de servicio (service level) sino de estado límite último, dado que considera la deformación permanente, ductilidad en las estructuras. Por eso creo que no existe razón para mayorar esta carga.

POr otro lado, esto es lo malo de combinar normativa: es necesario tener criterio formado y no es lo común.

Un saludo


Esto va como comentario, los amigos de México te indicarán que tipo de espectro es el que comentas y si es inelástico o elástico.
Los espectros de sismo digamos que su forma inicial son espectros elásticos, que para cálculo tienen que convertirse en inelásticos, esto se hace por la inclusión de factores de reducción sísmico que van de acuerdo al tipo de estructura a modelar y que tiene que ver a cómo disipa la energía sísmica cada sistema.
Para el cálculo de desplazamientos o giros, etc, los resultados del análisis en el rango inelástico se vuelven, multiplicados por el factor de reducción sísmica, en datos en el rango elástico.
Pero para el diseño de las secciones y para las combinaciones, se toman los datos inelásticos.

caboperez
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 28 Jul 2007
Mensajes: 4
Ciudad: MADRID

espana.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sun Jul 29, 2007 7:27 am    Asunto: Responder citando

Efectivamente estamos usando un espectro con una reducción por ductilidad de 2. Por lo que claramente es un espectro de diseño en estado límite último y no de servicio.

Esta es la razón por la que entiendo que la acción sísmica ocasionada por este espectro no debe combinarse multiplicando por 1,4.

Bueno, un saludo.

Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 11 Jul 2006
Mensajes: 539
Ciudad: En algún lugar de un gran país

peru.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sun Jul 29, 2007 8:00 am    Asunto: Responder citando

caboperez escribió:
Efectivamente estamos usando un espectro con una reducción por ductilidad de 2. Por lo que claramente es un espectro de diseño en estado límite último y no de servicio.

Esta es la razón por la que entiendo que la acción sísmica ocasionada por este espectro no debe combinarse multiplicando por 1,4.

Bueno, un saludo.


Estuve leyendo el ACI 2002 en inglés ya que difiere del español, y estás en toda la razón, incluso en los comentarios se indica que este factor de 1.4 es para espectros de diseño donde no se consideraba los factores de reducción, pero que siguen en uso.

mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 17 Apr 2005
Mensajes: 371
Ciudad: México

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sun Jul 29, 2007 7:23 pm    Asunto: Responder citando

Si, es la termo-eléctrica de "Rosarito".

Ni modo, podras tener la razón, pero el dapartamento
técnico de la C.F.E., manda.

La C.F.E. utiliza factores de carga
sumamente exagerados.

Mi buen "cabo" ó Te alineas o tus cálculos son rechazados.

saludos afectuosos.

caboperez
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 28 Jul 2007
Mensajes: 4
Ciudad: MADRID

espana.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Mon Jul 30, 2007 1:23 am    Asunto: Responder citando

Bueno, señores ya les contaré dónde acaba la cosa, pues según contrato hay que aplicar ACI318 y el sismo de la CFE, pero en ningún sitio se indica que deba multiplicarse por 1,4 el sismo.

Y de la lectura de la ACI parece claro que esto no es correcto.
Dado que es un llave en mano, esperamos poder pelearlo algo. Si querían que esto fuese así que lo hubieran puesto en las bases de diseño.

Un saludo, y bueno, veremos donde acabamos.
Si tuviésemos razón subiré al foro la nota técnica que hemos escrito al respecto.

Mostrar mensajes de anteriores:   
Para Poder Ver Archivos Adjuntos, debes Ingresar Primero al Foro con tu nick (y recargar la pagina del tema que estabas viendo)
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Analisis Estructural Todas las horas son GMT - 6 Horas
Página 1 de 1
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Ultimo Mensaje
Este tema está cerrado y no puede editar mensajes o responder PostIt: Normas Tecnicas de México Tomo I jcompeanc Reglamentos y Normas 4 Mon Jun 09, 2008 11:36 am Ver último mensaje
DANIEL LEON
Este tema está cerrado y no puede editar mensajes o responder PostIt: Normas Tecnicas de México Tomo II jcompeanc Reglamentos y Normas 3 Fri Apr 04, 2008 12:13 pm Ver último mensaje
anaiop
Este tema está cerrado y no puede editar mensajes o responder PostIt: Reglamento de construcciones para la ... jcompeanc Reglamentos y Normas 9 Wed May 21, 2008 2:31 pm Ver último mensaje
yeknom
No hay mensajes nuevos Normatividad en Guatemala: Sismo, Vie... ilustrador2003 Sap2000 0 Thu Mar 27, 2008 8:43 am Ver último mensaje
ilustrador2003
No hay mensajes nuevos COMBINACIONES luisalbertodz Sap2000 2 Wed Jan 02, 2008 7:36 pm Ver último mensaje
luisalbertodz


 
 


Foros por La Linea www.phpbb.com © 2001, 2005 phpBB Group


Anunciarse en este sitio

/ www.izcallibur.com / www.robosbancarios.com / Narco Bancomer / Video Fraude Bancomer