por Emmanuel Rodriguez el Dom Ago 21, 2005 9:32 pm
[quote="runaway"]Ing. Rodríguez:
Antes de todo saludarlo y agradecerle anticipadamente la respuesta que me pueda brinidar, sobre su repuesta quisiera que me aclare eso de usar la unidad para dividir los elementos SHELL, y por lo que he leído en otros comentarios suyos no debe estar activada la opción THICK PLATE... aunque sinceramente no entiendo aún bien la razón por cual debo o no debo usarla.
También me inquieta cuando usar elementos SHELL, MEMBRANA o PLATE, existe casos donde uno de ellos es preferible que los otros???... en que casos se tendrían en cuenta esto????... hasta pronto
saludando: primero ir al tema de distribucion automatica de cargas en el
etabs y siga estas recomendaciones : area object mesh
options > y dividas el auto mesh con un maximo de 1.0
y tambien las rampas y muros , es mas rapido de esta forma
que hacerlo manualmente.
la razon de no usar thick plate en losas de techo y entrepiso
es porque el etabs usa el criterio de masas concentrada en
un diafragma rigido con vigas infinitamente rigidas a carga
axial en donde no existe deformacion, ni en su plano, ni
perpendicular a su plano, entonces el thick plate es una
deformacion por cortante y desde luego en la losa no existe
deformacion por cortante, sino deformacion por traslacion
o plana si se quiere; y en un diafragma flexible, las losas
no trabajan con deformaciones, pues pasan directamente
a los elementos verticales [muros y columnas], esta es la
razon, digame si entendio ahora ??
siempre use elemento tipo shell en las losas y en los muros
shell o membrana es casi lo mismo.
atte: ing. emmanuel rodriguez
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.
" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!