| Autor |
Mensaje |
jamofe2005
Usuario Frecuente

 Registrado: 12 Aug 2006
Mensajes: 71
Ciudad: cali

Volver arriba
|
|
 |
alba74
Usuario Frecuente

 Registrado: 07 May 2007
Mensajes: 44
Ciudad: MACHALA

Volver arriba
|
Publicado: Mon May 07, 2007 1:25 pm Asunto: calculo de edifico de 8 plantas |
|
|
|
amigos, podria alguien ayudarme como ingreso las fuerzas en sap para colocarlas en un edificio de 8 plantas que estoy calculando. y si es factible poner las fuerzas en los nudos y no en el centro de masas de cada nivel del edificio
|
|
 |
kaokao1
Usuario Master 2

 Registrado: 07 Sep 2005
Mensajes: 158
Ciudad: uae

Volver arriba
|
Publicado: Wed May 09, 2007 9:43 am Asunto: Analisis Estatico |
|
|
|
Hola, amigo,
(Las preguntas siguientes se refieren exclusivamente al metodo de las Fuerzas Horizontales Equivalentes)
Por favor, me podrias aclarar:
En el metodo estatico de las Fuerzas Horizontales Equivalentes, debo:
1-Introducir el valor del periodo fundamental? o SAP lo calcula?
2-Si SAP calcula, cuantos periodos calcula?
3-Debo llenar algun cuadro de dialogo relacionado con Sismo? O esto es solo en los metodos Dinamicos?
4-En el momento de correr el programa, debo suspender donde dice Analisis Modal? (Analysis Modal Do not Run )
Mil Gracias y
Hasta Pronto
| CARLOS escribió: |
HOLA: SOLO TE DIGO QUE NO CONFUNDAS EL ANALISIS DINAMICO CON UN ANALISIS ESTATICO.
ANALISIS DINAMICO: INGRESAR ESPECTRO
ANALISIS ESTATICO: CALCULAR FUERZAS EN CADA NIVEL. UBICARLOS EN EL C.M. DEL PISO.
SALUDOS
CARLOS |
|
|
 |
Elijah
Usuario Master Superior

 Registrado: 11 Jul 2006
Mensajes: 539
Ciudad: En algún lugar de un gran país

Volver arriba
|
Publicado: Wed May 09, 2007 10:22 am Asunto: Re: Analisis Estatico |
|
|
|
| kaokao1 escribió: |
Hola, amigo,
(Las preguntas siguientes se refieren exclusivamente al metodo de las Fuerzas Horizontales Equivalentes)
Por favor, me podrias aclarar:
En el metodo estatico de las Fuerzas Horizontales Equivalentes, debo:
1-Introducir el valor del periodo fundamental? o SAP lo calcula?
2-Si SAP calcula, cuantos periodos calcula?
3-Debo llenar algun cuadro de dialogo relacionado con Sismo? O esto es solo en los metodos Dinamicos?
4-En el momento de correr el programa, debo suspender donde dice Analisis Modal? (Analysis Modal Do not Run )
Mil Gracias y
Hasta Pronto
|
1. El Sap calcula los periodos a los que vibra la estructura, puedes escoger el tipo de cálculo para estos periodos.
2. El Sap puede calcular cualquier cantidad de modos, eso lo defines tú, pero trabaja con modos por piso, ya que el programa al encontrar demasiados modos, te arroharía alguna advertencia. Según los códigos de diseño, hay que tomar la cantidad de modos que tomen por lo menos el 90% de la masa de cálculo.
3. Genera un case estático, y tienes la opción para ingresar las fuerzas equivalentes que halles o relaizarlo por el método de doeficientes, que toma siempre el primer modo o el de más masa participativa para el cálculo.
4. Como el análisis sísmico tiene que tener datos sobre los modos de vibración, este case siempre tiene que estar activado. Hay otros tipos de análisis en los que no es necesario.
|
|
 |
alba74
Usuario Frecuente

 Registrado: 07 May 2007
Mensajes: 44
Ciudad: MACHALA

Volver arriba
|
Publicado: Fri May 11, 2007 8:16 am Asunto: |
|
|
|
Como calculo la demanda de agua que necesita un edificio de 8 pisos y por ende calcular el peso del agua y asi repartirla en la losa de sobreterraza y bajar cargas.
luego este peso introducirlo en el programa sap2000
|
|
 |
kaokao1
Usuario Master 2

 Registrado: 07 Sep 2005
Mensajes: 158
Ciudad: uae

Volver arriba
|
Publicado: Wed May 30, 2007 9:36 pm Asunto: Modal vs Response Spectrum |
|
|
|
Carlos,
En Analysis Case Type de SAP v9, se tiene:
-Static
-Modal
-Response Spectrum
-Time History
Por favor, me podrias aclarar en que se diferencian fundamentalmente,
el Analisis Modal y el Response Spectrum ????
Gracias.
**************
| CARLOS escribió: |
HOLA: SOLO TE DIGO QUE NO CONFUNDAS EL ANALISIS DINAMICO CON UN ANALISIS ESTATICO.
ANALISIS DINAMICO: INGRESAR ESPECTRO
ANALISIS ESTATICO: CALCULAR FUERZAS EN CADA NIVEL. UBICARLOS EN EL C.M. DEL PISO.
SALUDOS
CARLOS |
|
|
 |
ajmojicar2002
Usuario Master Superior

Registrado: 22 Sep 2004
Mensajes: 293
Ciudad: SANTA MARTA

Volver arriba
|
Publicado: Wed May 30, 2007 10:43 pm Asunto: Re: Modal vs Response Spectrum |
|
|
|
| kaokao1 escribió: |
Carlos,
En Analysis Case Type de SAP v9, se tiene:
-Static
-Modal
-Response Spectrum
-Time History
Por favor, me podrias aclarar en que se diferencian fundamentalmente,
el Analisis Modal y el Response Spectrum ????
Gracias.
**************
| CARLOS escribió: |
HOLA: SOLO TE DIGO QUE NO CONFUNDAS EL ANALISIS DINAMICO CON UN ANALISIS ESTATICO.
ANALISIS DINAMICO: INGRESAR ESPECTRO
ANALISIS ESTATICO: CALCULAR FUERZAS EN CADA NIVEL. UBICARLOS EN EL C.M. DEL PISO.
SALUDOS
CARLOS |
|
Ya que te encuentras en Bogotá, te recomiendo le eches una leida al texto del Ing. Luis Enrique Garcia Análisi dinámico aplicado al diseño sismico, es de la universidad de los andes, es excelente texto y explica bién tu duda.
|
|
 |
Baires
Usuario Intermedio

 Registrado: 21 Apr 2006
Mensajes: 13
Ciudad: Montreal

Volver arriba
|
Publicado: Thu May 31, 2007 12:12 pm Asunto: Re: Modal vs Response Spectrum |
|
|
|
| ajmojicar2002 escribió: |
Ya que te encuentras en Bogotá, te recomiendo le eches una leida al texto del Ing. Luis Enrique Garcia Análisi dinámico aplicado al diseño sismico, es de la universidad de los andes, es excelente texto y explica bién tu duda. |
No me encuentro ni en Bogota ni cerca de ella, pero igual me interesa este texto. Es posible que indicas donde se encuentra o mejor poner lo ici en foro para descargar?
Gracias
|
|
 |
kaokao1
Usuario Master 2

 Registrado: 07 Sep 2005
Mensajes: 158
Ciudad: uae

Volver arriba
|
Publicado: Sat Jun 16, 2007 4:39 pm Asunto: Re: Modal vs Response Spectrum |
|
|
|
Amigo "ajmojicar2000",
Por favor podrias decirme, si para hacer un analisis response spectrum, es necesario hacer primero el analisis modal?
O sea no se puede hacer el analisis response spectrum, sin haber realizado antes el analisis modal, por ejemplo porque se necesitan previamente los modos de vibracion, o por cualquier otra causa?
O es independiente, lo uno de lo otro.
Gracias.
Hasta Pronto.
*************
| ajmojicar2002 escribió: |
| kaokao1 escribió: |
Carlos,
En Analysis Case Type de SAP v9, se tiene:
-Static
-Modal
-Response Spectrum
-Time History
Por favor, me podrias aclarar en que se diferencian fundamentalmente,
el Analisis Modal y el Response Spectrum ????
Gracias.
**************
| CARLOS escribió: |
HOLA: SOLO TE DIGO QUE NO CONFUNDAS EL ANALISIS DINAMICO CON UN ANALISIS ESTATICO.
ANALISIS DINAMICO: INGRESAR ESPECTRO
ANALISIS ESTATICO: CALCULAR FUERZAS EN CADA NIVEL. UBICARLOS EN EL C.M. DEL PISO.
SALUDOS
CARLOS |
|
Ya que te encuentras en Bogotá, te recomiendo le eches una leida al texto del Ing. Luis Enrique Garcia Análisi dinámico aplicado al diseño sismico, es de la universidad de los andes, es excelente texto y explica bién tu duda. |
|
|
 |
|