Publicado: Sun Aug 21, 2005 6:53 pm Asunto: Re: UNION COLUMNA VIGA MURO |
|
|
|
saludos: el modelaje del muro y viga esta mal, el etabs trabaja en el
eje tanto en vigas, columnas, muros y losas.
es logico que en un sistema de muro y portico, el portico
presente mas deformacion que el muro, puesto que el
muro tiene mayor rigidez.[ ver grafica]
atte: ing. rodriguez
|
|
 |
ottoniel
Usuario Master 1

Registrado: 16 Oct 2004
Mensajes: 103
Ciudad: Quetzaltenango

Volver arriba
|
Publicado: Wed Aug 24, 2005 6:02 pm Asunto: Re: UNION COLUMNA VIGA MURO |
|
|
|
| emmanuel rodriguez escribió: |
saludos: el modelaje del muro y viga esta mal, el etabs trabaja en el
eje tanto en vigas, columnas, muros y losas.
es logico que en un sistema de muro y portico, el portico
presente mas deformacion que el muro, puesto que el
muro tiene mayor rigidez.[ ver grafica]
atte: ing. rodriguez |
Muchas gracias ing Rodríguez, ya lo había notado y por eso adjunté el documento para corroborar eso. Ahora bien si en el diseño se tiene un muro que no llega en el centroide de la columna, sino a rostro necesariamente se tiene que modelar en el centro? El Etabs puede transmitirle esfuerzos si la viga o el muro no estan en el eje de la columna? como se modelaría eso y tomar en cuenta la torsion en la columna que le producen las vigas que no llegan en el centroide de la columna?
|
|
 |
|