Es respecto a la aplicación de los factores de Presencia múltiples de Sobrecarga:
En puente de una sola vía (3.60m) de ancho, ya no se utiliza el Factor de Presencia Múltiple de la siguiente lista ( Art. 2.43.2.2.6, Manual de Diseño de Puentes):
1 vía Cargada : 1.20
2 vías Cargadas : 1.00
3 vías Cargadas : 0.85
4 vías Cargadas : 0.65
Es decir en puentes de una sola Vía de ancho, siempre tendrá una sola vía cargada, y por lo tanto, solo se determina el coeficiente de Distribución (concentración) por el Método de la Palanca, etc, y no deberá aplicarse este coeficiente de 1.20.
Para entenderlo de otra manera al hablar de presencia múltiple, implica la existencia de varias vías, como por ejemplo cuando se tiene un ancho de calzada de 7.20m (2Vias) o 14.40m (4vias), si se hablaría de 1,2, 3 y cuatro vías cargadas; entonces se hallaría la fracción de carga viva en cada viga (método de la palanca) y se aplicaría los Factores antes mencionados según el numero de vías cargadas que corresponda.
Hace poco revise el calculo de un puente de una vía de 3.60m de ancho con veredas peatonales de 0.60m, donde aplicaban este factor de 1.20 por tener una vía y sin mayores comentarios ( creo que mal, interpretado a mi modo de ver). Pero revisando la propia Especificación AASHTO menciona textualmente lo siguiente:
“…, si el componentes soporta una acera y un carril, se lo debería investigar para la sobrecarga vehicular exclusivamente con m=1.20 y para las cargas peatonales combinadas con la sobrecarga vehicular con m=1.00. “, Frente a ello al proyectar puentes de una sola vía (generalmente en vías de menor orden) y algunas con veredas peatonales como el grafico que adjunto, es necesario utilizar el factor 1.20. Desearía sus comentarios.
Saludos
Carlos