quien sabe la relación de L/B límite en el cual en una loza controla corte de viga o corte de punzonamiento.
Aalon
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 1
Registrado: Lun Abr 23, 2007 10:47 pm
Ubicación: Monterrey
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor FYU el Mar Abr 24, 2007 7:55 am

Estimado,

para L/B=2 la losa comienza a trabajar principalmente en un sentido y, por lo tanto, ésta se asemeja más a una viga.

Revisa el comentario R11.12.2.1 del ACI 318-2005.
Saludos,

Fernando.


“Art without engineering is dreaming; Engineering without art is calculating."
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 16 veces en 15 mensajes
Pais: Chile (cl)

Re: corte punzonamiento

Notapor amendinueta el Mar Abr 24, 2007 8:10 am

Aalon escribió:quien sabe la relación de L/B límite en el cual en una loza controla corte de viga o corte de punzonamiento.


SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO

Aalon

AUNQUE NO CONTESTE TU RESPUESTA, IMAGINO QUE ESA RELACION SEA LOS LADOS DE LAS COLUMNAS... EN EL DISEÑO DE LAS LOSAS GENERALMENTE PREDOMINA EL CORTANTE EN DOS DIRECCIONES O PUNZONAMIENTO EN COLUMNAS O CARGAS CONCENTRADAS DE OTRO TIPO, LAS LOSAS POR SI SOLAS ASIMILAN BIEN EL CORTANTE POR ACCION DE VIGA, QUE DEBE SER CHEQUEADO EN LOSAS LARGAS Y DELGADAS O CUANDO EXISTAN MUROS DESPLAZADOS...TE RECOMIENDO LEAS EL EPIGRAFE 11.12 DEL ACI
SALUDOS
ALEXIS
Avatar de Usuario
amendinueta
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 173
Registrado: Mié Oct 25, 2006 12:41 pm
Ubicación: SANTA CLARA
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 6 veces en 6 mensajes

Notapor morfeo el Lun Abr 30, 2007 2:32 pm

cuando la losa tiene una relacion de L/B mayor o igual a 2, se considera a la losa trabajando en una direccion....el analisis para losas en una direccion se hace semejante a una viga de 1 m de ancho y por ende el diseño de cortante se considera de igual forma...vale la pena aclarar que si localmente tienes algun tipo de carga concentrada sobre la losa que pueda producirte efectos de punzonamiento debes revisar este efecto en la losa....este efecto de cargas concentradas se puede deber a apoyos de maquinarias llegadas de columnas directamente sobre losas etc..
Saludos
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 479
Registrado: Jue Mar 30, 2006 10:01 am
Ubicación: Bogota
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 16 veces en 16 mensajes
Pais: Colombia (co)

Re: corte punzonamiento

Notapor mgf2004 el Lun Abr 30, 2007 6:57 pm

LOZA ............? ES DE UNA MESA DE COMER O DE UNA ESTRUCTURA ...
BUENO supongo que se trata de ún componente estructural.,
Consulta el libro -Aspectos fundamentales del concreto
reforzado- de Oscar González Cuevas, de la pagina 469 a la 607
editorial LIMUSA-MEXICO.
o TUS apuntes de MECANICA de materiales II - UNAM.

SALUDOS AFECTUOSOS.
mgf2004
mgf2004
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 380
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 7 veces en 6 mensajes
Pais: Mexico (mx)


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados