Inicio
Contactanos Contacto

Documentos docs Software software Directorio dir Foros foros Fotos fotos Herramientas herr
Traductor Web Traductor
Vinculos Patrocinados

DEFINCION DE CARGAS QUAKE CON USER COEFFICIENTE

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.SDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.
  

DEFINCION DE CARGAS QUAKE CON USER COEFFICIENTE

Notapor gmtxx el Vie Abr 06, 2007 9:09 pm

Vinculos Patrocinados:

Al colocar esta la opcion Usser coefficiente en Autolateral load, hay un cuadro donde me indica:

Base Shear Coefficiente C = ?????
Builiding Height exp K = ??????.

Estos valores a que se deben, que valores debo colocar.

Al calcular los cortantes por piso los sumare y calculare el cortante basal??
esto es cierto no?, entiendo que el cortante basal en un analisis dinamico lo repartimos en todos los pisos de la estructura.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 344
Registrado: Dom Jul 10, 2005 7:28 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes
Pais: Peru (pe)

Re: DEFINCION DE CARGAS QUAKE CON USER COEFFICIENTE

Notapor manuel navarrete el Sab Abr 07, 2007 6:10 pm

gmtxx escribió:Al colocar esta la opcion Usser coefficiente en Autolateral load, hay un cuadro donde me indica:

Base Shear Coefficiente C = ?????
Builiding Height exp K = ??????.

Estos valores a que se deben, que valores debo colocar.

Al calcular los cortantes por piso los sumare y calculare el cortante basal??
esto es cierto no?, entiendo que el cortante basal en un analisis dinamico lo repartimos en todos los pisos de la estructura.


Hola estimado amigo

Me parece que el valor de C es un coeficiente que multiplica al peso para determinar el cortante en la base del edificio

tenemos: V = (ZUCS/R) x P . entonces C = (ZUCS/R)
Con los parametros sismicos de nuestra norma E-030 podemos determinar este factor.

puedes revisar el ejmplo del Ing. lesther y ahi veras una opcion en display show tables > auto seismic - user coefficient. donde en una tabla detalla los resultados.

espermos que los demas amigos nos puedan ilustrar acerca de uqe representa el valor de K

saludos
Pon tu mira en alto y lanzate a conquistarlo
Avatar de Usuario
manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 153
Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
Ubicación: pisco
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 1 veces en 1 mensajes

sobre C alguien tiene claro que valor debemos colocar????

Notapor gmtxx el Sab Abr 07, 2007 7:17 pm

No me parece la respuesta:

V = (ZUSC/ R)x gravedad - análisis dinamico.

entonces:
C = (Vx R x gravedad ) / ZUS

conocemos:
R = 7 sistema dual.
Gravedad = 9.8 m/seg
Z= 0.4 LIMA
U = 1 Para viviendas.
S= 1 suelo gravoso.

que valor de V usariamos ????????
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 344
Registrado: Dom Jul 10, 2005 7:28 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes
Pais: Peru (pe)

Re: sobre C alguien tiene claro que valor debemos colocar???

Notapor Elijah el Dom Abr 08, 2007 7:01 am

gmtxx escribió:No me parece la respuesta:

V = (ZUSC/ R)x gravedad - análisis dinamico.

entonces:
C = (Vx R x gravedad ) / ZUS

conocemos:
R = 7 sistema dual.
Gravedad = 9.8 m/seg
Z= 0.4 LIMA
U = 1 Para viviendas.
S= 1 suelo gravoso.

que valor de V usariamos ????????


El coeficiente, tal como lo dice Manuel Navarrete, es: ZUCS/R
El valor de la gravedad el programa lo da automáticamente en el cálculo.
Entonces si te fijas el espectro sísmico, ese valor sería el valor pico o parte inicial horicontal.
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 496
Registrado: Mar Jul 11, 2006 2:17 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 1 veces en 1 mensajes
Pais: Peru (pe)

Re: sobre C alguien tiene claro que valor debemos colocar???

Notapor manuel navarrete el Dom Abr 08, 2007 11:16 am

gmtxx escribió:No me parece la respuesta:

V = (ZUSC/ R)x gravedad - análisis dinamico.

entonces:
C = (Vx R x gravedad ) / ZUS

conocemos:
R = 7 sistema dual.
Gravedad = 9.8 m/seg
Z= 0.4 LIMA
U = 1 Para viviendas.
S= 1 suelo gravoso.

que valor de V usariamos ????????


Buenos dias
Elabore un modelo y hice las comparaciones, ahora cuando uno realiza el calculo manual del cortantte basal toma en consideracion todo el peso que se tiene en el edificio y un % de la carga viva no considera la gravedad eso es n el analisis dinamico.

por ejemplo mi modelo es un portico en 3d los parametrso sismicos son:

Z=0.40
U = 1.3
S = 1
c = 2.5
R = 8
entonces mi valor de C = 0.40 x 1.30 x 1 x 2.5 /8 = 0.1625

mi modelo es de 4 x 4 altura de 3m columnas de 30 x 50 y vigas de 30 x 60 losa maciza de 0.10 de espesor, cargas CM = 0.15 tn/m2 y CV= 0.25 tn/m2

metrado:

col 0.30 x 0.50 x 3 x 4 x 2.4.........= 4.32 tn
vig 0.30 x 0.60 x 4 x 4 x 2.4 ........=6.912 tn
losa 0.10 x 4 x 4 x 2.4 .................= 3.84 tn
.................................................... 15.072 tn

carga muerta

CM 4 x 4 x 0.15..........................= 2.4 tn
CV 4 x 4 x 0.25 x 0.25.................= 1.0 tn considere solo el 25% de CV
.....................................................3.4 tn

total ........................................ 18.472 tn

V = (ZUCS/R) x P .... 0.1625 x 18.472 = 3.00 tn

saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y recargar la pagina.
Pon tu mira en alto y lanzate a conquistarlo
Avatar de Usuario
manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
 
Mensajes: 153
Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
Ubicación: pisco
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 1 veces en 1 mensajes

CONCLUSION:

Notapor gmtxx el Dom Abr 08, 2007 3:56 pm

Si esta bien:

El valor que pide Etabs es:

C = ZUSC/R

No consideramos el Cortante V, ni la gravedad, el programa lo hace solo.

El facot K = ES UN FACTOR DE DISTRIBUCION EN ALTURA, USAMOS 1.

Saludos.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 344
Registrado: Dom Jul 10, 2005 7:28 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes
Pais: Peru (pe)


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Sap2000

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados