gmtxx escribió:No me parece la respuesta:
V = (ZUSC/ R)x gravedad - análisis dinamico.
entonces:
C = (Vx R x gravedad ) / ZUS
conocemos:
R = 7 sistema dual.
Gravedad = 9.8 m/seg
Z= 0.4 LIMA
U = 1 Para viviendas.
S= 1 suelo gravoso.
que valor de V usariamos ????????
Buenos dias
Elabore un modelo y hice las comparaciones, ahora cuando uno realiza el calculo manual del cortantte basal toma en consideracion todo el peso que se tiene en el edificio y un % de la carga viva no considera la gravedad eso es n el analisis dinamico.
por ejemplo mi modelo es un portico en 3d los parametrso sismicos son:
Z=0.40
U = 1.3
S = 1
c = 2.5
R = 8
entonces mi valor de C = 0.40 x 1.30 x 1 x 2.5 /8 = 0.1625
mi modelo es de 4 x 4 altura de 3m columnas de 30 x 50 y vigas de 30 x 60 losa maciza de 0.10 de espesor, cargas CM = 0.15 tn/m2 y CV= 0.25 tn/m2
metrado:
col 0.30 x 0.50 x 3 x 4 x 2.4.........= 4.32 tn
vig 0.30 x 0.60 x 4 x 4 x 2.4 ........=6.912 tn
losa 0.10 x 4 x 4 x 2.4 .................=
3.84 tn
.................................................... 15.072 tn
carga muerta
CM 4 x 4 x 0.15..........................= 2.4 tn
CV 4 x 4 x 0.25 x 0.25.................=
1.0 tn considere solo el 25% de CV
.....................................................3.4 tn
total ........................................ 18.472 tn
V = (ZUCS/R) x P .... 0.1625 x 18.472 = 3.00 tn
saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y recargar la pagina.