Inicio
Contactanos Contacto


Vinculos Patrocinados

torsiòn accidental

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
  

Notapor FYU el Vie Mar 16, 2007 9:12 pm

Vinculos Patrocinados:

Estimado,

por qué no usaste la opción que hay al generar los Load Case llamada Auto Lateral Load/User Loads para cargas tipo Quake ??? en el SAP al tener diafragmas rígidos, tú le puedes asignar la fuerza sísmica por diafragma y también le puedes decir que las aplique en el centro de masas de cada diafragma (o también en otras coordenadas). Además, le puedes indicar la excentricidad de las cargas (como porcentaje) para considerar la torsión accidental.

La opción Auto Lateral Load/User Coefficient no la recomiendo para el caso chileno, ya que la distribución de cargas en altura no coincide con la indicada en las normas NCh433 y NCh2369.
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Saludos,

Fernando.


“Art without engineering is dreaming; Engineering without art is calculating."
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 16 veces en 15 mensajes
Pais: Chile (cl)

torsion

Notapor calaroso el Mié Mar 21, 2007 4:37 pm

utilizamos la opcion de concentrar las masas en los en las distintas posiciones que se definen para la torsion accidental. Fue una elección totalmente arbitraria. Tan asi que ahora estoy en otro proyecto donnde colocaremos momentos torsores en el CM original para considerar la TA.
Saludos
Avatar de Usuario
calaroso
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 32
Registrado: Lun Mar 28, 2005 11:19 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor FYU el Mié Mar 21, 2007 4:48 pm

Estimado,

pero con la opción que te indiqué anterormente no es necesario hacer tanto trabajo, ya que el SAP lo hace en forma automática (ubicación centro masas, aplicación de fuerzas sísmicas en él por diafragma y torsión accidental por difragma). Te recomiendo que lo revises.
Saludos,

Fernando.


“Art without engineering is dreaming; Engineering without art is calculating."
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 16 veces en 15 mensajes
Pais: Chile (cl)

muchas gracias

Notapor calaroso el Dom Abr 01, 2007 11:31 am

fyevenes escribió:Estimado,

pero con la opción que te indiqué anterormente no es necesario hacer tanto trabajo, ya que el SAP lo hace en forma automática (ubicación centro masas, aplicación de fuerzas sísmicas en él por diafragma y torsión accidental por difragma). Te recomiendo que lo revises.

Estimado colega,
gracias por tu aporte. Lo hicimos con tus indicaciones y obtuvimos resultados aceptables al comparar las respuestas de la torre izquierda y la derecha (obviamente el edificio es simétrico)
Saludos
Avatar de Usuario
calaroso
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 32
Registrado: Lun Mar 28, 2005 11:19 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor PROYECTOR el Dom Abr 01, 2007 1:17 pm

Saludos colegas, les tengo una pregunta!!

¿Yo puedo definir en mi estructura la torsion adicional que me indica la norma colocando en "eccentricity ratio" (en mi caso 0,06 para la norma COVENIN)?

Esta opcion aparece cuando defino el tipo de analisis sismico con "response spectrum" en la parte que dice "Diafragm eccentricity".

Me imagino que para esto hay que definir de antemano un diafragma rigido en la estructura ¿Estoy en lo correcto?.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 400
Registrado: Lun Mar 19, 2007 10:39 am
Ubicación: Caracas
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 29 veces en 24 mensajes
Pais: Venezuela (ve)

duda

Notapor krs2ball el Lun Dic 15, 2008 7:49 am

FYU escribió:Estimado,

por qué no usaste la opción que hay al generar los Load Case llamada Auto Lateral Load/User Loads para cargas tipo Quake ??? en el SAP al tener diafragmas rígidos, tú le puedes asignar la fuerza sísmica por diafragma y también le puedes decir que las aplique en el centro de masas de cada diafragma (o también en otras coordenadas). Además, le puedes indicar la excentricidad de las cargas (como porcentaje) para considerar la torsión accidental.

La opción Auto Lateral Load/User Coefficient no la recomiendo para el caso chileno, ya que la distribución de cargas en altura no coincide con la indicada en las normas NCh433 y NCh2369.



Estimado don Fernando:

Disculpe mi ignorancia sobre el programa, pero tengo la duda. Analizo un edificio con el método pseudo-estático, y debo ingresar el momento torsor total en cada planta, para ello: debo ingresar el momento torsor (Fxb) y el momento torsor accidental? o sólo el torsor accidental? Si me pudiera ayudar, lo agradecería enormemente estimado.
Saludos
"three choices for us: be good, get good or give up"...don't ever give up, because it gets easier every time you do it!!
Avatar de Usuario
krs2ball
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 8
Registrado: Lun Feb 11, 2008 3:43 pm
Ubicación: Valdivia
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Previo

>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados