Calculo Derivas - Duda NSR-98 - Colombia
Ir a página 1, 2  Siguiente
 

Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Analisis Estructural
Autor Mensaje
sb1039
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 06 May 2008
Mensajes: 3
Ciudad: Medellin

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Thu May 08, 2008 2:18 pm    Asunto: Calculo Derivas - Duda NSR-98 - Colombia Responder citando

Vínculos Patrocinados
Hola a todos aun soy estudiante de Ing Civil.

Tengo untrabajo de la universidad, es un analisis comparativo entre Fuerza Horizontal Equivalente y Analisis Modal Espectral.

Al momento de chequear derivas, no se con que combinaciones de carga las debo chequear. Tengo una confusion porque el la norma NSR-98 Colombiana hablan de las combinaciones para chequear derivas pero por el metodo de esfuerzos de trabajo, pero si yo voy a utilizar Metodo de resistencia ultima para mi diseño.

Con que combinaciones entonces debo chequear derivas?? Las mismas?

morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 30 Mar 2006
Mensajes: 447
Ciudad: Bogota

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Fri May 09, 2008 9:48 am    Asunto: Responder citando

al igual que en los esfuerzos de trabajo, la norma para el estado limite de resistencia te refiere al capitulo A-6 de la misma.............existen dos criterios al respecto de las combinaciones a usar.....muchos ingenieros usan las das en B2.4.2, simplemente cambiando el valor de E dado alli, por el valor de F, es decir utilizando los coeficientes de mayoracion de carga viva y muerta para chekar deformaciones horizontales......
otros ingenieros usan estas combinaciones sin afectar las cargas vivas y muertas por ningun factor.......ahora si vamos a ver, los factores de mayoracion solo se utilizan en el diseño propio de elementos....HE visto proyectos ddonde las derivas las calculan con los dos metodos...
En ese aspecto la norma no es explicita en su totalidad...no se si en otras normas o el propio ACI esto sea aclarado de forma puntual....esperemos mas respuestas

sb1039
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 06 May 2008
Mensajes: 3
Ciudad: Medellin

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Fri May 09, 2008 9:51 am    Asunto: Responder citando

morfeo escribió:
al igual que en los esfuerzos de trabajo, la norma para el estado limite de resistencia te refiere al capitulo A-6 de la misma.............existen dos criterios al respecto de las combinaciones a usar.....muchos ingenieros usan las das en B2.4.2, simplemente cambiando el valor de E dado alli, por el valor de F, es decir utilizando los coeficientes de mayoracion de carga viva y muerta para chekar deformaciones horizontales......
otros ingenieros usan estas combinaciones sin afectar las cargas vivas y muertas por ningun factor.......ahora si vamos a ver, los factores de mayoracion solo se utilizan en el diseño propio de elementos....HE visto proyectos ddonde las derivas las calculan con los dos metodos...
En ese aspecto la norma no es explicita en su totalidad...no se si en otras normas o el propio ACI esto sea aclarado de forma puntual....esperemos mas respuestas


Muchas Gracias...

Por tu respuesta...

Esperemos haber quien dice algo del ACI...

Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 11 Jul 2006
Mensajes: 546
Ciudad: En algún lugar de un gran país

peru.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Fri May 09, 2008 10:15 am    Asunto: Responder citando

sb1039 escribió:
morfeo escribió:
al igual que en los esfuerzos de trabajo, la norma para el estado limite de resistencia te refiere al capitulo A-6 de la misma.............existen dos criterios al respecto de las combinaciones a usar.....muchos ingenieros usan las das en B2.4.2, simplemente cambiando el valor de E dado alli, por el valor de F, es decir utilizando los coeficientes de mayoracion de carga viva y muerta para chekar deformaciones horizontales......
otros ingenieros usan estas combinaciones sin afectar las cargas vivas y muertas por ningun factor.......ahora si vamos a ver, los factores de mayoracion solo se utilizan en el diseño propio de elementos....HE visto proyectos ddonde las derivas las calculan con los dos metodos...
En ese aspecto la norma no es explicita en su totalidad...no se si en otras normas o el propio ACI esto sea aclarado de forma puntual....esperemos mas respuestas


Muchas Gracias...

Por tu respuesta...

Esperemos haber quien dice algo del ACI...


En un análisis sísmico, al evaluar los desplazamientos horizontales con sus respectivas derivas, no se necesita mayorar ninguna carga, salvo que su reglamento así lo requiera, vamos por partes:
- Según el reglamento el análisis se realiza considerando porcentajes de masa de las cargas muertas y vivas (por lo general 100% de las cargas muertas y 25% ó 50% de las vivas).
- Se tiene para analizar una fuerza equivalente estática y un espectro de respuesta (inelásticos, afectados por el coeficiente de reducción sísmica "R")
- Los resultados de los desplazamientos calculados, los multiplicamos por el coeficiente de reducción sísmica (así estamos de vuelta en el rango elástico), y los comparamos con los valores máximos. Si cumplen queda ahí el asunto.
- De haber hecho el cálculo sísmico con un espectro de diseño, debemos cmprobar si la cortante total en la base sea como mínimo un porcentaje de la cortante basal estática (eso se especifica en las normas). De esta manera tenemos un nuevo valor a escalar nuestro espectro que nos servirá sólo para el diseño de las secciones no para la evaluación de los desplazamientos, derivas o giros.
- Ya posteriormente en la fase de diseño entran los factores de mayoración, que están especificadas en nuestras normas (por lo general los factores del ACI de ser concreto armado u otra norma estándar de ser otro materiales).
- En el ACI no van a encontrar métodos de análisis sísmicos sólo los métodos de diseño que contemplan elementos que se encuentran en zonas sísmicas importantes.
- Si están evaluando las deflexiones máximas de un techo o viga, etc; se toma en cuenta (eso si está en el ACI), las deflexiones o largo plazo y las instantáneas. Esta deformación la podemos evaluar con una case de combinación de carga muy fácilmente.

Este es el método de análisis que se usa en el cálculo sísmico, salvo que la norma de su país indique combinaciones de carga con factores de mayoración para evaluar los desplazamientos, derivas o giros.

juanchaco
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 23 May 2008
Mensajes: 5
Ciudad: BOGOTA

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Jun 04, 2008 11:36 am    Asunto: Responder citando

Según la NSR-98 para las derivas (aunque no explícito) se deben realizar las combinaciones entre el cortante basal del piso en cosideración (simbolizado como Fx o Fy según su la direccion de aplicación) y el momento debido a la excentricidad generada por el cortante basal del piso en consideración (simbolizado como Mx o My según su la direccion de aplicación). Con lo anterior podemos realizar las combinaciones siguientes teniendo en cuenta que los sismos pueden venir en cualquier sentido y dirección:

1. 1.0 FX+0.3FY+0.3MX+MY
2. 1.0 FX-0.3FY-0.3MX+MY
3. -1.0 FX+0.3FY+0.3MX-MY
4. -1.0 FX-0.3FY-0.3MX-MY
5. 0.3 FX+1.0FY+1.0MX+0.3MY
6. -0.3 FX+1.0FY+1.0MX-0.3MY
7. 0.3 FX-1.0FY-1.0MX+0.3MY
8. -0.3 FX-1.0FY-1.0MX-0.3MY


Espero sea de ayuda y ojala lo comenten,

Que Dios los bendiga

morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 30 Mar 2006
Mensajes: 447
Ciudad: Bogota

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Jun 04, 2008 1:18 pm    Asunto: Responder citando

Juanchaco......la carga muerta SIEMPRE estara presente...no la puedes ignorar...en tus combinaciones no la veo !!

Saludos

morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 30 Mar 2006
Mensajes: 447
Ciudad: Bogota

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Jun 04, 2008 1:24 pm    Asunto: Responder citando

JUANCHACO:
Ademas que la carga muerta siempre esta presente..en programas como el SAP o ETABS...el momento torsor es calculado automaticamente e involucrado de igual forma...
Te pregunto..Leyendo la NSR-98 como llegaste a la conclusion que esas son las combinaciones a usar por derivas?....como tu lo dices la norma no lo dice de forma explicita (por el contrario es ambigua), pero tampoco veo como extrapolaste para sacar estos combos !!

juanchaco
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 23 May 2008
Mensajes: 5
Ciudad: BOGOTA

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Jun 04, 2008 1:38 pm    Asunto: Responder citando

Veo que hay que aclarar que las fuerzas de sismo F son resultado de la cuantificacion de las cargas actuantes mayoradas sobre la estructura (Peso propio elementos estructurales, carga muerta segun acabados, muros, particiones, placas y otros, carga viva segun uso) y otros factores sismicos segun el sitio, tipo de estructura, alturas,, etc, es decir que a mayor cantidad de cargas actuantes sobre una estructura se producen mayores fuerzas sismicas durante un evento. El objetivo del chequeo de la deriva es el de comprobar que las secciones de elementos estructurales (inercia) son suficientes para resistir un evento sismico de diseño dentro de los margenes de seguridad dados por las normas.

Asi que la fuerza F SI tiene implicitamente las cargas MUERTAS y vivas, asi que en las combinaciones si se encuentra.

Saludos

juanchaco
Usuario Principiante
Usuario Principiante

Registrado: 23 May 2008
Mensajes: 5
Ciudad: BOGOTA

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Jun 04, 2008 1:50 pm    Asunto: Responder citando

La "extrapolacion" se hace como lo mencione antes teniendo en cuenta que las ondas de sismo pueden llegar en cualquier direccion y sentido (no solamente perpendiculares a los ejes X y Y), asi que por seguridad se considera que pueden presentarse fuerzas sismicas actuando en los ejes X y Y al mismo tiempo. Los procentajes son recomendados por autores basadas en investigacion y observacion de eventos sismicos, ademas son aceptados por las curadurias de bogotá. Wink

morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 30 Mar 2006
Mensajes: 447
Ciudad: Bogota

columbia.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Jun 04, 2008 1:50 pm    Asunto: Responder citando

JuanCHACO:
Es cierto las fuerzas sismicas son fuerzas inerciales resultantes de unas cargas nuertas y eventualmente unas cargas vivas...pero cundo tu haces tu analisis de dformaciones laterales no debes olvidar esto y ademas tener en cuenta que la carga muerta por si sola siempre hace el efecto de una carga resistente (en terminos de estabilidad), asi la fuerza sismica sea resultado directo de esta...debes incluirla de igual forma al momento de armar tus combos....
Y entonces?...tus combos de que parte de la norma los sacas?

Mostrar mensajes de anteriores:   
Para Poder Ver Archivos Adjuntos, debes Ingresar Primero al Foro con tu nick (y recargar la pagina del tema que estabas viendo)
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Analisis Estructural Todas las horas son GMT - 6 Horas
Ir a página 1, 2  Siguiente
Página 1 de 2
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Ultimo Mensaje
No hay mensajes nuevos PostIt: calculo del efecto excentricidad basalito Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... 19 Mon Jun 16, 2008 11:10 am Ver último mensaje
Sephiroth
No hay mensajes nuevos PostIt: Calculo Cortante Basal y entrepiso Sa... construaprende Sap2000 8 Thu Nov 22, 2007 1:31 pm Ver último mensaje
biging
No hay mensajes nuevos PostIt: Nuevo y detallado Calculo Del Cortant... Lesther Sap2000 19 Sat May 31, 2008 11:08 pm Ver último mensaje
imaster
No hay mensajes nuevos Duda con Derivas Etabs jdavidG Etabs 0 Sat Feb 04, 2006 8:28 pm Ver último mensaje
jdavidG
No hay mensajes nuevos Duda sobre chequeo de derivas con ETABS lucasqui Etabs 4 Sat May 28, 2005 9:50 am Ver último mensaje
arquingen


 
 


Foros por La Linea www.phpbb.com © 2001, 2005 phpBB Group