por FYU el Mar Dic 19, 2006 9:44 am
Estimada,
Los aceros tienen, al igual que la resitencia a la compresión del concreto, un cierto porcentaje de exceso de la tensión de fluencia y de rotura.
Te recomiendo revisar la norma ASTM-A615 (Gr.60), esta norma se refiera a los aceros para barras de refuerzo con fy = 60ksi = 420MPa.
Un exceso, sobre lo admisible, en la tensión de fluencia puede llevarte a tener diseños sub o sobre-dimensionados cuando estos son por capacidad, por ejemplo, cuando diseñas las zonas de formación de rótulas plásticas.
Como dato, en estructuras metálicas, la Seismic Provisions (ANSI/AISC 341-05) del 2005, para considerar estos efectos indica un aumento de la tensión de fluencia en un 50% y en concreto reforzado, si no me equivoco, el ACI 318-05 indica un 25%.
Por favor, trata de colocar tus consultas una vez, para no repetir respuestas y para que el tema quede completo en un solo foro y no disperso en varios. Gracias.
Saludos,
Fernando.