Notapor cavilg el Mar Nov 27, 2007 10:39 am

Vinculos Patrocinados:

Estimado Ing Rodriguez:
Estuve viendo el video de estructuras metálicas, muy interesante, es solamente la definicion geometrica de la estructura y no incluye chapas de cubierta ni revestimientos verticales, habra otro de la definicion de cargas y el analisis de la misma nave?
Por lo que se ve es una estructura con todas sus columnas empotradas en la base, generalmente uso solo algunas empotradas, ya que esas se cargan con mucho momento, poniendo porticos articulados y llevando esas cargas a los porticos estables lateralmente (empotradas) por medio de vigas de contraviento
Tambien es muy usadas por aca, donde el precio del acero es alto y la mano de obra baja, las columnas y vigas hechas con por ejemplo con 2 upn con planchuelas de union (presillas) entre ellos, 4 angulos con diagonales y montantes, pregunta como se modelan esos casos? ya que generalmente veo perfiles laminados para columnas y angulos dobles o perfiles laminados para cerchas.
Saludos
Nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio.
Avatar de Usuario
cavilg
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 70
Registrado: Mar Sep 27, 2005 9:45 am
Ubicación: Cordoba-Argentina
Ha Dado Gracias: 1
Ha sido Agradecido: 5 veces en 3 mensajes

PREDISE;O DE UNA VIGA H

Notapor gmtxx el Sab Dic 01, 2007 8:01 pm

Hola alguien me indica con que valores se puede pre-dimenasionamiento de una VIGA H de acero, que valores se acostumbran usar: ???? el problema no es calcular capacidad para momento o cortante, sino deseo saber como predimensionarla segun recomendaciones practicas, para evitar deflexiones excesivas.

Saludos.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 349
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor cavilg el Sab Dic 01, 2007 9:06 pm

Suelo usar L/200 como maxima flecha, si a eso lo igualas a la ecuacion de la deformada para el caso tuyo, por ejemplo para viga simplemente apoyada con carga en el centro y=(PxL^3)/(48xExI) entonces despejo el momento de inercia I, busco algun perfil de tabla y listo.
Espero sea eso
Saludos
Cavilg
Nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio.
Avatar de Usuario
cavilg
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 70
Registrado: Mar Sep 27, 2005 9:45 am
Ubicación: Cordoba-Argentina
Ha Dado Gracias: 1
Ha sido Agradecido: 5 veces en 3 mensajes

Notapor gmtxx el Sab Dic 01, 2007 10:25 pm

Tambien.

Pero me imaginaba que habia un valor por ejemplo = la luz / numero X, que se usaba como prediseño PARA OBTENER UN H tentativo, a eso me refería.

Saludos.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 349
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor FYU el Lun Dic 03, 2007 9:52 am

Vigas (en general): d/L=1/24
Vigas que soportan equipos: d/L=1/20
Vigas que soportan equipos vibratorios: d/L=1/12
Saludos,

Fernando.


“Art without engineering is dreaming; Engineering without art is calculating."
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 16 veces en 15 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor gmtxx el Lun Dic 03, 2007 12:16 pm

Gracias.

tengo una luz de 9 m, deseo colocar una viga H de acero para dismuir peralte, pero me sale parecido:

Concreto Viga usaria 35x70

Acero 9m/24 = 0.375 m + losa de 20 cm = 57.5 cm.

Sale parecido, pense que pod'ia ganar mas de luz libre.

Muy agradecido fyevenes por el dato.

Saludos.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 349
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor Quantumm el Lun Dic 03, 2007 3:25 pm

Dependiendo de tu diseño y de la metodología de construcción . . . . . Ya evaluaste el colar la losa con espárragos o conectores de cortante para que te aporte algo de rigidez y ver si puedes ganar algunos centímetros más de altura ?
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 552
Registrado: Vie Mar 30, 2007 12:12 pm
Ubicación: Chihuahua
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 20 veces en 11 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor gmtxx el Mié Dic 05, 2007 5:04 pm

sI pero sería igual, ya que la viga la diseño considerando la losa como un area por encima de viga de acero, de hecho que para la conexión usaría pernos soldados o aceros soldados para que funcionen como conectores, para formar el diafragma.

Pero creo que eso no mejora en mucho la capacidad de la viga a la flexión, por consiguiente la altura final de ambos.

Saludos.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 349
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor mgf2004 el Mié Dic 05, 2007 6:10 pm

xxxx
Última edición por mgf2004 el Vie Dic 07, 2007 12:09 pm, editado 2 veces en total
mgf2004
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 380
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
Ha Dado Gracias: 3
Ha sido Agradecido: 7 veces en 6 mensajes
Pais: Mexico (mx)

Notapor gmtxx el Mié Dic 05, 2007 6:31 pm

La verdad nunca he diseñado usando los conectores p.e. HILTY, no se como funcionan y se emplean en la realidad.

Saludos.
GMT
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
 
Mensajes: 349
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm
Ha Dado Gracias: 2
Ha sido Agradecido: 6 veces en 5 mensajes
Pais: Peru (pe)

PrevioSiguiente

>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Seccion del Ing. Rodriguez

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados