Notapor Elijah el Mié Nov 22, 2006 3:42 pm

Vinculos Patrocinados:

ingch escribió:Efectivamente el diseño lo estoy realizando con el QMH.

Con respecto a los embalses estos representan dos cursos de agua (riachuelos) que pueden entregar 2 y 2,5 l/seg respectivamente.

Luego de cada captacion (embalse en este caso) proyectare un estanque de regulacion (dos en total).

Agradezco cualquier comentario colega.


En todo caso te recomendaría lo siguiente:
- Si los embalses que presentas actualmente es la cpatación del río, primero diseñar la tubería de conducción al lugar en donde colocarás el reservorio. Si la captación es de un río, tiene que diseñarse un desarenador y de acuerdo a las normas de saneamiento de tu país ver qué estructuras hidráulicas más, puede ser que para que el agua sea apta para el consumo humano tengas que diseñar filtros, casetas de cloración, etc. Todo esta línea de conducción se diseña con el caudal máximo diario (cuando se dispone de una estructura de regulación, un reservorio), de lo contrario utiliza el caudal máximo horario.

-Una vez que tengas ubicado el o los reservorios diseña la línea de distribución, con el caudal máximo horario.

Revisa tus normas debe especificar el uso de los caudales para los distintos tipos de diseño.
Última edición por Elijah el Mié Nov 22, 2006 8:06 pm, editado 1 vez en total
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 484
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 7 veces en 6 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor Elijah el Mié Nov 22, 2006 4:16 pm

ingch escribió:Efectivamente de esa forma coloque dos valvulas entre los nodos 86-20 y 14-2, imponiendo una reduccion a 20 m.c.a
El problema es que esta accion hace que el embalse de la izquierda practicamente no aporte caudal, tomando el otro embalse casi el 100% del consumo.
Lo anterior no sucede al no estar presentes las valvulas, generandose un aporte practicamente de 50 % por cada embalse.
Por lo tanto mi pregunta va referida a como bajar las presiones (maximo 40 m..c.a) de forma tal que los dos embalses entreguen una cantidad similar de agua, impidiendo de esta forma que se generen volumennes de agua estancados en la red. Por otro lado esto permitiria optimizar la red, ya que se cuenta con dos captaciones.

Adjunto archivo para comentarios.

Gracias.


Una cámara rompepresión es construida para que al estar a presión atmosférica, las presiones en la conducción se hagan cero.
Tendrías que averiguar en tu país con fabricantes de válvula, si hay alguno que se acondicione a tu caso, talvés sería algo similar a una válvula de aire.
Última edición por Elijah el Mié Nov 22, 2006 8:07 pm, editado 1 vez en total
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 484
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 7 veces en 6 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor Elijah el Mié Nov 22, 2006 4:18 pm

Acá te envío un detalle de una válvula rompepresión en línea de conducción
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 484
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 7 veces en 6 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor Elijah el Mié Nov 22, 2006 4:21 pm

Este archivo corresponde a una cámara rompepresión en la línea de distribución
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 484
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 7 veces en 6 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor galua el Jue Nov 23, 2006 11:07 pm

holas acabo de calcualr una red abierta de agua potable para una poblacion pequeña y quiero revisarla con epanet pero no se donde poner el QMH o la presion inicial... si alguien me puede ayudar o enviar un archivo base para guiarme se lo agradeceria....
galua
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 2
Registrado: Jue Nov 23, 2006 11:02 pm
Ubicación: Valdivia
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor ingch el Vie Nov 24, 2006 7:47 am

galua escribió:holas acabo de calcualr una red abierta de agua potable para una poblacion pequeña y quiero revisarla con epanet pero no se donde poner el QMH o la presion inicial... si alguien me puede ayudar o enviar un archivo base para guiarme se lo agradeceria....


NO SOY EXPERTO EN EL TEMA PERO TE ACONSEJO LO SIGUIENTE:

1. CALCULA EL QMH Y COLOCALO EN LOS NUDOS DE CONSUMO.
2. AGUAS ARRIBA DEL PUNTO DE CONEXION A LA MATRIZ EXISTENTE PON UN EMBALSE. ITERA CON LA ALTURA DE ESTE HASTA QUE OBTENGAS LA PRESION CONOCIDA EN EL PUNTO DE CONEXION.
ingch
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 11
Registrado: Jue Nov 16, 2006 9:48 am
Ubicación: SANTIAGO
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor EL_INGENIERO el Vie Nov 24, 2006 10:29 am

A VER SI TE SIRVE ESTA SOLUCIÓN:

YA QUE DISPONES DE 2 L/S PARA UNA CAPTACIÓN Y LA DEMANDA HORARIA MÁXIMA DEL SISTEMA ES DE 0.56 L/S, OPTARÍA POR ALIMENTAR A LA RED MEDIANTE UNA SOLA CAPTACIÓN Y ELIMINARÍA EL TRAMO DE RED DONDE SE ENCUENTRA EL "ESTANQUE ORIGINAL" (DONDE NO EXISTE DEMANDA).
ASÍ PUEDES CONTROLAR LAS PRESIONES MEDIANTE LA ADICIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS CADA CIERTOS TRAMOS (EN CASO QUE ADJUNTO SON 3 VR), TENIENDO PRESIONES ENTRE LOS 20 Y 40 MCA
CON ESTA SOLUCIÓN, AHORRAS EN LO QUE ES CONSTRUIR UNA CAPTACIÓN ADICIONAL

ESPERO COMENTARIOS
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
EL_INGENIERO
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 51
Registrado: Dom Nov 28, 2004 2:50 am
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 21 veces en 7 mensajes

Notapor Elijah el Vie Nov 24, 2006 9:29 pm

galua escribió:holas acabo de calcualr una red abierta de agua potable para una poblacion pequeña y quiero revisarla con epanet pero no se donde poner el QMH o la presion inicial... si alguien me puede ayudar o enviar un archivo base para guiarme se lo agradeceria....


Bájate el archivo publicado por igch, el epanet es un software libre y viene con un manual de uso, e incluso creo que este manual está inlcuido con el instalador, pero por si las moscas, te publico el manual.
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 484
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 7 veces en 6 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor Elijah el Dom Nov 26, 2006 7:45 am

Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 484
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 7 veces en 6 mensajes
Pais: Peru (pe)

Notapor ingch el Mar Nov 28, 2006 10:59 am

EL_INGENIERO escribió:A VER SI TE SIRVE ESTA SOLUCIÓN:

YA QUE DISPONES DE 2 L/S PARA UNA CAPTACIÓN Y LA DEMANDA HORARIA MÁXIMA DEL SISTEMA ES DE 0.56 L/S, OPTARÍA POR ALIMENTAR A LA RED MEDIANTE UNA SOLA CAPTACIÓN Y ELIMINARÍA EL TRAMO DE RED DONDE SE ENCUENTRA EL "ESTANQUE ORIGINAL" (DONDE NO EXISTE DEMANDA).
ASÍ PUEDES CONTROLAR LAS PRESIONES MEDIANTE LA ADICIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS CADA CIERTOS TRAMOS (EN CASO QUE ADJUNTO SON 3 VR), TENIENDO PRESIONES ENTRE LOS 20 Y 40 MCA
CON ESTA SOLUCIÓN, AHORRAS EN LO QUE ES CONSTRUIR UNA CAPTACIÓN ADICIONAL

ESPERO COMENTARIOS



EFECTIVAMENTE CON UNA SOLA CAPTACION SE PODRIA ALIMENTAR TODO EL SISTEMA, SIN EMBARGO NO TENGO SEGURIDAD EN CUANTO AL CAUDAL APORTANTE EN EL VERANO. POR LO ANTERIOR LA SOLUCION QUE ADOPTE FUE DEJAR UNO DE LOS ESTANQUES A UNA COTA MAYOR, COLOCANDO DESPUES DE ESTE UNA VALVULA REDUCTORA DE CAUDAL AL 50 % DEL TOTAL REQUERIDO POR EL SISTEMA. DE ESTA MANERA LOS DOS ESTANQUES APORTAN EL MISMO CAUDAL Y ME ASEGURO CON UNA CAPTACION ADICIONAL PARA LA EPOCA DE MENOR APORTE (VERANO).

SALUDOS.
ingch
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 11
Registrado: Jue Nov 16, 2006 9:48 am
Ubicación: SANTIAGO