Inicio
Contactanos Contacto


Vinculos Patrocinados

EMPUJES DE REPOSO SISMICO

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.SDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.
  

EMPUJES DE REPOSO SISMICO

Notapor GibsonLesPaul2212 el Vie Ene 12, 2007 8:08 pm

Vinculos Patrocinados:

Hola Amigos Ingenieros:

¿Se pueden hacer preguntas que no tengan directa relación con el SAP2000? En caso que se pueda, aqui les va:

Para el empuje sísmico del sulelo sobre de muros de conteción es usual ocupar la teoria de MONONOBE-OKABE, este método considera que en el lado activo hay un "incremento" de presion, la formual viene dada por la teoria de mononobe okabe, al igual que en el Lado Pasivo. Sin embargo he estado revisando unas memorias de cálculos de empresas grandes como HATCH, BECHTEL, ARA (Empresas grandes en CHILE) en el cual los señores Ingenieros (en el lado pasivo del muro), en vez de ocupar un incremento pasivo, ocupan un incremento del coeficiente de reposo ¿La formula? no tengo idea de donde la sacaron..

¿Por qué ocupar un incremento del empuje de reposo en vez del empuje pasivo?

¿Que hay de cierto en esto?

¿Algun Documento que avale esto?

Desde Ya Muchas Gracias...
GibsonLesPaul2212
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 44
Registrado: Sab May 13, 2006 5:34 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 1 veces en 1 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor Eric el Vie Ene 12, 2007 9:06 pm

hola estimado

bueno yo al igual q tu he estado buscando informacion sobre el efecto dinamico en muros en reposo, y lo q puedo decirte es q en el de caso de empuje activo o pasivo el estribo debe poder desplazarse un minimo con el fin de desarrollar estos tipos de empuje de lo contrario el empuje activo no se desarrolla y sobre el muro solo hay un empuje en reposo..

de acuerdo a esto no es logico q a un lado solo halla empuje activo y al otro en reposo, por lo q creo cometieron un error.. pero q podria decir esta del lado de la seguridad pues Ko < Kp ...

no hay pues un documento que avale esto hasta donde yo se...

espero puedas compartir alguna informcion sobre este tema sobre todo de empuje dinamico por simo sobre muros en reposo
La Ciencia es el Camino a la Perfecciòn!
Eric
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 76
Registrado: Mié Mar 22, 2006 10:17 pm
Ubicación: Lims
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 2 veces en 1 mensajes

¿Nadie aun sabe?

Notapor GibsonLesPaul2212 el Jue Ene 18, 2007 8:24 pm

Amigos, ¿nadie aún sabe del empuje de reposo sísmico de muros de contención?
GibsonLesPaul2212
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 44
Registrado: Sab May 13, 2006 5:34 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 1 veces en 1 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor raulin902 el Mié Jun 18, 2008 9:41 pm

Amigos, espero que mi comentario les ayude: El empuje en reposo es intrinsecamente "estático". Si se produce alguna acción externa como un sismo, el muro intentará desplazarse y/o volcarse. En este movimiento el relleno que empuja tiende a relajarse y tiende a transitar hacia un regimen activo (dependiendo de la deformación final). De la misma forma, el suelo por delante del muro será empujado por el muro y tenderá a pasar de un regimen en reposo hacia un regimen pasivo. Para este último hay tres enfoques todos basados en la deformación del muro: 1) tomando como referencia al coeficiente de empuje en reposo se procede a modificarlo en un factor mayor a 1 que refleja el punto intemerdio entre reposo y pasivo. 2) tomando como referencia al coeficiente de empuje pasivo se procede a modificarlo en un factor menor que 1 que refleje el punto intermedio entre pasivo y reposo. 3) Se calcula el empuje en reposo y se lo divide por un factor de seguridad que vale entre 2 y 3 dependiendo del tipo de suelo y de la calidad de la información geotécnica. Este último enfoque es el que habitualmente recomiendan los mecánico de suelos.

Saludos.
RECQ
raulin902
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 3
Registrado: Jue May 29, 2008 1:26 pm
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Re: EMPUJES DE REPOSO SISMICO

Notapor kornero el Mar Sep 09, 2008 9:59 am

Es importante considerar que el empuje pasivo representa la máxima capacidad del suelo a compresión (mucho mayor que la capacidad a tracción). Tanto el desarrollo de empuje activo como pasivo tienen una deformación asociada pero el comportamiento anisotópico de los suelos hace que el las deformaciones para desarrollar empuje pasivo sean mayores que las necesarias para el desarrollo del empuje activo, es decir qué el desarollo de empuje activo (Volcante) no garantiza la deformación necesaria para el desarrollo de empuje pasivo del otro lado (restituyente).

Es conservador utilizar el coeficiente de empuje en estado de reposo, en algunos paises se permite considerar hasta un 50% del pasivo.
http://www.cnrt.gov.ar/viayobra/ITGVO(OA)%20009.htm

Revisar apartado A) letra f)

Saludos
______________________________________
El conocimiento no tiene dueño y debe ser traspasado
Avatar de Usuario
kornero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 46
Registrado: Lun Sep 25, 2006 10:11 am
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 3 veces en 3 mensajes

Re: EMPUJES DE REPOSO SISMICO

Notapor kornero el Mar Sep 09, 2008 10:00 am

PODRIAS COMPARTIR LAS MEMORIAS DE CALCULO ??? :bana:

GibsonLesPaul2212 escribió:Hola Amigos Ingenieros:

¿Se pueden hacer preguntas que no tengan directa relación con el SAP2000? En caso que se pueda, aqui les va:

Para el empuje sísmico del sulelo sobre de muros de conteción es usual ocupar la teoria de MONONOBE-OKABE, este método considera que en el lado activo hay un "incremento" de presion, la formual viene dada por la teoria de mononobe okabe, al igual que en el Lado Pasivo. Sin embargo he estado revisando unas memorias de cálculos de empresas grandes como HATCH, BECHTEL, ARA (Empresas grandes en CHILE) en el cual los señores Ingenieros (en el lado pasivo del muro), en vez de ocupar un incremento pasivo, ocupan un incremento del coeficiente de reposo ¿La formula? no tengo idea de donde la sacaron..

¿Por qué ocupar un incremento del empuje de reposo en vez del empuje pasivo?

¿Que hay de cierto en esto?

¿Algun Documento que avale esto?

Desde Ya Muchas Gracias...
______________________________________
El conocimiento no tiene dueño y debe ser traspasado
Avatar de Usuario
kornero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
 
Mensajes: 46
Registrado: Lun Sep 25, 2006 10:11 am
Ubicación: Santiago
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 3 veces en 3 mensajes


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Sap2000

¿Quién está conectado?