Vinculos Patrocinados:
COMENTARIOS:
1. Al correr el modelo veo las deformaciones por cargas de servicio y veo valores negativos, esto quiere decir que ya no debo usar el analisis normal, se suponde que usando una viga de cimentacion uno se olvida del problema.
2. Al verificar la presion del suelo, hay valores mayores que la capacidad admisible del suelo, varie solo el area de una zapata y disminuyeron lo que es logico, pero me parecen muy grandes.
Por ejemplo mi zapata de amyor area tiene 62500 cm2, capacidad del suelo 3.5 kg-cm2 lo que daria 218 ton mayor que 150 ton que es la carga de servicio.
3. Al diseñar las zapatas me darian fierros en la zona superior.
Y al ver el diseño de la viga, me da un valor de 7.939 esto significa 7.40 cm2 que seria equivalente a 4 fierros de 3/4".
Adjunto modelo para discusion de los amigos del foro.