luisfernando escribió:Ingeniero Rodriguez, por favor quisiera que me oriente en lo siguiente: quiero saber si a una edificación de un nivel cuya estructura es mixta, es decir formada por muros de albañilería portantes y porticos, y cuyo techo es flexible, es decir formado por vigas perimetrales de concreto y vigas intermedias o interiores de madera (tijerales), con cobertura liviana (planchas de calamina), se le puede hacer un analisis dinamico, dado que en este caso el techo no es un diafragma rigido. si es posible hacer el analisis dinamico, por favor digame los criterios a tomar en cuenta para el analisis con el programa SAP o ETABS.
Saludos
MI ESTIMADO:
PARA UN NIVEL NO SE JUSTIFICA UN ANALISIS DINAMICO, A MENOS
QUE SEA UNA CONDICION ESPECIFICA DEL PROYECTO, CON UN
ANALISIS ESTATICO EQUIVALENTE ES SUFICIENTE, SI USTED QUIERE
PUEDE HACER UN ANALISIS DINAMICO A LA ESTRUCTURA CON EL ETABS
AUNQUE NO TENGA DIAFRAGMA RIGIDO, MODELE ESA LOSA CON EL
TIPO MEMBRANA Y ASIGNARLE A LA LOSA EL DIAFRAGMA SEMIRIGIDO
PARA QUE TENGA EN CUENTA LAS DEFORMACIONES O NO ASIGNARLE
NADA Y MODELAR LAS VIGAS PARA QUE TENGA EN CUENTA EL AXIL.
ING. EMMANUEL E. RODRIGUEZ M.
Ingenieria Sismo-Resistencia S.A
director tecnico.
" Las estructuras no trabajan como se calcula"
!! trabajan como se construyen !!