Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.SDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.
  

Duda con definición de casos de analisis...

Notapor aobexx el Mié May 17, 2006 9:27 am

Vinculos Patrocinados:

Hola

Anteriormente usaba la vesion 6 de SAP2000 ahora uso la version 9 :D, pero hay un nuevo menu en la version 9 que permite "definir casos de analisis", (DEFINE > ANALYSIS CASES). Mí duda es ¿como configurar un analisis correctamente?, por ejemplo: Scale Factor que por defecto viene marcado un "1", ¿que pasa si cambio este valor? ¿en q influye en el analisis?...

Gracias de antemano...


:wink:
aobexx
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 19
Registrado: Lun Ene 03, 2005 5:08 pm
Ubicación: Talca, Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor RenéM el Mié May 17, 2006 10:14 am

Hola, tal como dice, corresponde al factor de escala o de ponderación de ese estado de carga, es decir, si dice 0.5 o 2.0 entonces ese estado de carga se multiplicará por 0.5 o 2 respectivamente.
Saludos desde Tucson, Az. USA.
René.-
Avatar de Usuario
RenéM
Moderador
 
Mensajes: 668
Registrado: Vie Ago 19, 2005 12:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 2 veces en 2 mensajes
Pais: Chile (cl)

Notapor aobexx el Mié May 17, 2006 11:06 am

RenéM escribió:Hola, tal como dice, corresponde al factor de escala o de ponderación de ese estado de carga, es decir, si dice 0.5 o 2.0 entonces ese estado de carga se multiplicará por 0.5 o 2 respectivamente.


Hola...

Por ejemplo, si defino un estado de carga como:
COMB1=1*PMUERTO+1.2*SCARGA1
usando (DEFINE > COMBINATIONS)
y despues en la definición de casos de analisis, (DEFINE > ANALYSIS CASES) uso en SCALE FACTOR=2...
Asumirá para los calculos:
COMB1=2*(1*PMUERTO+1.2*SCARGA1)

¿¿¿Es correcta esta suposición???


Saludos...
aobexx
Usuario Principiante
Usuario Principiante
 
Mensajes: 19
Registrado: Lun Ene 03, 2005 5:08 pm
Ubicación: Talca, Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 0 veces en 0 mensajes

Notapor RenéM el Mié May 17, 2006 11:55 am

Así es.
Te recomiendo que cuando tengas ese tipo de dudas lo mejor es experimentar con el porgrama :wink: .
Saludos desde Tucson, Az. USA.
René.-
Avatar de Usuario
RenéM
Moderador
 
Mensajes: 668
Registrado: Vie Ago 19, 2005 12:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Ha Dado Gracias: 0
Ha sido Agradecido: 2 veces en 2 mensajes
Pais: Chile (cl)


>>> Si nada mas vas a agradecer a algun usuario, solo haz clic en el boton de AGRADECER

Temas Similares


Volver a Sap2000

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: G y 0 invitados