Inicio
Contactanos Contacto
Documentos docs Software software Directorio dir Foros foros Fotos fotos Herramientas herr
Traductor Web Traductor

Ingreso Ingreso

RegistrarseRegistrarse . .

Subscribete mediante Feeds [¿Que es esto?]

Buscar Inicio    Buscar Buscar      Miembros Miembros   Grupos de Usuarios Grupos * Mis Temas Favoritos ** Mis Temas Favoritos *     Modificar Mi Perfil Modificar Mi Perfil  Mensajes PrivadosMensajes Privados  FAQ Ayuda

Vínculos Patrocinados
Distribucion de Fuerzas en sap2000
Ir a página 1, 2  Siguiente
 

Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... -> Sap2000
Autor Mensaje
Lacle
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 21 Mar 2006
Mensajes: 24
Ciudad: Coro

venezuela.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Apr 05, 2006 9:50 am    Asunto: Distribucion de Fuerzas en sap2000 Responder citando

Vínculos Patrocinados
Saludos! Estoy aprendiendo a usar el programa sap 2000, pero tengo un inconveniente y quisiera que alguien me ayudará con lo siguiente:

- Como garantizar que la carga de una losa, se distribuya sobre las vigas de carga. Me explico: si tengo un diafragma rigido rectangular, apoyado sobre 4 vigas colocadas perimetralmente. Como hacer para que la carga de esa losa se distribuya solamente sobre 2 vigas y no sobre las 4. De antemano gracias por su ayuda.

RenéM
Moderador

Registrado: 19 Aug 2005
Mensajes: 677
Ciudad: Santiago - Chile

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Apr 05, 2006 10:45 am    Asunto: Responder citando

Hola, a las vigas asígnale la propiedad No AutoSubdivision. Ver archivo.

Lacle
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 21 Mar 2006
Mensajes: 24
Ciudad: Coro

venezuela.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Fri Apr 07, 2006 11:22 am    Asunto: Responder citando

Gracias por su ayuda, espero me pueda seguir ayudando en las proximas dudas que se me puedan presentar.

Lacle
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 21 Mar 2006
Mensajes: 24
Ciudad: Coro

venezuela.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Apr 11, 2006 2:41 pm    Asunto: Responder citando

Disculpa pero me puedes detallar el procedimiento para modificar las propiedades de los elementos.

RenéM
Moderador

Registrado: 19 Aug 2005
Mensajes: 677
Ciudad: Santiago - Chile

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Apr 11, 2006 4:00 pm    Asunto: Responder citando

Hola,
Selecciona el frame > Assign > Frame/Cable/Tendon > Automatic Frame Subdivide... >
Escoge la opción y presiona OK.

Lacle
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 21 Mar 2006
Mensajes: 24
Ciudad: Coro

venezuela.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Apr 12, 2006 6:07 am    Asunto: Responder citando

Una pregunta más, y disculpa mi ignorancia!

Estoy tratando de simular una losa nervada en una direccion, coloque primero unas vigas tipo T espaciadas a cada 0.50 mts, encima de estas coloque un area tipo shell para simular la loseta de 0.05 mts.
Mi duda es:
- las lineas del eje neutro de las viguetas y de la losa tienen el mismo valor de z (elevación). o hay que asignarle el valor que tendran en la realidad.
- Si realizo la simulación de esta manera se pueden obtener resultados confiables de los esfuerzos en las viguetas, que para mi caso, serian los nervios de mi losa?

RenéM
Moderador

Registrado: 19 Aug 2005
Mensajes: 677
Ciudad: Santiago - Chile

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Apr 12, 2006 7:22 am    Asunto: Responder citando

Hola, para que exista compatibilidad entre la loseta y las viguetas deben estar asociadas a los mismos nudos, esto implica usar el mismo eje (altura z). Sabemos que en la realidad la loseta está en la parte superior de las viguetas. Esto no afecta a las cargas que se reparten en las viguetas, aunque sí modifica un poco las deformaciones de la losa en su conjunto, pero estás por el lado seguro.

Lacle
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 21 Mar 2006
Mensajes: 24
Ciudad: Coro

venezuela.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Mon Apr 17, 2006 2:09 pm    Asunto: Responder citando

Hola! Rene

Donde tengo la opción para desactivar el calculo del peso propio de los
elementos. Digo, si el programa lo tiene.

RenéM
Moderador

Registrado: 19 Aug 2005
Mensajes: 677
Ciudad: Santiago - Chile

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Mon Apr 17, 2006 2:23 pm    Asunto: Responder citando

Hola, usa el multiplicador de peso propio en Define > Load cases...(ver dibujo)

Lacle
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio

Registrado: 21 Mar 2006
Mensajes: 24
Ciudad: Coro

venezuela.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Mon Apr 17, 2006 2:53 pm    Asunto: Responder citando

Gracias Rene, por aclarar todas mis dudas, pero ya que me presentas ese grafico quiesiera que me aclararas lo siguiente.

- Esos factores son los mismos que pide la normativa para mayorar las cargas?
- Para que se utilizan estas definiciones de carga?

ah y otra cosa, cuando estoy definiendo las propiedades del concreto, mme pide un valor de masa por volumen, para que utiliza el programa este valor?

De antemano muchas gracias por tu colaboracón, pero ya sabes que más
adelante me tocará a mi ayudar a otros.

Mostrar mensajes de anteriores:   
Para Poder Ver Archivos Adjuntos, debes Ingresar Primero al Foro con tu nick (y recargar la pagina del tema que estabas viendo)
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... -> Sap2000 Todas las horas son GMT - 6 Horas
Ir a página 1, 2  Siguiente
Página 1 de 2
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Ultimo Mensaje
Este tema está cerrado y no puede editar mensajes o responder Anuncio: Usuarios Sap2000 v11 Usando v10 construaprende Sap2000 0 Wed Sep 05, 2007 12:07 am Ver último mensaje
construaprende
No hay mensajes nuevos PostIt: Distribucion Automatica de Cargas en ... construaprende Etabs 23 Thu Apr 10, 2008 6:24 pm Ver último mensaje
alba74
No hay mensajes nuevos PostIt: Cables en Sap2000 y Tension construaprende Sap2000 19 Sat Jun 14, 2008 10:49 am Ver último mensaje
rcruzdiaz
No hay mensajes nuevos PostIt: DISEÑO DE ELEMENTOS TIPO SHELL EN SAP... joseluisyr Sap2000 18 Thu Jul 03, 2008 3:49 am Ver último mensaje