Inicio
Contactanos Contacto
Documentos docs Software software Directorio dir Foros foros Fotos fotos Herramientas herr
Traductor Web Traductor

Ingreso Ingreso

RegistrarseRegistrarse . .

Subscribete mediante Feeds [¿Que es esto?]

Buscar Inicio    Buscar Buscar      Miembros Miembros   Grupos de Usuarios Grupos * Mis Temas Favoritos ** Mis Temas Favoritos *     Modificar Mi Perfil Modificar Mi Perfil  Mensajes PrivadosMensajes Privados  FAQ Ayuda

Vínculos Patrocinados
DISEÑO Y MODELACION DE CHIMENEAS INDUSTRIALES?????
Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
 

Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... -> Sap2000
Autor Mensaje
jhing
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 16 Jun 2004
Mensajes: 276
Ciudad: Concepcion

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Aug 01, 2006 8:38 am    Asunto: DISEÑO Y MODELACION DE CHIMENEAS INDUSTRIALES????? Responder citando

Vínculos Patrocinados
Estimados. necesito analizar y diseñar una chimenea industrial de 52 m. de alto con un diametro de 1.6 m. para esto necesito modelarlo en sap2000. Agradeceria a la persona que me pueda ayudar con informasion para diseñar esta chimenea. me interesa sobre todo lo referente a las cargas de viento y temperatura.

Saludos y gracias

Ipal
Usuario Master 2
Usuario Master 2

Registrado: 01 Feb 2006
Mensajes: 153
Ciudad: En todo el mundo

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Aug 01, 2006 3:08 pm    Asunto: Chimenea Responder citando

Hola,

para poder ayudarte mejor te agradeceria que fueras mas explicito con llos datos iniciales del proyecto, los datos minimos para arrancar con el proyecto serian:

- altura
- diametro
-material
- si la chimenea sostiene los conductos de gases, o la misma chimenea conduce los gases, si la chimenea sostiene los ductos, cuantos son y sis son externos o internos
- con que accesorios sera equipada
-relaciones quimicas de los gases (tipo de gases)
-relaciones de temperatura entre los conductos y las chimeneas
-relacion de presiones de los gases
-tiempo de vida de la chimenea
-tipo de succion: natural o artificial
- entrada de gases axial o transversal
- etc.

algunos de estos datos los obtienes del ingeniero industrial de la planta


por lo pronto te comento que si es de acero, es posible que desde el punto de vista estructural los esfuerzos por fatiga debido a las vibraciones transversales a la direccion del viento dominen el diseno, por lo que tendras que escoger bien los detalles de soldadura ademas de que las anclas del pie de la chimenea deberan ser presforsados, te recomiendo te leas el EC 1 (para las cargas por viento) y el EC 3 (para contrucciones de acero), si la chimenea solo es para sostener los ductos estos cuentan con buena isolacion termica, la temperatura no jugara un papel importante, pues la chimenea se podra deformar libremente en direccion radial y transversal, te cuelgo una grafica donde se comparan los resultados del calculo de los momentos y desplazamientos debido a las vibraciones transversales a la direccion del viento, estas fueron calculados por diferentes autores y utilizando diferentes normas, podras observar que los momentos varian de 1.0 a 20 MNm y los desplazamientos de 0.07 a 1.35m, esto para una chimenea de altura igual a 100 m, diametro = 3.0 m y frecuencia= 0.31 Hz,

saludos

jhing
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 16 Jun 2004
Mensajes: 276
Ciudad: Concepcion

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Aug 01, 2006 3:29 pm    Asunto: Responder citando

Aun no tengo todos los datos del proyecto, pero cuando los tenga los mensionare. Me dijeron que por mientras tenia que estudiar la norma internacional CICIND. Agradeceria mucho si alguien pudiera publicar algun ejemplo de aplicasion de esta norma y Tambien un modelo en sap2000.

Saludos y Espero sus respuestas.

ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 27 Mar 2006
Mensajes: 347
Ciudad: Toluca

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Aug 01, 2006 3:42 pm    Asunto: Re: DISEÑO Y MODELACION DE CHIMENEAS INDUSTRIALES????? Responder citando

jhing escribió:
Estimados. necesito analizar y diseñar una chimenea industrial de 52 m. de alto con un diametro de 1.6 m. para esto necesito modelarlo en sap2000. Agradeceria a la persona que me pueda ayudar con informasion para diseñar esta chimenea. me interesa sobre todo lo referente a las cargas de viento y temperatura.

Saludos y gracias

jhing:

Estoy de acuerdo con ipal, además de utilizar el SAP2000, con los siguientes pasos:

1.- elegir tus unidades de trabajo.
2.- entrar con new model
3.- elegir cylinder
3.1.- number of circumferential spaces usar 16
3.2.- number of height spaces usar: 4 ( los cuales estimo que sean la variación de los espesores de placa de acero)
3.3.- cylinder height, usar: 1.22 metros (ya que las placas que se fabrican son por ejemplo de 4' igual a 1.22 metros de ancho, tambièn dependerá de la roladora que tengas a tu disposición)
3.4.- radius, usar: 0.80 metros ( o bien dependerá de que el diámetro de la chimenea varie con respecto a la altura que es lo más común),
Esto es para iniciar tu modelo con sap2000, además de utilizar el elemento shell, para conformarlo.
Con un poco de más de tiempo de mi parte te puedo asesorar, para tu modelo, detalles constructivos y planos.
saludos

jhing
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 16 Jun 2004
Mensajes: 276
Ciudad: Concepcion

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Tue Aug 01, 2006 3:53 pm    Asunto: Responder citando

Estimados ademas me gustaria que me indicaran como aplicar las cargas de viento en un modelo de elementos finitos de una chimenea.

Ya que he visto algo de la distribusion de fuerzas que se producen en el exterior e interior de la chimenea, y estas son variables con unas zonas en compresion y otras en succion. lo cual segun un codigo de diseño siguen una distribusion dada por algunos parametros de la serie de fourier, me gustaria saber si existe alguna simplificasion.


Saludos

jhing
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 16 Jun 2004
Mensajes: 276
Ciudad: Concepcion

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Aug 02, 2006 6:50 am    Asunto: Responder citando

Respondiendo a sus interogantes les puedo indicar que esta chimenea esta en etapa de prediseño para tener solo una estimasion de los espesores de acro de la chimenea. pero les puedo indicar lo siguente:
- La misma chimenea conduce los gases
- Tiempo de vida de 20 años.
- Lo de la composision quimica, temperatura y presion, son importantes pero me parece que no condicionan el diseño.
- Succion Natural
- Entrada de gases Axial
- y velocidad del viento 140 Km/hr

Ipal
Usuario Master 2
Usuario Master 2

Registrado: 01 Feb 2006
Mensajes: 153
Ciudad: En todo el mundo

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Wed Aug 02, 2006 9:24 am    Asunto: Chimenea Responder citando

Tal vez te sea util:
http://www.cicind.org/download.htm

Ipal
Usuario Master 2
Usuario Master 2

Registrado: 01 Feb 2006
Mensajes: 153
Ciudad: En todo el mundo

mexico.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Fri Aug 04, 2006 3:30 am    Asunto: Responder citando

jhing escribió:
Estimados ademas me gustaria que me indicaran como aplicar las cargas de viento en un modelo de elementos finitos de una chimenea.

Ya que he visto algo de la distribusion de fuerzas que se producen en el exterior e interior de la chimenea, y estas son variables con unas zonas en compresion y otras en succion. lo cual segun un codigo de diseño siguen una distribusion dada por algunos parametros de la serie de fourier, me gustaria saber si existe alguna simplificasion.


Saludos


Hola, en las DIN y en el EC 3, existe una simplificación, pienso que en las normas que mencionas también debería existir una simplificación similar, para que te des una idea te preparé un texto rápidamente, espero te sea de utilidad, saludos[/img]

jhing
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 16 Jun 2004
Mensajes: 276
Ciudad: Concepcion

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Sat Aug 05, 2006 7:01 pm    Asunto: Responder citando

Estimados. me gustaria realizar las siguentes consultas:
- La primera es referente a la norma que estoy ocupando para diseñar la chimenea industrial. en esta en una primera parte sale la forma de calcular la presion del viento sobre la chimenea, despues en una segunta parte sale otra para distribuir una presion de viento que se calcula de otra forma distinta a la primera ya calculada( esta segunda forma es la clasica 1/2*ro*v2). en esta distribucion aparecen valores de succion y compresion sobre la chimenea, mi pregunta esta es la forma de distribuir la presion de viento sobre una chimenea, con zonas en conpresiones y otras en succiones???? o solo se aplica la presion de viento directamente en la zona de la chimenea donde actua el viento???(sin considerar la succion)

- Cuales son las principales verificasiones que deben realizarse

La Norma Que estoy ocupando es la indicada en otro mensaje mas ariba.

Saludos y gracias

jhing
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior

Registrado: 16 Jun 2004
Mensajes: 276
Ciudad: Concepcion

chile.gif




Volver arriba
MensajePublicado: Mon Aug 07, 2006 4:34 pm    Asunto: Responder citando

Alguien me podria indicar entre que espesores podria variar mi diseño aproximadamente.

Saludos

Mostrar mensajes de anteriores:   
Para Poder Ver Archivos Adjuntos, debes Ingresar Primero al Foro con tu nick (y recargar la pagina del tema que estabas viendo)
Publicar nuevo tema   Responder al tema    Foros de discusión -> Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... -> Sap2000 Todas las horas son GMT - 6 Horas
Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Página 1 de 5
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Ultimo Mensaje
No hay mensajes nuevos PostIt: Software de diseño vial PROMAP Caminos y Vialidades 46 Thu May 15, 2008 7:41 am Ver último mensaje
Elijah
No hay mensajes nuevos PostIt: DISEÑO DE ELEMENTOS TIPO SHELL EN SAP... joseluisyr Sap2000 15 Tue Mar 25, 2008 7:08 pm Ver último mensaje
diegocivil
No hay mensajes nuevos PostIt: ¡¡¡POR FIN!!! Norma Boliviana de Dise... PedroHMC Reglamentos y Normas 23 Tue May 06, 2008 11:30 am Ver último mensaje
denilsoning
No hay mensajes nuevos NORMA UNE DISEÑO Y CALCULO CHIMENEAS GRETITA Reglamentos y Normas 0 Tue Aug 21, 2007 6:09 pm Ver último mensaje
GRETITA
No hay mensajes nuevos Diseño de Naves Industriales yucapareja Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... 6 Fri Jan 25, 2008 12:00 pm Ver último mensaje
PROYECTOR


 
 


Foros por La Linea www.phpbb.com © 2001, 2005 phpBB Group


Anunciarse en este sitio Host2