por Mandarino_ing el Mié Ago 20, 2008 3:25 am
En primer lugar debes decidir el modelo de cálculo a emplear, q como el compañero ha indicado seria libre en un extremo y empotrado en el otro.
Después de ellos tienes q tener claras las cargas q va a soportar el modelo: peso propio, sobre-cargas de uso, sobre cargas accidentales ( sismo y viento).
Para todo ello debes de realizar un predimensionamiento de la estructura, que yo haría tramificando en 5 tramos de 10 m. es decir empezar por un diámetro inferior de 1.0 m ( lo digo al azar por tener un dato de partida) y reducir 0.15 m de diámetro en cada uno de los tramos ....hasta llegar a un último tramo de 1.0 m - (4*0.15) = 0.4 m de diámetro en el tramo superior.....La sección con la que empezaría obviamente sería un tubo de acero con un esperor....por ejemplo en el tramo inferior de 10 mm.
Tras ello pasaríamos al predimensionamiento de las cargas....utilizando las secciones que inicialmente hemos tenido e consideración en el párrafo anterior.
Con ello hay q tener en cuenta....el viento de la zona, y su aplicación en los distintos tramos, el peso propia de los elementos estructurales.....etc.
Con ello se hace un cálculo previo para ver como vamos....y realizamos el procedimiento sucesivamente para ajustar las soluciones........
Ten en consideración q la unión del elemento estructural con la cimentación es un punto crítico....
Un saludo y espero haberte ayudado.
DAROS TODOS POR BESADOS Y SALUDADOS
------------------------------------------------------
LA VERDAD ESTA AHI FUERA,
O NO??????